Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
RAPHMCBUG
Pataugeur sans bouée
PISCINE & SPA : Pataugeur sans bouée


Inscrit le: 05 Juin 2009
Messages: 14

Message 1  Posté le: Mar Aoû 31, 2010 17:56    Sujet du message: cable spot trop court Répondre en citant

bonsoir,

je viens vers vous car je suis un peu embété, même beaucoup d'ailleurs!

voila mon probleme est que scellé mes spots trop bas par rapport au cble fourni. 1, 50 de cable (les radins). mes spots se trouvant à 75 cms sous margelles.

Impossible de trouver du cable comme celui fourni (2X6 souple)

Je me demandais si je pouvais passer en une section plus petite en :mettant des leds.

Merci pour vos réponses.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
blarrouy
Baigneur confirmé
PISCINE & SPA : Baigneur confirmé


Inscrit le: 11 Mai 2009
Messages: 973
Localisation: RENNES

Message 2  Posté le: Mar Aoû 31, 2010 19:26    Sujet du message: Répondre en citant

Bonsoir,

Je ne comprend pas très bien ton problème

Les 1 m 50 fournis doivent permettre , en l'enroulant autour de l'axe central de changer l'ampoule au dessus du niveau d'eau

Pour le connecter à ton transfo il faut forcement le connecter à un autre câble dont la section doit dépendre de la puissance de ton spot et de ta distance au transfo
_________________
WoodLine Longhi 3x6
Filtre sable / Regu PH / Chlorinateur / PAC
http://lapistochanono.canalblog.com/


Dernière édition par blarrouy le Mar Aoû 31, 2010 19:27; édité 1 fois
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
goswim
Pataugeur sans bouée
PISCINE & SPA : Pataugeur sans bouée


Inscrit le: 06 Aoû 2010
Messages: 24

Message 3  Posté le: Mar Aoû 31, 2010 19:26    Sujet du message: Répondre en citant

Salut,

je comprends pas pourquoi tu dis que ton câble est trop court !
Tu as apparemment scellé tes projos à 75cm sous margelles, cela te laisse donc assez pour avoir une réserve de câble suffisante pour pouvoir sortir les projos hors de l'eau.
Maintenant, il est clair qu'à l'arrière de tes projos au niveau du sol ou juste en dessous, tu dois installer une boite de dérivation dans laquelle tu viendras faire la connexion avec tes câbles qui viennent de ton local technique et ceux qui viennent des projos.
Pour ton info, une fois que j'ai fait le raccord, je les rends étanche en coulant dans la boite de dérivation de la glycérine que l'on utilise habituellement pour sertir les pots de confitures Wink
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
krichon
Petit baigneur
PISCINE & SPA : Petit baigneur


Inscrit le: 16 Aoû 2009
Messages: 85
Localisation: Ain

Message 4  Posté le: Mar Aoû 31, 2010 20:17    Sujet du message: Répondre en citant

goswim a écrit:
... je les rends étanche en coulant dans la boite de dérivation de la glycérine que l'on utilise habituellement pour sertir les pots de confitures Wink

Plus vraisemblablement je pense....... de la parafine .. Wink


Dernière édition par krichon le Mer Sep 01, 2010 20:04; édité 1 fois
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
RAPHMCBUG
Pataugeur sans bouée
PISCINE & SPA : Pataugeur sans bouée


Inscrit le: 05 Juin 2009
Messages: 14

Message 5  Posté le: Mar Aoû 31, 2010 21:01    Sujet du message: Répondre en citant

merci pour ces réponses rapides.

effectivement cela peut paraitre bizarre mais les 1,50 ne suffisent pas il manque une vingtaine de cms pour etre sûr de pouvoir ressortir le cable. c est surtout à cause de la gaine qui va à la boîte de conexion: elles est trop longue et j ai besoin de son extrémité pour le pas de vis

que pensez vous de 3X2,5 pour alimenter des leds?
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
blarrouy
Baigneur confirmé
PISCINE & SPA : Baigneur confirmé


Inscrit le: 11 Mai 2009
Messages: 973
Localisation: RENNES

Message 6  Posté le: Mar Aoû 31, 2010 21:45    Sujet du message: Répondre en citant

Shocked Shocked Shocked Shocked C'est à dormir debout ton histoire Exclamation Question faitlafete faitlafete faitlafete Shocked Shocked Shocked
_________________
WoodLine Longhi 3x6
Filtre sable / Regu PH / Chlorinateur / PAC
http://lapistochanono.canalblog.com/
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
RAPHMCBUG
Pataugeur sans bouée
PISCINE & SPA : Pataugeur sans bouée


Inscrit le: 05 Juin 2009
Messages: 14

Message 7  Posté le: Mar Aoû 31, 2010 22:21    Sujet du message: Répondre en citant

ben moi je dors allongé. c 'est une coutume de quelle région ta façon de dormir. Laughing Rolling Eyes Shocked
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
blarrouy
Baigneur confirmé
PISCINE & SPA : Baigneur confirmé


Inscrit le: 11 Mai 2009
Messages: 973
Localisation: RENNES

Message 8  Posté le: Mar Aoû 31, 2010 22:25    Sujet du message: Répondre en citant

Laughing Laughing Laughing bonne réponse Laughing Laughing Laughing

mais bon ceci étant dit, j'ai toujours pas compris ta problématique Confused
_________________
WoodLine Longhi 3x6
Filtre sable / Regu PH / Chlorinateur / PAC
http://lapistochanono.canalblog.com/
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
Chacha
Sauveteur hors limites
PISCINE & SPA : Sauveteur hors limites


Inscrit le: 13 Oct 2004
Messages: 28958
Localisation: Groland

Message 9  Posté le: Mer Sep 01, 2010 08:12    Sujet du message: Répondre en citant

RAPHMCBUG a écrit:
ben moi je dors allongé. c 'est une coutume de quelle région ta façon de dormir. Laughing

Laughing Laughing Laughing Laughing Sont pas comme nous, les Bretons ! ! ! ! Laughing Laughing Laughing Laughing
_________________

Desjoyaux 9/4.5 avec bloc F15/50.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
RAPHMCBUG
Pataugeur sans bouée
PISCINE & SPA : Pataugeur sans bouée


Inscrit le: 05 Juin 2009
Messages: 14

Message 10  Posté le: Mer Sep 01, 2010 08:45    Sujet du message: Répondre en citant

le problème est que j'ai un cable trop court pour alimenter mon spot de piscine (je me suis planté dnas mon post mon spot est situé à 83cms sous margelle), mais peu importe.

Je veux juste savoir si je peux mettre un cable avec une setion plus petite entre le spot et la boite de connexion pour le cas d' ampoules leds
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Chacha
Sauveteur hors limites
PISCINE & SPA : Sauveteur hors limites


Inscrit le: 13 Oct 2004
Messages: 28958
Localisation: Groland

Message 11  Posté le: Mer Sep 01, 2010 08:51    Sujet du message: Répondre en citant

Very Happy Ben oui ! Section à vérifier, en fonction de la conso des leds ! Wink
_________________

Desjoyaux 9/4.5 avec bloc F15/50.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
blarrouy
Baigneur confirmé
PISCINE & SPA : Baigneur confirmé


Inscrit le: 11 Mai 2009
Messages: 973
Localisation: RENNES

Message 12  Posté le: Mer Sep 01, 2010 09:13    Sujet du message: Répondre en citant

Il y a surement une solution sans changer ton ampoule : donne-nous sa puissance on te dira quelle section de cable tu peux mettre

Sinon avec un simple cable en 2x1,5 tu peux alimenter jusqu'à 16A sur une petite distance. En passant en 2x2,5 jusqu'à 20A. Donc avec des LEDs ça passe surement . . .
_________________
WoodLine Longhi 3x6
Filtre sable / Regu PH / Chlorinateur / PAC
http://lapistochanono.canalblog.com/
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
RAPHMCBUG
Pataugeur sans bouée
PISCINE & SPA : Pataugeur sans bouée


Inscrit le: 05 Juin 2009
Messages: 14

Message 13  Posté le: Mer Sep 01, 2010 15:37    Sujet du message: Répondre en citant

c est un spot de 300w.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
blarrouy
Baigneur confirmé
PISCINE & SPA : Baigneur confirmé


Inscrit le: 11 Mai 2009
Messages: 973
Localisation: RENNES

Message 14  Posté le: Mer Sep 01, 2010 16:37    Sujet du message: Répondre en citant

Pour 300 W le mieux c'est du 2x6 mm2

En 2x4 mm2 ça reste possible en théorie mais peut se réveler un peu juste si la tension à ton secondaire est trop élevée (parfois on trouve du 13, 5V en sortie d'un transfo 12 V)

Donc le mieux est d'utiliser du 3G6 pour faire la liaison entre le cable de ton spot et ton boitier

Mais je lis + haut que tu n'en trouve pas en souple
Pourquoi vouloir du souple à tout prix ?
_________________
WoodLine Longhi 3x6
Filtre sable / Regu PH / Chlorinateur / PAC
http://lapistochanono.canalblog.com/
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
philou78
Maître nageur
PISCINE & SPA : Maître nageur


Inscrit le: 31 Mai 2008
Messages: 1464
Localisation: Yvelines

Message 15  Posté le: Mer Sep 01, 2010 16:43    Sujet du message: Répondre en citant

RAPHMCBUG a écrit:
c est un spot de 300w.
Shocked Je pense que tu parle de l'ancien spot, car un 500 leds c'est 30W.
_________________
Piscine hayward bois octo 5m semi enterrée solaire
Spa solaire chinois 6 places
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
monoa
Baigneur confirmé
PISCINE & SPA : Baigneur confirmé


Inscrit le: 01 Nov 2007
Messages: 530
Localisation: Midi - Pyrénées

Message 16  Posté le: Mer Sep 01, 2010 18:12    Sujet du message: Répondre en citant

blarrouy a écrit:

Pourquoi vouloir du souple à tout prix ?

Tu ne peux rien monter d'autre que du souple entre ta boite de dérivation et ton ampoule.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
monoa
Baigneur confirmé
PISCINE & SPA : Baigneur confirmé


Inscrit le: 01 Nov 2007
Messages: 530
Localisation: Midi - Pyrénées

Message 17  Posté le: Mer Sep 01, 2010 18:16    Sujet du message: Répondre en citant

philou78 a écrit:
RAPHMCBUG a écrit:
c est un spot de 300w.
Shocked Je pense que tu parle de l'ancien spot, car un 500 leds c'est 30W.

Effectivement, un spot 546 leds ne fait que 30 W, le 2 x 2,5 sera amplement suffisant (le 2 x 1,5 fonctionnera également).
Fais attention cette fois-ci à mettre suffisamment de fil, mais n'en met pas trop car après, il faut arriver à le rentrer à l'arrière du spot. Wink
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
blarrouy
Baigneur confirmé
PISCINE & SPA : Baigneur confirmé


Inscrit le: 11 Mai 2009
Messages: 973
Localisation: RENNES

Message 18  Posté le: Mer Sep 01, 2010 22:15    Sujet du message: Répondre en citant

monoa a écrit:
blarrouy a écrit:

Pourquoi vouloir du souple à tout prix ?

Tu ne peux rien monter d'autre que du souple entre ta boite de dérivation et ton ampoule.


Mais pourquoi ne pas laisser le souple existant dans le spot et relier le bout manquant avec 50 cm de 2x6 souple ou pas souple ? Certe il faut une boite de dérivation supplémentaire, mais pour le prix que ça coute . . .
_________________
WoodLine Longhi 3x6
Filtre sable / Regu PH / Chlorinateur / PAC
http://lapistochanono.canalblog.com/
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
hydro-66
Maître nageur sauveteur
PISCINE & SPA : Maître nageur sauveteur


Inscrit le: 29 Déc 2008
Messages: 3223
Localisation: Pia 66380

Message 19  Posté le: Jeu Sep 02, 2010 09:09    Sujet du message: Répondre en citant

Quand le projecteur à été placé trop bas, la longueur de cable standadrd est insuffisante pour monter l'ampoule sur la margelle; la solution consiste en remplacer le morceau de 1.5 m de HO7 RNF 2x6 mm² par . . . . 2 m de HO7 RNF 2 x 6 mm².
C'est un câble courant que l'on trouve chez tout grossiste en matériel électrique . . . et chez beaucoup de pisciniers.
_________________
Professionnel de la piscine et du spa dans le 66
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
blarrouy
Baigneur confirmé
PISCINE & SPA : Baigneur confirmé


Inscrit le: 11 Mai 2009
Messages: 973
Localisation: RENNES

Message 20  Posté le: Jeu Sep 02, 2010 09:52    Sujet du message: Répondre en citant

Ah ? Ok Rolling Eyes je ne savais pas que le câble du spot était remplaçable
Je pensais qu'il était connecté définitivement en usine
_________________
WoodLine Longhi 3x6
Filtre sable / Regu PH / Chlorinateur / PAC
http://lapistochanono.canalblog.com/
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
RAPHMCBUG
Pataugeur sans bouée
PISCINE & SPA : Pataugeur sans bouée


Inscrit le: 05 Juin 2009
Messages: 14

Message 21  Posté le: Jeu Sep 02, 2010 14:05    Sujet du message: Répondre en citant

merci pour toutes vos reponses.

La solution que j'ai donc prise sur conseil d un copain électricien, c'est de souder les fils d'un bout de cable rigide au souple que fourni. Manchon sur la soudure.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
hydro-66
Maître nageur sauveteur
PISCINE & SPA : Maître nageur sauveteur


Inscrit le: 29 Déc 2008
Messages: 3223
Localisation: Pia 66380

Message 22  Posté le: Jeu Sep 02, 2010 14:40    Sujet du message: Répondre en citant

RAPHMCBUG a écrit:
merci pour toutes vos reponses.

La solution que j'ai donc prise sur conseil d un copain électricien, c'est de souder les fils d'un bout de cable rigide au souple que fourni. Manchon sur la soudure.


Attention à ce que la sur-épaisseur passe bien dans la gaine passe cable
_________________
Professionnel de la piscine et du spa dans le 66
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
aquigenus
Grand baigneur
PISCINE & SPA : Grand baigneur


Inscrit le: 18 Juil 2010
Messages: 256
Localisation: var, mais dans l'eau

Message 23  Posté le: Lun Sep 06, 2010 09:17    Sujet du message: cable trop court Répondre en citant

bonjour, si j'ai bien compris les posts précédents, le cable de projo est trop court
si c'est le cas, je le ralonge avec du 2x6² souple dont les connections sont thermorétractables, et je glisse deux épaisseurs de gaine thermorétractable chauffées l'une après l'autre.(la deuxième étant légèrement plus longue que la première.)
je n'ai jamais eu le moindre incident avec ce type de raccord, et cela permet d'enrouler le surplus de cable derrière le spot.
salutations
_________________
le dire c'est bien, mais être capable de le faire bien c'est mieux, sachant que le mieux et l'ennemi du bien.ouf!
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet piscine spa sauna   Répondre au sujet piscine spa sauna    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1

 
Sauter vers:  
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

Sujets similaires
Sujet Auteur Forum Réponses Posté le
Pas de nouveaux messages Liaison TAC - pH trop haut SPA CENTER SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 1 Ven Mai 25, 2012 16:10 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Coque et point zéro trop haut yoasof PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Mer Mai 23, 2012 13:39 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages chlore trop élevé à cause de la bâche... eric.11 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 9 Mar Mai 22, 2012 20:27 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages problème avec câble électrique de mon... ouioui44 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Sam Mai 12, 2012 19:33 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Remplaçer spot 75w par leds multicoul... MAUII 44 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Sam Mai 12, 2012 18:09 Voir le dernier message


Piscine - cable spot trop court

Eauplaisir piscine spa sauna - piscines spas saunas - forums Eauplaisir - accessoires piscine
Forum piscine spa sauna (traduction phpBB-fr)