pour bibo17,
déjà à la construction, j'avais isolé les paroies du local technique avec 2cm de polystyrène extrudé qui me restait.
En fait, j'ai isolé toute la piscine avec l'isolation qui me restait de la maison.
Maintenant, j'ai collé de ce même polystyrène sur la tôle entre la piscine et le local technique, sous la tôle sur laquelle repose les margelles ainsi que sous le couvercle du local.
De plus, j'ai encore coincé une couche sur le couvercle du local technique.
Le local technique de la balnéo est aussi isolé avec des planches de 3cm plus 2cm de polystyrène extrudé sur lequel j'ai posé les dalles.
Ensuite, j'ai installé dans chaque local technique une sonde de température qui m'enclenche le moteur quand la température descend sous les +2°C.
Rien que la chaleur dégagée par le moteur devrait permettre d'augmenter légèrement le température, le local ne fait qu'un m3.
J'ai demandé à CB si je devais installer un chauffage, on m'a répondu que non, la marche forcée des moteurs suffit.
Je met la filtration en marche en fin de nuit entre 4h et 6h plus peut être une heure en fin de soirée.
Pour le traitement de l'eau, j'ai débranché l'electrolyseur qui ne marche pas quand l'eau a moins de 15°C et j'ai mis un galet de chlore dans le skimmer. Rien de plus.
Je pense que je vais ouvrir la piscine une fois par mois pour controler l'eau et la nettoyer, si la météo le permet. _________________ Voir ma piscine en construction sur http://piscine067.site.voila.fr |
|
| Revenir en haut |
|
 |
|
|
|
|
|
J -P Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 05 Juin 2005 Messages: 15 Localisation: bellocq
|
2 
Posté le: Mer Nov 16, 2005 03:50 Sujet du message: |
|
|
merci mauricettedelourdes et remi je vais m activer un peu de plus que j ai un peu hate de la voir fini cette picine. par contre une petite question le profilé superieur ou ce fixe le liner, au niveau du local technique je ne peut pas le fixer il tient juste comme ça c est normal ou pas ??? _________________ j-p |
|
| Revenir en haut |
|
 |
remy067 Grand baigneur

Inscrit le: 23 Mar 2005 Messages: 348 Localisation: Strasbourg
|
3 
Posté le: Mer Nov 16, 2005 17:36 Sujet du message: |
|
|
Pour J-P,
je me rappelle que j'avais percé des trous à partir de l'extérieur à 45° dans les coins du local technique pour fixer ce profil.
Par contre la tôle sur laquelle tu fixe les margelles est juste glissée dans les profils du local technique. _________________ Voir ma piscine en construction sur http://piscine067.site.voila.fr |
|
| Revenir en haut |
|
 |
remy067 Grand baigneur

Inscrit le: 23 Mar 2005 Messages: 348 Localisation: Strasbourg
|
4 
Posté le: Mer Nov 16, 2005 17:45 Sujet du message: |
|
|
Pour J-P,
n'oublie pas de remblayer, surtout la partie profonde jusqu'au niveau 115, ainsi que de mettre du gravier jusqu'à ce même niveau dans le local technique avant de faire le remplissage.
Cela évitera toute déformation de la structure.
Moi j'avais tous remblayé jusqu'à environ 20cm du haut de la piscine avant le remplissage.
Mais attention, il ne faut surtout pas tasser avec un engin, le meilleur remblaiement est soit avec du gravier soit avec la terre par couche de 20cm puis tasser avec les pieds. _________________ Voir ma piscine en construction sur http://piscine067.site.voila.fr |
|
| Revenir en haut |
|
 |
J -P Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 05 Juin 2005 Messages: 15 Localisation: bellocq
|
5 
Posté le: Mer Nov 16, 2005 18:24 Sujet du message: |
|
|
oui mais tu avait surement des profils de 2 metre, moi les plus grands mesure 1 metre donc juste la largeur du panneau et rien pour les fixer, je croie que que je vais quand meme tel: a CB pour confirmation car je trouve cela quand meme bizarre, de toute façon je n ai pas pu me planter c est deja ça. pour le remblaiement je vais devoir faire venir au moins deux semis remorque de remblaie car je n ai que de la terre a cailloux mais quand je dis a cailloux c est vraiment beaucoups de cailloux et j ai peur quand remplissant je casse une dalle de cloison. _________________ j-p |
|
| Revenir en haut |
|
 |
remy067 Grand baigneur

Inscrit le: 23 Mar 2005 Messages: 348 Localisation: Strasbourg
|
6 
Posté le: Mer Nov 16, 2005 19:38 Sujet du message: |
|
|
Non, tous les profils d'accrochage font un mêtre et j'ai réusi à le fixer sur les deux montants du local technique en perçant le trou pour le rivet dans l'angle intérieur du profil, il faut percé par le haut et de travers dans le profil, mais ça marche.
Effectivement pour le remblaiement avec des cailloux, c'est pas forcément l'idéal.
Tu peux déjà commencer par remplir la partie la plus profonde avec un camion de gravier, le deuxième peut attendre que la piscine soie remplie.
Pour éviter de casser des dalles et aussi pour isoler la piscine, j'ai mis du polystyrène extrudé de 2cm autour de toute la piscine. _________________ Voir ma piscine en construction sur http://piscine067.site.voila.fr |
|