| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
philomne Petit baigneur

Inscrit le: 17 Juin 2009 Messages: 89 Localisation: 13
|
1 
Posté le: Jeu Juil 02, 2009 09:10 Sujet du message: Catastrophe collage pvc sur pièce à sceller. |
|
|
Bonjour,
Je suis au bord de la dépression, j'ai reçu ma coque avec les pièces à sceller montées (buse, bondes, refoulement, ncc jet et ncc aspiration). J'ai choisi la solution en kit et c'est moi qui fait l'hydraulique.
Malheur, un collage entre ma tuyauterie et la pièce NCC d'aspiration scellée sur le bas de ma piscine (usine) n'a pas tenu et les pièces se sont déboitées dans la nuit. Déboitement dû à la tension du tuyau pvc souple .
J'en ai pas dormi de la nuit quand j'ai vu ça hier soir !
Les deux pièces sont "embisquées" de colle sèche .
Avez vous une solution ?
Si je ponce bien les pièces, font elles pouvoir se "souder" à nouveau avec la colle bleue.
Puis-je mettre du mastic comme celui utilisé à l'usine ?
Merci de m'aider, j'en ai grand besoin. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
|
|
|
|
|
Thierry.P Grand baigneur

Inscrit le: 18 Oct 2006 Messages: 248 Localisation: Toulouse
|
2 
Posté le: Jeu Juil 02, 2009 10:12 Sujet du message: |
|
|
nettoie la colle avec le produit d'apprêt des surfaces à coller.
Un bon ponçage et tu me recolles tout ça !
cela dit, si c'est une pièce qui était scellée en usine, tu dois faire jouer la garantie ! |
|
| Revenir en haut |
|
 |
JAck16V Maître nageur

Inscrit le: 02 Juin 2009 Messages: 1872 Localisation: Angoulême (16)
|
3 
Posté le: Jeu Juil 02, 2009 11:05 Sujet du message: |
|
|
ben non parce qu'ils vont dire que c'est la tension excessive du tuyau qui l'a déboité .tu n'as pas une photo dès fois du problème ? _________________ Alliance Onyx (11 x 4,30)
Electrolyse et régulateur Ph Pool technologie, Robots Victor et Zodiac Vortex 3. Spot Led Weltico
   |
|
| Revenir en haut |
|
 |
philomne Petit baigneur

Inscrit le: 17 Juin 2009 Messages: 89 Localisation: 13
|
4 
Posté le: Jeu Juil 02, 2009 11:23 Sujet du message: |
|
|
Merci Thierry,
Vous ne pouvez pas savoir comme j'ai espéré cette réponse. Il me tarde ce soir pour m'y remettre.
En fait je ne peut pas faire jouer la garantie car il s'agit du collage entre
- la partie pièce d'aspiration NCC scellée à la piscine ,
- et son manchon de raccord de la tuyauterie 63mm compatible avec la pièce scellée (espèce de petit réducteur qui fait partie du kit NCC).
Ce manchon n'avait pas à être collé par l'usine. Les raccordements étant à ma charge le piscinier s'en dédouanera.
Je vais couper mon pvc souple dans un premier temps pour ne pas qu'il force sur le collage puis je le raccorderai ensuite avec un manchon.
Merci pour le coup de pied au c. je vais arrêter le tranxene . et espère me mettre au brome rapidement !
Phil |
|
| Revenir en haut |
|
 |
philomne Petit baigneur

Inscrit le: 17 Juin 2009 Messages: 89 Localisation: 13
|
5 
Posté le: Ven Juil 03, 2009 09:56 Sujet du message: suite |
|
|
Le décapage et recollage a été fait hier soir ! J'ai mis en place ma pièce, l'ai callée puis je n'est plus rien touché jusqu'à ce matin.
Le résultat est très satisfaisant.
Merci encore pour vos encouragements.
Ce week end j'attaque le local technique . mise en service la semaine prochaine. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
|
|
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum
|
|
|