jpistace Grand baigneur

Inscrit le: 03 Avr 2005 Messages: 329 Localisation: Région Eghezée Belgique
|
1 
Posté le: Mar Aoû 23, 2005 21:46 Sujet du message: |
|
|
re- mise au point, ce que vous dites sur le fonctionnement du ddr même en l'absence de prise de terre est falacieuse, ça fonctionnera, si c'est vous qui réalisez la mise à la terre et on s'écarte un fameux coup du but recherché.
Si c'est un "vieux" chacha (par ex) à la peau épaisse, en principe le dispositif déclenchera.
Si c'est un petit enfant, je ne parierais pas sur l'absence de danger pour lui.
vous oubliez tous que la basse tension de sécurité est le 24 V, Pourquoi?
parce que le courant dangereux est de 25 mA et la norme considère qu'un corp humain adulte en situation mouillée présente une résistance de 1000 ohms ( 2000 ohms sur le sec). 30mA est supérieur à 25 mA mais la vitesse de la coupure va intervenir.
on applique la loi d'ohm : U = R x I avec U = 1000 X 0,025 = 25 V
on prend une valeur inférieure,: 24 V qui est la tension industrielle habituelle pour tous les systèmes de commande et d'automatisme.
dans une salle de bain, dans le gabarit de sécurité , les spots immergés de la piscine,on utilise même : la tbts: très basse tension de sécurité qui est le 12 V et encore à condition que ce 12 V soit fourni par un transfo de sécurité
Alors, S.V. P. l'électricité est une fée trop dangereuse pour être manipulée par de dangereux amateurs qui de plus sèment le doute dans l'esprit des profanes en ergotant sur des détails. C'est le genre de discussion qu'on peut tenir entre spécialiste mais pas avec des profanes, qui n'ont pas tous les aspects du problèmes.
Que ceux qui veulent tenter le coup de faire déclencher le différentiel en faisant eux-même la liaison à la terre, tentent le coup, mais pas lorque la vie d'autres personnes et surtout de petits enfants peut être mise en danger.
(une collègue de ma femme, a vu mourir son gosse de 5 ans électrocuté en jouant dans une petite piscine en plastique.)
Encore une fois toutes ces explications devaient vous être données, vous en faites ce que vous voulez, mais moi, je vous aurai donner une version exacte de la réalité
ps, je suis occupé de faire un raccordement vers mon abris de jardin, étang à piosson et là, il y aura un 10mA
Jean-Paul ISTACE ing. _________________ Jean-Paul
Kit Magiline 9x4.5 escalier roman
filtration classique mais à cartouche (Hayward) |
|
| Revenir en haut |
|
 |
|
|
|
|
|
mauricettedelourdes Baigneur confirmé

Inscrit le: 30 Mar 2005 Messages: 981 Localisation: ici et ailleur, tjs là ou il faut....
|
2 
Posté le: Mer Aoû 24, 2005 00:07 Sujet du message: |
|
|
| Chacha a écrit: |
Salut Bernadette !
T'es de retour de Cologne ???
Laisse tomber les grincheux, surtout ceux qui balancent une rallonge dans la flotte !
Mdr !
!!!  |
non Mauricette etait en bretagne faire le plein d iode
Temperature de l eau 17
PH ???
CL ???
eau plutot salée  |
|
| Revenir en haut |
|
 |
minigir Maître nageur

Inscrit le: 02 Juin 2004 Messages: 1748
|
3 
Posté le: Mer Aoû 24, 2005 08:16 Sujet du message: Re: disjoncteur différentiel |
|
|
| suroît a écrit: |
Ce sujet demeure sérieux mais il est regrettable et difficilement acceptable d'y trouver matière à plaisanter, lourdement d'ailleurs...
s |
ben le vent du sud-ouest n'amène pas toujours le soleil et la bonne humeur
lourdement, ça veut dire à la mode de Lourdes
Si c'est ça continue mauricette ce serait dommage de nous en priver  |
|
| Revenir en haut |
|
 |
SAL59114 Grand baigneur

Inscrit le: 15 Aoû 2005 Messages: 318 Localisation: Lille
|
4 
Posté le: Mer Aoû 24, 2005 08:50 Sujet du message: |
|
|
Yves ou Jpistace,
Pourquoi EDF place des DDR de 500 mA et pas directement des 30mA ?
Y'a'til une raison technique pourque la norme n'évolue pas dans ce sens, ou des raisons commerciales ? |
|
| Revenir en haut |
|
 |
jpistace Grand baigneur

Inscrit le: 03 Avr 2005 Messages: 329 Localisation: Région Eghezée Belgique
|
5 
Posté le: Mer Aoû 24, 2005 10:11 Sujet du message: |
|
|
une sensibilté de 30 mA est trop élevée pour être placée en général, le système déclencherait trop souvent poussant les gens à le ponter,
en effet, les courants de défaut s'additionnent et on arrive très vite à 30 mA
c'est pour cela que le 30 mA ne protège que les zones les plus sensibles.
zones où l'humidité est ou risque d'être présente,( voir plus haut le courant de danger) _________________ Jean-Paul
Kit Magiline 9x4.5 escalier roman
filtration classique mais à cartouche (Hayward)
Dernière édition par jpistace le Mer Aoû 24, 2005 10:54; édité 1 fois |
|
| Revenir en haut |
|
 |
barr Baigneur confirmé

Inscrit le: 26 Juin 2005 Messages: 531
|
6 
Posté le: Mer Aoû 24, 2005 10:28 Sujet du message: |
|
|
| le disjonteur de tête est d'une sensibilité supérieure pour créer une sélectivité avec les disjoncteurs divisionnaires. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
barr Baigneur confirmé

Inscrit le: 26 Juin 2005 Messages: 531
|
7 
Posté le: Mer Aoû 24, 2005 10:30 Sujet du message: |
|
|
enfin quand je dis sensibilité supérieure, j'aurai du dire inférieure puisqu'un différentiel 500mA est - sensible qu'un 300mA qui est lui même -sensible qu'un 30mA.  |
|
| Revenir en haut |
|
 |
SAL59114 Grand baigneur

Inscrit le: 15 Aoû 2005 Messages: 318 Localisation: Lille
|
8 
Posté le: Mer Aoû 24, 2005 10:38 Sujet du message: |
|
|
=> barr
certes mais il existe des "S" soit à retardement que sait mettre EDF pour justement éviter d'aller à la limite de propriété pour réenclencher. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Ives Petit baigneur

Inscrit le: 06 Juil 2005 Messages: 63 Localisation: Besançon
|
9 
Posté le: Jeu Aoû 25, 2005 17:22 Sujet du message: |
|
|
| jpistace a écrit: | | ce que vous dites sur le fonctionnement du ddr même en l'absence de prise de terre est falacieuse, ça fonctionnera, si c'est vous qui réalisez la mise à la terre et on s'écarte un fameux coup du but recherché |
Vous confondez la protection contre les contacts indirects qui fait intervenir la prise de terre avec la protection contre les contacts directs où, par définition, c'est bien le corps qui assure le retour du courant (relisez mon post à ce sujet). Le dispositif différentiel haute sensibilité est une mesure de protection complémentaire contre les contacts directs (c'est bien précisé dans la NF C 15-100). Pour prendre un exemple : l'isolant d'un câble constitue la mesure de protection principale contre les contacts directs et en cas de détérioration de l'isolant et de contact direct, seul un DDR HS peut protéger la personne et dans ce cas la prise de terre n'intervient pas. Pour être précis (article 702.4 de la NF C 15-100) le DDR 30 mA est une solution pour assurée la protection des personnes situées dans le volume 2 (à plus de 2 mètres du bassin). En ce qui concerne le volume 1 (à moins de 2 mètres du bassin) et le volume 0 (dans le bassin), la résistance de la personne diminue et la TBTS (Très Basse Tension de Sécurité) est imposée; 12 volt en courant alternatif et 30 v en courant continu.
Pour résumé, en volume 2 on peut mettre un DDR 10 mA mais celui-ci n'est pas imposé par la norme et dans ce cas il faut limiter l'étendue du circuit protégé par ce DDR car le risque est qu'avec le vieillissement de l'installation, l'apparition d'un courant de fuite "naturel" provoque des déclenchements intempestifs qui peuvent conduir l'utilisateur à court-circuiter le DDR pour "résoudre" son problème et dans ce cas c'est zéro pour la sécurité !
| SAL59114 a écrit: | | Pourquoi EDF place des DDR de 500 mA et pas directement des 30mA ? |
Cette solution permet d'effectuer une sélectivité différentielle verticale à condition que le DDR 500 mA soit de type S (Sélectif). Pour être plus clair, avec cette solution, en cas de défaut d'isolement sur un circuit protégé par un DDR 30 mA, seul celui-ci va déclencher, le 500 mA S restera fermé et les autres circuits resteront alimentés.
Si l'on met un 30 mA type S en tête de l'installation, pour assurer une sélectivité différentielle il faudra installer des 10 mA sur les départs et comme je l'ai indiqué dans un message précédent un circuit électrique vieillit et sa résistance par rapport à la terre diminue avec le temps. Un DDR 10 mA est susceptible de déclencher à partir de 5 mA (la norme impose aux fabricants un déclenchement entre IdN /2 et IdN ) donc pour un courant de défaut très faible qui pourra être du à la vétusté de l'installation ! De plus, pour les locaux d'habitation une telle sensibilité n'est pas justifiée car les locaux sont classés "secs" mis à part la salle de bain ou salle d'eau. D'ailleurs, du point de vue de la sécurité électrique, cette pièce fait l'objet de mesures spécifiques : liaison équipotentielle locale, matériel classe 2, séparation des circuits, etc…Mais là je commence à être hors sujet donc j’arrête !
Ives |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Ives Petit baigneur

Inscrit le: 06 Juil 2005 Messages: 63 Localisation: Besançon
|
10 
Posté le: Jeu Aoû 25, 2005 17:32 Sujet du message: |
|
|
| jpistace a écrit: | | C'est pour cela que le 30 mA ne protège que les zones les plus sensibles. zones où l'humidité est ou risque d'être présente le danger |
Non, depuis le 05/12/2002, la NF C 15-100 impose de protéger par des DDR 30 mA l'ensemble de l'installation électrique.
Ives |
|
| Revenir en haut |
|
 |
kermit38 Baigneur confirmé

Inscrit le: 14 Mai 2005 Messages: 645 Localisation: Grenoble
|
11 
Posté le: Jeu Aoû 25, 2005 17:41 Sujet du message: |
|
|
la vache, tu as tout dis !
Il faut donc multiplier les 30mA pour proteger les differents secteurs tout en ne cumulant pas trop de courants de fuites...
Ca donne chez moi
650mA-S
30mA/30mA/30mA/30mA _________________ 4m Weva Cerland + sel "Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable" |
|
| Revenir en haut |
|
 |
jpistace Grand baigneur

Inscrit le: 03 Avr 2005 Messages: 329 Localisation: Région Eghezée Belgique
|
12 
Posté le: Jeu Aoû 25, 2005 20:05 Sujet du message: |
|
|
d'accord avec yves pour les contacts directs, ce qui ne dispense toutefois pas d'une mise à la terre, ou alors dans un autre système de réseau de distribution qui sort du cadre familial. Et c'est sur ce point que je voulais insister, :
NE pas faire penser que la mise à la terre est superflue puisqu'il y a un ddr .
Mais pour les normes françaises, là je ne peux rien en dire. _________________ Jean-Paul
Kit Magiline 9x4.5 escalier roman
filtration classique mais à cartouche (Hayward) |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Chacha Sauveteur hors limites

Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 28958 Localisation: Groland
|
13 
Posté le: Jeu Aoû 25, 2005 20:14 Sujet du message: |
|
|
| jpistace a écrit: |
NE pas faire penser que la mise à la terre est superflue puisqu'il y a un ddr .
|
Personne n'a dit une ânerie pareille !
Quant à la norme nfc 15-100, on la trouve partout !
 _________________
Desjoyaux 9/4.5 avec bloc F15/50. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
jpistace Grand baigneur

Inscrit le: 03 Avr 2005 Messages: 329 Localisation: Région Eghezée Belgique
|
14 
Posté le: Jeu Aoû 25, 2005 22:41 Sujet du message: |
|
|
j'en ai assez avec notre RGIE pour aussi lire les NF. mais à part des points de détails ça doit être assez similaire.
que la lumière soit avec nous
ici, toujours un temps de ..............., de façon, il pleut ou il va pleuvoir  _________________ Jean-Paul
Kit Magiline 9x4.5 escalier roman
filtration classique mais à cartouche (Hayward) |
|