Posté le: Sam Mai 07, 2005 12:00 Sujet du message: PAC Cristaline chez Carrefour |
|
|
Qui sait le caracteristiques (KW consommé, KW restitue, ...) du pompe a chaleur 30m2 de Cristaline, en vent chez carrefour ?
Qui a de l'experience avec cette PAC ?
Merci |
|
| Revenir en haut |
|
 |
alpina94 Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 15 Juil 2004 Messages: 33 Localisation: région parisienne
|
2 
Posté le: Sam Mai 07, 2005 12:58 Sujet du message: |
|
|
Salut, va faire un tout sur www.cristaline.fr, ensuite tu clique sur les fichiers à télécharger en PDF et dans accesoire ta la doc de tous leurs modèle de PAC.
Vu le prix pratiquer par Carouf, c'est à réflechir pour l'achat de telles PAC, surtout pour le SAV.
A+ |
|
| Revenir en haut |
|
 |
manu28 Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 17 Mai 2005 Messages: 12
|
3 
Posté le: Mar Mai 17, 2005 15:09 Sujet du message: |
|
|
quelqu'un l'a t il acheté ? j'aimerais avoir un retour d'expérience la dessus avant de me décider.... Vu la différence de prix avec les autres marques, il doit y avoir un truc !!! _________________
Ce n'est qu'une hors-sol... Mais il faut bien commencer par quelque chose !
Dernière édition par manu28 le Dim Juin 05, 2005 09:27; édité 1 fois |
|
| Revenir en haut |
|
 |
JEAN LOUIS Grand baigneur

Inscrit le: 15 Mar 2005 Messages: 148
|
4 
Posté le: Mar Mai 17, 2005 19:26 Sujet du message: |
|
|
bonsoir
il ya un post d un gars qui a achete un robot l an dernier et cette annee pas de piece detachee
et puis la pac pour chauffer une piscine c est une grosse arnaque et ca vaut les yeux de la tete et ca coute du pognon a l achat et le caisson exterieur fait suivant les mods un bruit d avion
le plus top c est l echangeur a plaques en titane car la on voit l eau chauffer tres rapidement et au point de vue resistance ya pas photos d ailleurs les etablissements de thallaso comme a blaruc les bains utilise ca |
|
| Revenir en haut |
|
 |
auralex95 Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 09 Avr 2005 Messages: 28 Localisation: 95 val d'oise
|
5 
Posté le: Mer Juin 01, 2005 11:03 Sujet du message: |
|
|
| salut moi je suis aller la chercher mardi je l'install en ce moment je vais poster une photo de la pompe et la doc dans quelque minute |
|
| Revenir en haut |
|
 |
auralex95 Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 09 Avr 2005 Messages: 28 Localisation: 95 val d'oise
|
6 
Posté le: Mer Juin 01, 2005 11:30 Sujet du message: |
|
|
alors voila le lien de la doc http://rapidshare.de/files/2105196/NOTICE_POMPE_A_CHALEUR.doc.html
il faut cliquer sur free en bas ensuite sur la page qui s'affiche il faut attendre il y a un decompte qui se fait quand il est terminer il faut cliquer sur le lien et ensuite telecharger la doc :
Download: NOTICE_POMPE_A_CHALEUR.doc
pour la photos encore un peu de patience |
|
| Revenir en haut |
|
 |
nono44 Nouveau avec bouée

Inscrit le: 05 Aoû 2004 Messages: 3
|
7 
Posté le: Jeu Juin 02, 2005 11:53 Sujet du message: |
|
|
| auralex95 a écrit: | alors voila le lien de la doc http://rapidshare.de/files/2105196/NOTICE_POMPE_A_CHALEUR.doc.html
il faut cliquer sur free en bas ensuite sur la page qui s'affiche il faut attendre il y a un decompte qui se fait quand il est terminer il faut cliquer sur le lien et ensuite telecharger la doc :
Download: NOTICE_POMPE_A_CHALEUR.doc
pour la photos encore un peu de patience |
Merci bcp...
Nono |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Ivan Dewaele Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 18 Avr 2005 Messages: 15 Localisation: Belgique (30 km de Lille)
|
8 
Posté le: Jeu Juin 02, 2005 18:01 Sujet du message: a AURALEX : Déja des resultats ? |
|
|
Est ce que vous avez déja utilisee votre PAC ?
Je m'interesse sur les resultats (temps, temperature, debit ect)
Merçi pour nous informer
Ivan |
|
| Revenir en haut |
|
 |
manu28 Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 17 Mai 2005 Messages: 12
|
9 
Posté le: Sam Juin 04, 2005 07:21 Sujet du message: |
|
|
Hummm... Ca m'interesse beaucoup le retour d'expérience avec la PAC carrefour... C'est quel modèle ? Pour quel volume d'eau ? Et enfin, la grande question : es ce que ça chauffe !!! _________________
Ce n'est qu'une hors-sol... Mais il faut bien commencer par quelque chose !
Dernière édition par manu28 le Dim Juin 05, 2005 09:28; édité 1 fois |
|
| Revenir en haut |
|
 |
auralex95 Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 09 Avr 2005 Messages: 28 Localisation: 95 val d'oise
|
10 
Posté le: Sam Juin 04, 2005 14:59 Sujet du message: |
|
|
| et bien alors moi j'ai le modele 35 pour 30mcube et pour l'instant au niveau de la chauffe du bassin plutot dessus je l'ai mise en routehier et aujourd hui meme pas 1 degré de plus mais pas de perte en temperature entre hier et aujourd huimais je pense que c'est du a un mauvais reglage des vannes mais alors ci c'est le cas je ne sais pas comment le corriger j'ai egalement un depos asser important de givre qui ce forme sur le radiateur sinon question bruit je n'ai rien a redire sauf que le grillage avant qu'il y est la pelicule de givre qui le cvoince vibré contre le radiateur et etait desagreable mais bon pas insuportable je vais mettre une photo |
|
| Revenir en haut |
|
 |
auralex95 Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 09 Avr 2005 Messages: 28 Localisation: 95 val d'oise
|
11 
Posté le: Sam Juin 04, 2005 15:14 Sujet du message: |
|
|
alors la pompe c'est ca:
et ma piscine waterair ca ressemble a ca une saletée a construire
 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
manu28 Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 17 Mai 2005 Messages: 12
|
12 
Posté le: Dim Juin 05, 2005 08:48 Sujet du message: |
|
|
Tu m'a laissé tourner en continue ta PAC ? quel est la différence entre la tempréature de l'eau et la température de l'aire ? La PAC ne peux être efficace qu'a partir d'une température ambiante d'une quinzaine de degrés...
As tu mesuré la température de l'eau en sortie de buse ?
Merci de ton retour d'expériance en tous cas... _________________
Ce n'est qu'une hors-sol... Mais il faut bien commencer par quelque chose ! |
|
| Revenir en haut |
|
 |
auralex95 Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 09 Avr 2005 Messages: 28 Localisation: 95 val d'oise
|
13 
Posté le: Dim Juin 05, 2005 14:18 Sujet du message: |
|
|
et bien en fait j'ai telephoner a carrefour car j'ai un probleme avec le gaz de la pac qui d'apres cristaline ne devrait pas se comprimer suffisament donc si tout se passe bien je devrais la changer demain lundi chez carrefour et ensuite je la branche et je vous donne mes impressions a savoir que cette pompes est en rupture total sur la plupart des magasins disons qu'elle doit etre encore dispo dans une petite 10ène moi j'ai eu la chance que on vendeur en commande une pour le magasin et une pour moi donc comme ca demain c'est nikel
donc mes impression des que j'ai du nouveau au thermometre en tout cas j'e prendrais ma montre pour avoir une idée du temps de chauffe voila  |
|
| Revenir en haut |
|
 |
auralex95 Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 09 Avr 2005 Messages: 28 Localisation: 95 val d'oise
|
14 
Posté le: Dim Juin 05, 2005 14:24 Sujet du message: |
|
|
| manu28 a écrit: | Tu m'a laissé tourner en continue ta PAC ? quel est la différence entre la tempréature de l'eau et la température de l'aire ? La PAC ne peux être efficace qu'a partir d'une température ambiante d'une quinzaine de degrés...
As tu mesuré la température de l'eau en sortie de buse ?
Merci de ton retour d'expériance en tous cas... |
j'allais oublié de te repondre alors oui en continue, la difference de temperature sur le tuyau etait innexistante donc entre l'air et l'eau je te laisse deviné (lair chaud eau froide a savoir 25° air eau 22°) |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Luc Van de Weyer Nouveau avec bouée

Inscrit le: 06 Juin 2005 Messages: 3
|
15 
Posté le: Jeu Juin 23, 2005 07:19 Sujet du message: |
|
|
Entre temps ca marche maintenant lePAC Cristaline??? Comment résolu vos problèmes de bruit et de temp.
Le temp. augment?
Le bruit et parti??? |
|
| Revenir en haut |
|
 |
auralex95 Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 09 Avr 2005 Messages: 28 Localisation: 95 val d'oise
|
16 
Posté le: Jeu Juin 23, 2005 09:20 Sujet du message: |
|
|
et bien la pompe marche nikel j'en ai eu une nouvelle et plus un bruit plus de glace sur le radiateur et elle chauffe c'etait un probleme de gaz qui ne se comprimait pas sinon l'entrée et la sortie noté sur la pompe etait inversé pour chauffé il ma fallu 4 jour pour passer de 22° a 27° pour le moment elle ne marche pas car il fait bien trop chaud l'eau est a 30° voila |
|
| Revenir en haut |
|
 |
riri7707 Baigneur confirmé

Inscrit le: 06 Aoû 2005 Messages: 763
|
17 
Posté le: Sam Aoû 13, 2005 07:24 Sujet du message: |
|
|
Bonjour,
Je viens d'installer ma PAC Cristaline 30m3 et j'ai quelques problèmes:
1°) Elle givre à l'arrière sur le 1/3 supérieur.
2°) Le cadran monomètre ne monte pas au dessus de 1.7
3°) Il y a des utilisateurs qui ont rencontré des pb d'étiquettage entre l'entrée sortie sur l'appareil.
Quelqu'un peut me confirmer si l'entrée est bien en haut et la sortie en bas? Il y a contradiction entre le schéma de la doc et celui réel marqué sur l'appareil. Ceci pourrait expliquer mes problèmes de grivre ?
Sans cela, mon eau est entre 29 et 30° en Seine et Marne (77). JE ne peux pas confirmer si ma PAC fonctionne correctement en temp vu que j'avais un réchauffeur électrique et je viens de remplacer par la PAC, donc la piscine était déjà à température.
Merci pour votre retour d'expérience.
 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
barr Baigneur confirmé

Inscrit le: 26 Juin 2005 Messages: 530
|
18 
Posté le: Sam Aoû 13, 2005 08:13 Sujet du message: technicien carrefour... |
|
|
et le technicien carrefour, qu'est-ce qu'il en dit  |
|
| Revenir en haut |
|
 |
riri7707 Baigneur confirmé

Inscrit le: 06 Aoû 2005 Messages: 763
|
19 
Posté le: Sam Aoû 13, 2005 09:02 Sujet du message: |
|
|
Pas grand choses hélàs...
J'ai eu la hotline Cristaline et le technicien m'a conseillé d'aller changer la pompe...
Avant je voulais être réellement sûr des réglages et branchements et d'un retour d'un utilisateur qui a ce type de pompe pour vérifier ces détails:
1°) Pression au manomètre
2°) Postition des entrées sorties.
Sur un post, un utilisateur avait constaté cette erreur d'étiquettage. Mais c'est peut être un cas isolé et non pour toutes les séries...
Merci  |
|
| Revenir en haut |
|
 |
riri7707 Baigneur confirmé

Inscrit le: 06 Aoû 2005 Messages: 763
|
20 
Posté le: Sam Aoû 13, 2005 23:07 Sujet du message: |
|
|
Bon,
Bonnes nouvelles quand même.
Je viens de changer ma PAC et ça marche bien maintenant.
Pour ceux qui vont en acquérir une chez Carrefour ou Harmonie, il faut bien vérifier les points suivants :
1°) L'entrée est en bas de la pompe
2°) Le manomètre doit indiquer 2,5, après réglage du by-pass.
3°) Enfin il doit pas y avoir du givre à l'arrière.
La nouvelle PAC à un emballage différent et l'entrée est bien étiquetée en bas, contrairement à celle que j'ai eu en premier en haut avec en prime (manque de gaz).
Cristaline une fois de plus !!!!
Mais la vraie question: pourquoi une PAC à 690 €, alors que tous les autres modèles sont au dessus de 4000 € ? Le principe est le même, non ?
OK, c'est du made in China, mais les autres aussi, non ? |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Etienne88 Baigneur confirmé

Inscrit le: 21 Juil 2005 Messages: 749 Localisation: GERARDMER
|
21 
Posté le: Sam Aoû 13, 2005 23:24 Sujet du message: |
|
|
Bonsoir Riri,
Je suis heureux que votre problème soit résolu. J'aimerais vous demander ce que vous pensez de mettre cette PAC dans un sous-sol En effet, la température idéale semble être 15°C pour un rendement maxi, et ma cave est à cette température (à peu près) toute l'année. Le bruit serait-il gênant, aurais-je un problème de ventilation?
Merci pour vos conseils,
Etienne88 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Etienne88 Baigneur confirmé

Inscrit le: 21 Juil 2005 Messages: 749 Localisation: GERARDMER
|
22 
Posté le: Dim Aoû 14, 2005 00:29 Sujet du message: |
|
|
Oups Je viens de lire la doc, elle doit être installée à l'extérieur
N'en parlons plus
Etienne88 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
riri7707 Baigneur confirmé

Inscrit le: 06 Aoû 2005 Messages: 763
|
23 
Posté le: Dim Aoû 14, 2005 05:50 Sujet du message: |
|
|
Effectivement, elle doit être installée en extérieur.
Ce qui m'a surpris c'est quelle est très silencieuse....  |
|
| Revenir en haut |
|
 |
kermit38 Baigneur confirmé

Inscrit le: 14 Mai 2005 Messages: 650 Localisation: Grenoble
|
24 
Posté le: Mar Aoû 16, 2005 09:52 Sujet du message: |
|
|
15 deg dois etre le mini , mais plus elle est au chaud et mieux c'est !!
cést vrai qu'il y a un truc a ce prix la !, durée de vie ?? _________________ 4m Weva Cerland + sel "Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable" |
|
| Revenir en haut |
|
 |
doctor beat Petit baigneur

Inscrit le: 11 Juin 2004 Messages: 82
|
25 
Posté le: Mar Aoû 16, 2005 12:52 Sujet du message: |
|
|
bjr
qq un connait le prix de ces cristallines pour un bassin de 70m3?
cordialement |
|
| Revenir en haut |
|
 |
riri7707 Baigneur confirmé

Inscrit le: 06 Aoû 2005 Messages: 763
|
26 
Posté le: Mer Aoû 17, 2005 07:25 Sujet du message: |
|
|
Il n'y a que deux modèles de dispo actuellement :
la 15 m3 à 490 € et la 30 m3 à 690€.
J'avais questionné Cristaline il y a quelques mois .
J'ai commandé la mienne depuis MAI (30m3) et je l'ai reçue la semaine dernière.
Côté fiabilité, c'est du made in CHINA. le Concept est identique à celui des clims double corps que l'on retrouve partout à bas prix ( entre 280 € et 1000 €) entre 9000 BTU et 24 000 BTU. Donc pas de miracle, c'est une adaptation usine d'une vraie clim en PAC par adjonction d'un module échangeur (GAZ/EAU). Le calories dues à la compression du gaz réchauffent l'eau.
Le côté sympa est le manomètre qui indique la pression du gaz, e bon fonctionnement et les bons réglages.
Contrairement aux PRO qui fabriquent des belles PAC dédiées. Le principe est exactement le même. Ici, Cristaline s'attaque au marché des petits bassins (15m3 et 30 m3, voir plus dans le futur).
Pour le prix, il n'y a rien à redire mais si l'on fait le ratio prix d'une PAC 14KW par rapport à la PAC 4 KW, le prix tourne pas loin de la même chose.
Le seul conseil que je donnerai et de surdimmensionner la PAC par rapport au besoin, sa durée n'en sera que meilleure, vu qu'elle travaillera plus vite et moins.
Voili, voilou... |
|
| Revenir en haut |
|
 |
doctor beat Petit baigneur

Inscrit le: 11 Juin 2004 Messages: 82
|
27 
Posté le: Mer Aoû 17, 2005 08:46 Sujet du message: |
|
|
| merci pour ces infos |
|
| Revenir en haut |
|
 |
kermit38 Baigneur confirmé

Inscrit le: 14 Mai 2005 Messages: 650 Localisation: Grenoble
|
28 
Posté le: Mer Aoû 17, 2005 09:30 Sujet du message: |
|
|
yes, merci bien ! , qquun a des donnés pour comparer les deux
Quel debit mini faut-il , quel section ?, merci encore , Kerm _________________ 4m Weva Cerland + sel "Toutes les fautes de frappe, d'orthographe, de grammaire et de syntaxe ci-dessus, sont la propriété intellectuelle de l'auteur; elles peuvent être reproduites ou même corrigées sans son accord préalable" |
|
| Revenir en haut |
|
 |
braddybrad Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 30 Mai 2005 Messages: 12
|
29 
Posté le: Mer Aoû 17, 2005 13:17 Sujet du message: Question sur la pression du circuit... |
|
|
Question : la pose d'une pompe à chaleur va-t-elle augmenter la pression du circuit de filtration (je suppose que oui); de quelle manière ?
Sur mon filtre, j'ai un mano qui indique, lorsque le filtre est propre, 0.3 bar...
J'ai peur en effet que l'augmentation de la pression du circuit aura un effet négatif sur la durée de vie la pompe du circuit (puisqu'elle aura plus de mal à refouler l'eau dans la piscine, étant donné que l'on rajoute un "obstacle" dans le circuit)...
Ai-je tort ? ou l'ajout d'une pompe à chaleur n'a que très peu d'effets sur lapression du circuit ?  |
|
| Revenir en haut |
|
 |
riri7707 Baigneur confirmé

Inscrit le: 06 Aoû 2005 Messages: 763
|
30 
Posté le: Mer Aoû 17, 2005 22:55 Sujet du message: |
|
|
On n'augmente pas la pression de la pompe.
Le système by-pass sert à distribuer cette pression en sortie du filtre pour aller attaquer d'une part la PAC et de l'autre à rejeter la la pression superflue directement dans la piscine. C'est le réglage des vannes qui va permettre d'optimiser les chauffage et la libre circulation de l'eau
La pome avec filtre ne sert de de support pour le transport.
Donc pas de souci de ce côté là.
cordialement,  |
|