Bonjour, j'organise tjrs l'arrivée de mon spa et j'en viens à l'alimentation électrique.
Mon fournisseur me préconise un disjoncteur différentiel 16A et 30mA mais mon revendeur de fourniture électrique ne mettrait pas ça!
Pourriez vous me dire ce que vous avez mis de votre côté, que je me fasse une idée, merci.
Cordialement. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
philou78 Grand baigneur

Inscrit le: 31 Mai 2008 Messages: 180 Localisation: Yvelines
|
2 
Posté le: Mer Oct 01, 2008 09:56 Sujet du message: |
|
|
Salut Loic,
Tout dépend de la consommation de ton spa.
16A ça risque d'etre juste , à la louche 3500W ou alors il consomme tres peu.
Sur le mien j'avais déjà un boitier electrique dans le spa avec un différentiel 30ma et un disjoncteur 32A et en plus j'en ai mis un autre en cascade.
Philou |
|
| Revenir en haut |
|
 |
zorglub42 Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 30 Sep 2008 Messages: 12
|
3 
Posté le: Mer Oct 01, 2008 10:23 Sujet du message: |
|
|
Salut Loic,
J'étais parti sur un 10A au départ et cela disjonctait parfois (2 moteurs en route + blower ).
Depuis que je suis passé à 16A, je n'ai plus aucun souci.
A+
Zorglub42 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
philou78 Grand baigneur

Inscrit le: 31 Mai 2008 Messages: 180 Localisation: Yvelines
|
4 
Posté le: Mer Oct 01, 2008 14:28 Sujet du message: |
|
|
Zorglub il a du chauffer un peu ton disjoncteur la fiche technique indique 16A min pour ton spa.
Allez soyons fou mets un 20A et c'est mon dernier mot.
Philou |
|
| Revenir en haut |
|
 |
loic33 Petit baigneur

Inscrit le: 25 Aoû 2008 Messages: 62
|
5 
Posté le: Jeu Oct 02, 2008 12:38 Sujet du message: |
|
|
ok, merci pour ces infos.
Je parts sur du 16A, 30mA.
@+ _________________ Bientôt un Envoy de HotSpring.Mais avant y a du travail d'aménagement! |
|
| Revenir en haut |
|
 |
fiorel Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 23 Oct 2008 Messages: 19 Localisation: gard
|
6 
Posté le: Sam Oct 25, 2008 15:42 Sujet du message: |
|
|
bonjour
+1 avec philou78 j'aurais pas dis mieux
je dois avoir le meme! lol!
32a 30ma au départ de la ligne merlin dt40 (+1 de 32a 30ma integré au spa )j'aime pas trop cette marque et connection à l'envers !
d'ou sécurité maxi . |
|
| Revenir en haut |
|
 |
SPA CENTER Petit baigneur

Inscrit le: 02 Fév 2006 Messages: 83 Localisation: NOUMEA NOUVELLE CALEDONIE
|
7 
Posté le: Sam Nov 01, 2008 08:26 Sujet du message: |
|
|
Bonjour
moi je dis 20 amp pour le envoy
2 pompes de 2 cv
1 rechauffeur 15oo w
pompe de circ 80 w
maxi de conso 3000 w 220 v 16 amp
mais on ne sait jamais un accesoire en plus ou un changement de gamme . |
|