Combien de temps pour chauffer 71 m3 d'eau à 28°(+/-10mx5m)

 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
djerase
Pataugeur sans bouée
Pataugeur sans bouée


Inscrit le: 20 Juil 2007
Messages: 41
Localisation: Liège - Belgique

Message 1  Posté le: Mer Juil 30, 2008 07:27    Sujet du message: Combien de temps pour chauffer 71 m3 d'eau à 28°(+/-10mx5m) Répondre en citant

Bonjour à tous,

J'ai une pompe Aquacal T65 ( ici

Ma pompe pour la filtration fait du 30 m3 / heure théorique.

Je l'ai lancée hier après-midi, l'eau était (cf mon thermomètre en surface) à 23,5°.

3 heures après elle était à 24 °.

J'ai laissé tourner toute la nuit sans bâche (pas encore de bâche).

Ce matin elle est à . 24°.

Combien de temps pensez-vous qu'il faut pour porter l'eau à +/- 28 °C ?

C'est juste pour savoir si c'est normale que ce soit lent, je n'ai aucune expérience, c'est la première fois que je chauffe ma piscine.

D'avance merci pour toutes les infos.
_________________
Piscine de 10 mètres x 5 mètres, 1,50m profondeur terminée Smile.
Construction traditionnelle Carrelée.
Aquacal T65 - Pompe Hayward 36 m3
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur MSN Messenger
Chacha
Sauveteur hors limites
Sauveteur hors limites


Inscrit le: 13 Oct 2004
Messages: 17393
Localisation: Groland

Message 2  Posté le: Mer Juil 30, 2008 07:58    Sujet du message: Répondre en citant

Very Happy Salut le belge !

Déjà, faudrait que tu nous dises si tu chauffes avec une allumette ou avec une centrale nucléaire !

Ensuite, si tu ne bâches pas la nuit, tu vas chauffer la rue ! Evil or Very Mad

Enfin, notre excellent webmaster a mis eun' tite calculette que voici :

http://www.eauplaisir.com/annuaire/doc_calculs.php Exclamation
_________________

Desjoyaux 9/4.5 avec bloc F15/50.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
29°
Grand baigneur
Grand baigneur


Inscrit le: 23 Aoû 2006
Messages: 106
Localisation: nord est

Message 3  Posté le: Mer Juil 30, 2008 08:05    Sujet du message: Répondre en citant

la bonne reponse ce trouve dans un sketch de fernand reynaud Very Happy
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Chacha
Sauveteur hors limites
Sauveteur hors limites


Inscrit le: 13 Oct 2004
Messages: 17393
Localisation: Groland

Message 4  Posté le: Mer Juil 30, 2008 08:07    Sujet du message: Répondre en citant

Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
_________________

Desjoyaux 9/4.5 avec bloc F15/50.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
djerase
Pataugeur sans bouée
Pataugeur sans bouée


Inscrit le: 20 Juil 2007
Messages: 41
Localisation: Liège - Belgique

Message 5  Posté le: Mer Juil 30, 2008 10:12    Sujet du message: Répondre en citant

Chacha a écrit:
Very Happy Salut le belge !

Déjà, faudrait que tu nous dises si tu chauffes avec une allumette ou avec une centrale nucléaire !

Ensuite, si tu ne bâches pas la nuit, tu vas chauffer la rue ! Evil or Very Mad

Enfin, notre excellent webmaster a mis eun' tite calculette que voici :

http://www.eauplaisir.com/annuaire/doc_calculs.php Exclamation


Merci le Français .
_________________
Piscine de 10 mètres x 5 mètres, 1,50m profondeur terminée Smile.
Construction traditionnelle Carrelée.
Aquacal T65 - Pompe Hayward 36 m3
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur MSN Messenger
ericpastaga
Maître nageur sauveteur
Maître nageur sauveteur


Inscrit le: 31 Mar 2006
Messages: 3644
Localisation: lille

Message 6  Posté le: Mer Juil 30, 2008 10:47    Sujet du message: Répondre en citant

djerase a écrit:
Merci le Français .



Laughing Laughing fait gaffe tu va bientot le devenir Laughing Laughing

terrible ton site (il est a toi ? ? ? ) ça me rappel ma jeunesse Wink Wink
_________________
pour inserer une image cliké içi
pour vous inscrire a la communauté eauplaisir Cliquez içi
une piscine pour moi, c'est pour faire le con, si c'est pour nager, je vais a la municipale
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur MSN Messenger
29°
Grand baigneur
Grand baigneur


Inscrit le: 23 Aoû 2006
Messages: 106
Localisation: nord est

Message 7  Posté le: Mer Juil 30, 2008 10:59    Sujet du message: Répondre en citant

Chacha a écrit:
Very Happy Salut le belge !

Déjà, faudrait que tu nous dises si tu chauffes avec une allumette ou avec une centrale nucléaire !

Ensuite, si tu ne bâches pas la nuit, tu vas chauffer la rue ! Evil or Very Mad

Enfin, notre excellent webmaster a mis eun' tite calculette que voici :

http://www.eauplaisir.com/annuaire/doc_calculs.php Exclamation


ca marche pas pour une PAC vu que sa puissance depend de la temp de l'air

fernand reynaud est une meilleur methode Wink
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
papykdf
Pataugeur sans bouée
Pataugeur sans bouée


Inscrit le: 30 Mar 2005
Messages: 49
Localisation: belgique

Message 8  Posté le: Mer Juil 30, 2008 11:03    Sujet du message: Répondre en citant

[quote="ericpastaga"]
djerase a écrit:


Laughing Laughing fait gaffe tu va bientot le devenir Laughing Laughing

Wink Wink


On demande pas mieux. respect
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé MSN Messenger
29°
Grand baigneur
Grand baigneur


Inscrit le: 23 Aoû 2006
Messages: 106
Localisation: nord est

Message 9  Posté le: Mer Juil 30, 2008 11:12    Sujet du message: Répondre en citant



dans 2 heures elle sera a 26°

ma PAC arrive demain lui restera t'il quelque chose a faire Wink
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
djerase
Pataugeur sans bouée
Pataugeur sans bouée


Inscrit le: 20 Juil 2007
Messages: 41
Localisation: Liège - Belgique

Message 10  Posté le: Mer Juil 30, 2008 13:55    Sujet du message: Répondre en citant

ericpastaga a écrit:
djerase a écrit:
Merci le Français .



Laughing Laughing fait gaffe tu va bientot le devenir Laughing Laughing

terrible ton site (il est a toi ? ? ? ) ça me rappel ma jeunesse Wink Wink


Oui, si ça te dit, voici un link pour les derniers mixs en R@pidSh@re ici car le site est vachement lent pour le moment, j'ai trop de monde sur la WebRadio.

Y'a pas d'age pour ça, A+.
_________________
Piscine de 10 mètres x 5 mètres, 1,50m profondeur terminée Smile.
Construction traditionnelle Carrelée.
Aquacal T65 - Pompe Hayward 36 m3
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur MSN Messenger
29°
Grand baigneur
Grand baigneur


Inscrit le: 23 Aoû 2006
Messages: 106
Localisation: nord est

Message 11  Posté le: Mer Juil 30, 2008 14:21    Sujet du message: Répondre en citant



chose promise

donc si hier en trois heure tu n'a pris qu'un demi degrés ,c'est qu'il y a un truc
je ne suis que 200 km au nord de chez toi ? Confused
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
GD
Maître nageur sauveteur
Maître nageur sauveteur


Inscrit le: 03 Fév 2007
Messages: 2339
Localisation: proche Toulouse

Message 12  Posté le: Mer Juil 30, 2008 15:02    Sujet du message: Répondre en citant

29° a écrit:
la bonne reponse ce trouve dans un sketch de fernand reynaud Very Happy


Fait 22° à Asnières ?
_________________
- 11,5 x 5 m béton, liner sable
- électrolyse sel, régulation pH
- Volet immergé
- Robot Victor
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Chacha
Sauveteur hors limites
Sauveteur hors limites


Inscrit le: 13 Oct 2004
Messages: 17393
Localisation: Groland

Message 13  Posté le: Mer Juil 30, 2008 15:52    Sujet du message: Répondre en citant

Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
_________________

Desjoyaux 9/4.5 avec bloc F15/50.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
djerase
Pataugeur sans bouée
Pataugeur sans bouée


Inscrit le: 20 Juil 2007
Messages: 41
Localisation: Liège - Belgique

Message 14  Posté le: Ven Aoû 01, 2008 08:27    Sujet du message: Répondre en citant

Bonjour,

Hier, il faisait 30,5 ° à 13h00 sur Liège dans ma piscine (air à 34° en plein soleil), apparemment, ça chauffe bien, j'ai pu règler mon thermostat à +/- 29°. Cette nuit, sans bâche et sans filtration ni PAC, elle n'a perdu que 2 ° !.

Je vais regarder pour la bâcher la nuit, j'ai reçu ma bâche.

A+
_________________
Piscine de 10 mètres x 5 mètres, 1,50m profondeur terminée Smile.
Construction traditionnelle Carrelée.
Aquacal T65 - Pompe Hayward 36 m3
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur MSN Messenger
arnold
Nouveau avec bouée
Nouveau avec bouée


Inscrit le: 19 Juil 2008
Messages: 2
Localisation: alsace

Message 15  Posté le: Mer Aoû 20, 2008 14:49    Sujet du message: pompe à chaleur Répondre en citant

Bonjour
j'ai une pompe à chaleur Fairland (procopi) installée depuis dimanche
12 kw prévue en sonore 50 dB , très bruyante
Elle a la même forme extérieure que la vôtre apparemment avec ventilation verticale.
La vôtre est en local technique ? Merci de me renseigner
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
marceaug
Baigneur confirmé
Baigneur confirmé


Inscrit le: 23 Mai 2007
Messages: 641
Localisation: Québec

Message 16  Posté le: Mer Aoû 20, 2008 16:50    Sujet du message: PAC Répondre en citant

Techniquement avec les températures que tu mentionnes tu devrais gagner 0.5 Celsius à l'heure.

Cependant l’installation de ta PAC pose un problème!

Ton appareil compte 3 évaporateurs; 2 qui possède des ouvertures vers l’extérieur et 1 dans le local technique. Le problème vient du fait que la ventilation projette de l’air froid dans le local et cette air est ré aspiré par la ventilation et repasse dans les évaporateurs (à 100% pour celui dans le local et en partie pour les 2 autres). Dans ces conditions tu as définitivement une perte importante du rendement de ta PAC. En passant, à cause de la turbulence créer par la ventilation et le fait que l’air froid a tendance à descendre les 2 évaporateurs possédant des ouvertures récupère, malheureusement, une partie de cet air froid et ça parce que la distance entre les ouvertures et les évaporateurs est trop grande.

J’ai fait la même erreur que toi et j’ai du relocaliser ma PAC à l’extérieur et comme par miracle l’efficacité a augmenté de 200% sur le rendement. Je sais que ce n’est pas très esthétique et aussi très bruyant mais une PAC est fait pour l’extérieur.

Une façon de régler le problème si tu ne veux pas sortir la PAC serait de t'assurer d'évacuer l'air froid du local technique en fabriquant une ouverture dans le toit.
_________________
Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50

Jaccuzi J345 (2004)
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
djerase
Pataugeur sans bouée
Pataugeur sans bouée


Inscrit le: 20 Juil 2007
Messages: 41
Localisation: Liège - Belgique

Message 17  Posté le: Jeu Aoû 21, 2008 09:30    Sujet du message: Re: pompe à chaleur Répondre en citant

arnold a écrit:
Bonjour
j'ai une pompe à chaleur Fairland (procopi) installée depuis dimanche
12 kw prévue en sonore 50 dB , très bruyante
Elle a la même forme extérieure que la vôtre apparemment avec ventilation verticale.
La vôtre est en local technique ? Merci de me renseigner


Bonjour,

J'ai adapté un chalet de jardin pour en faire un local technique. C'est à dire que j'ai respecté les spécification technique de la pompe, à savoir aucun obstacle sur les 3 faces grillagées ainsi que sur l'hélice au dessus sur +/- 1 mètre et circulation d'air. elle n'est pas dans une cave évidemment.

Sur le dessus, le stade suivant sera la fabrication d'une "cheminée" pour pouvoir évacuer l'air froid et le récupérer pour conditionner la maison mais ce sera plus tard.

Pendant son fonctionnement, je dois laisser les 2 trappes extérieurs (que j'ai fabriquées) ainsi que les fenêtres et la porte ouverte car la pompe chasse pas mal d'air frais, pour que le rendrement soit meilleur, j'ai isolé les tuyaux de 50 qui se trouvent dans le local avec des tuyaux de mousse.

Je n'ai aucune condensation, ni givre à l'intérieur du local, juste un peu de fraicheur.

Il parrait que le rendement de la PAC est moins bon mais une fois l'air frais évacué, ça devrait aller.

Si vous voulez plus de détail, je peux poster des photos en rentrant aujourd'hui ou demain.
_________________
Piscine de 10 mètres x 5 mètres, 1,50m profondeur terminée Smile.
Construction traditionnelle Carrelée.
Aquacal T65 - Pompe Hayward 36 m3
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur MSN Messenger
Edouard88
Maître nageur sauveteur
Maître nageur sauveteur


Inscrit le: 26 Avr 2006
Messages: 2593

Message 18  Posté le: Jeu Aoû 21, 2008 09:41    Sujet du message: Répondre en citant

Bonjour,
Je crois bien que ton problème vient de là, pac à l'intérieur du local technique. Sur le lien que tu donne, Piscine Online, c'est bien spécifié:
Pompe à chaleur spéciale piscine, installation impérative à l'extérieur à proximité du local technique piscine.
Je crois que pour retrouver un rendement satisfaisant, le plus sâge serait de modifier ton install et mettre la pac dehors. . . Wink
_________________
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
guyguyte
Nouveau avec bouée
Nouveau avec bouée


Inscrit le: 21 Aoû 2008
Messages: 4
Localisation: Waterloo

Message 19  Posté le: Jeu Aoû 21, 2008 10:18    Sujet du message: Pac T65 temps de chauffage Répondre en citant

Hello,

Capacité T65 à +/- 13°C. ext. : 13 kWh. suivant doc. vendeur, soit
11 180 K.Cal./H.

Chauffage piscine par heure: 11180 : 71 000 litres= 0.157°C./H.

MAIS, la diminution en surface par nuit doit être de +/- 1 à 2 °C. sans volet ni bâche.

Avec volet automatique et profondeur de 1.4M. d'eau, je perds en une nuit "belge" +/- 1 °C. donc, sans volet ou bâche, résultat= +/- 0°C. d'élévation.

Faites essai de puissance par temp. ext. de +/- 22°C. et voyez après x heures de travail de la PAC.
Bonne chance
Attention, PAC ne peut tourner que si pompe pisc. en marche Evil or Very Mad
_________________
expérience pour PAC et piscine (60m2) avec volet solaire
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
djerase
Pataugeur sans bouée
Pataugeur sans bouée


Inscrit le: 20 Juil 2007
Messages: 41
Localisation: Liège - Belgique

Message 20  Posté le: Jeu Aoû 21, 2008 12:10    Sujet du message: Répondre en citant

C'est à peu prêt ce que j'ai, donc mon rendement n'est pas si mauvais.

Par contre , après avoir coupé la PAC pendant les mauvais temps. J'ai mis avec la bâche (d'hivernage, pas à bulle) du vendredi 15 aout 20h00 au samedi 16 10h00, elle est passée de 19°C à 21°C et le samedi vers 14h00, soleil aidant, elle était à presque 23° sans bâche.
_________________
Piscine de 10 mètres x 5 mètres, 1,50m profondeur terminée Smile.
Construction traditionnelle Carrelée.
Aquacal T65 - Pompe Hayward 36 m3
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur MSN Messenger
Edouard88
Maître nageur sauveteur
Maître nageur sauveteur


Inscrit le: 26 Avr 2006
Messages: 2593

Message 21  Posté le: Jeu Aoû 21, 2008 12:30    Sujet du message: Répondre en citant

djerase a écrit:
C'est à peu prêt ce que j'ai, donc mon rendement n'est pas si mauvais.


Pas si mauvais soit mais pas optimum, tu dois consommer plus, la pac tourne plus et s'use plus vite Wink
_________________
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
djerase
Pataugeur sans bouée
Pataugeur sans bouée


Inscrit le: 20 Juil 2007
Messages: 41
Localisation: Liège - Belgique

Message 22  Posté le: Jeu Aoû 21, 2008 14:54    Sujet du message: Répondre en citant

Edouard88 a écrit:

Pas si mauvais soit mais pas optimum, tu dois consommer plus, la pac tourne plus et s'use plus vite Wink


Oui mais je dois encore faire la "cheminée" Surprised
_________________
Piscine de 10 mètres x 5 mètres, 1,50m profondeur terminée Smile.
Construction traditionnelle Carrelée.
Aquacal T65 - Pompe Hayward 36 m3
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur MSN Messenger
guyguyte
Nouveau avec bouée
Nouveau avec bouée


Inscrit le: 21 Aoû 2008
Messages: 4
Localisation: Waterloo

Message 23  Posté le: Jeu Aoû 21, 2008 16:26    Sujet du message: Excuses entre Belges Répondre en citant

Re Hello,
Dans ma précipitation, je n'avais pas vu que la PAC était à l'intérieur!
Ou elle est déplacée à 'extérieur ou une cheminée droite, verticale, du diamètre du refoulement doit être installée et, . des grillesd'aspiratio importantes doivent être installées pour aspirer l'air extérieur mais,. autre problème en hiver si installation reste en eau ou as paraitemen vidée: danger de gel surtout si pompe piscine reste en fonction quelques heures par jour.

Attention, ce type de PAC DOIT, en hiver, impérativement être vidangée à 100% de toute son eau sinon l'échangeur réfrigérant-eau, par dilatation, va éclater et PAC fichue (eau dans circuit frigorifique!)

Ma PAC Daikin a une vanne de vidange au point bas et un robinet pour aspiration d'air en point haut.

Bonne chance
_________________
expérience pour PAC et piscine (60m2) avec volet solaire
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
JJ-mlo
Grand baigneur
Grand baigneur


Inscrit le: 13 Mai 2008
Messages: 422
Localisation: 96 Brabant Wallon (Belgique)

Message 24  Posté le: Jeu Aoû 21, 2008 16:41    Sujet du message: Répondre en citant

Je vidangerai ma PAC, mais elle conçue pour rester en charge hiver, il y a une sonde de temperature externe des que 0° approche elle peut mettre la filtration en fonction, la elle prend la t° de l eau si elle arrive vers les 0° la PAC se met en marche pour remonter l eau vers 2°.

Si le systeme rate ou panne d electricite Confused

Puis ça va etre cher en electricité Wink
_________________
55 m³, 9X4 escalier droit 2.5X2, blocs polystyrène
Filtration sable.
Electrolyseur, Robot Mopper, PAC duratech 17
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 1

 
Sauter vers:  
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

Sujets similaires
Sujet Auteur Forum Réponses Posté le
Pas de nouveaux messages Flotteurs ou pas pour l'hivernage act... EHAM6365 PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 8 Jeu Déc 04, 2008 09:18 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Bouchon d'hivernage avec valve pour c... Bertrand PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 8 Jeu Nov 27, 2008 13:21 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages préparation sol pour piscine hors sol fafa27 PLAGE - TERRASSE - ABORD : Réalisation Construction Technique 6 Mer Nov 26, 2008 20:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages volet roulant: moteur dans l'axe, au ... GD PISCINES : Sécurité Alarmes Clôtures Couvertures Abris 29 Mer Nov 26, 2008 14:12 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages le froid arrive ,risque de gel,temps ... digue PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Mar Nov 25, 2008 13:21 Voir le dernier message





Piscine - Combien de temps pour chauffer 71 m3 d'eau à 28°(+/-10mx5m)

Eauplaisir piscine spa sauna - piscines spas saunas - forums Eauplaisir - a-piscine - piscine - accessoires piscine
Traduction par p h p B B - f r . c o m