djerase Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 20 Juil 2007 Messages: 41 Localisation: Liège - Belgique
|
1 
Posté le: Mer Juil 30, 2008 07:27 Sujet du message: Combien de temps pour chauffer 71 m3 d'eau à 28°(+/-10mx5m) |
|
|
Bonjour à tous,
J'ai une pompe Aquacal T65 ( ici
Ma pompe pour la filtration fait du 30 m3 / heure théorique.
Je l'ai lancée hier après-midi, l'eau était (cf mon thermomètre en surface) à 23,5°.
3 heures après elle était à 24 °.
J'ai laissé tourner toute la nuit sans bâche (pas encore de bâche).
Ce matin elle est à . 24°.
Combien de temps pensez-vous qu'il faut pour porter l'eau à +/- 28 °C ?
C'est juste pour savoir si c'est normale que ce soit lent, je n'ai aucune expérience, c'est la première fois que je chauffe ma piscine.
D'avance merci pour toutes les infos. _________________ Piscine de 10 mètres x 5 mètres, 1,50m profondeur terminée .
Construction traditionnelle Carrelée.
Aquacal T65 - Pompe Hayward 36 m3
 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Chacha Sauveteur hors limites

Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17393 Localisation: Groland
|
2 
Posté le: Mer Juil 30, 2008 07:58 Sujet du message: |
|
|
Salut le belge !
Déjà, faudrait que tu nous dises si tu chauffes avec une allumette ou avec une centrale nucléaire !
Ensuite, si tu ne bâches pas la nuit, tu vas chauffer la rue !
Enfin, notre excellent webmaster a mis eun' tite calculette que voici :
http://www.eauplaisir.com/annuaire/doc_calculs.php  _________________
Desjoyaux 9/4.5 avec bloc F15/50. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
29° Grand baigneur

Inscrit le: 23 Aoû 2006 Messages: 106 Localisation: nord est
|
3 
Posté le: Mer Juil 30, 2008 08:05 Sujet du message: |
|
|
la bonne reponse ce trouve dans un sketch de fernand reynaud  |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Chacha Sauveteur hors limites

Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17393 Localisation: Groland
|
4 
Posté le: Mer Juil 30, 2008 08:07 Sujet du message: |
|
|
 _________________
Desjoyaux 9/4.5 avec bloc F15/50. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
djerase Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 20 Juil 2007 Messages: 41 Localisation: Liège - Belgique
|
5 
Posté le: Mer Juil 30, 2008 10:12 Sujet du message: |
|
|
| Chacha a écrit: | Salut le belge !
Déjà, faudrait que tu nous dises si tu chauffes avec une allumette ou avec une centrale nucléaire !
Ensuite, si tu ne bâches pas la nuit, tu vas chauffer la rue !
Enfin, notre excellent webmaster a mis eun' tite calculette que voici :
http://www.eauplaisir.com/annuaire/doc_calculs.php  |
Merci le Français . _________________ Piscine de 10 mètres x 5 mètres, 1,50m profondeur terminée .
Construction traditionnelle Carrelée.
Aquacal T65 - Pompe Hayward 36 m3
 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
ericpastaga Maître nageur sauveteur

Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3644 Localisation: lille
|
|
| Revenir en haut |
|
 |
29° Grand baigneur

Inscrit le: 23 Aoû 2006 Messages: 106 Localisation: nord est
|
7 
Posté le: Mer Juil 30, 2008 10:59 Sujet du message: |
|
|
| Chacha a écrit: | Salut le belge !
Déjà, faudrait que tu nous dises si tu chauffes avec une allumette ou avec une centrale nucléaire !
Ensuite, si tu ne bâches pas la nuit, tu vas chauffer la rue !
Enfin, notre excellent webmaster a mis eun' tite calculette que voici :
http://www.eauplaisir.com/annuaire/doc_calculs.php  |
ca marche pas pour une PAC vu que sa puissance depend de la temp de l'air
fernand reynaud est une meilleur methode  |
|
| Revenir en haut |
|
 |
papykdf Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 30 Mar 2005 Messages: 49 Localisation: belgique
|
8 
Posté le: Mer Juil 30, 2008 11:03 Sujet du message: |
|
|
[quote="ericpastaga"] | djerase a écrit: |
fait gaffe tu va bientot le devenir
 |
On demande pas mieux.  |
|
| Revenir en haut |
|
 |
29° Grand baigneur

Inscrit le: 23 Aoû 2006 Messages: 106 Localisation: nord est
|
9 
Posté le: Mer Juil 30, 2008 11:12 Sujet du message: |
|
|
dans 2 heures elle sera a 26°
ma PAC arrive demain lui restera t'il quelque chose a faire  |
|
| Revenir en haut |
|
 |
djerase Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 20 Juil 2007 Messages: 41 Localisation: Liège - Belgique
|
10 
Posté le: Mer Juil 30, 2008 13:55 Sujet du message: |
|
|
| ericpastaga a écrit: | | djerase a écrit: | | Merci le Français . |
fait gaffe tu va bientot le devenir
terrible ton site (il est a toi ? ? ? ) ça me rappel ma jeunesse  |
Oui, si ça te dit, voici un link pour les derniers mixs en R@pidSh@re ici car le site est vachement lent pour le moment, j'ai trop de monde sur la WebRadio.
Y'a pas d'age pour ça, A+. _________________ Piscine de 10 mètres x 5 mètres, 1,50m profondeur terminée .
Construction traditionnelle Carrelée.
Aquacal T65 - Pompe Hayward 36 m3
 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
29° Grand baigneur

Inscrit le: 23 Aoû 2006 Messages: 106 Localisation: nord est
|
11 
Posté le: Mer Juil 30, 2008 14:21 Sujet du message: |
|
|
chose promise
donc si hier en trois heure tu n'a pris qu'un demi degrés ,c'est qu'il y a un truc
je ne suis que 200 km au nord de chez toi ?  |
|
| Revenir en haut |
|
 |
GD Maître nageur sauveteur

Inscrit le: 03 Fév 2007 Messages: 2339 Localisation: proche Toulouse
|
12 
Posté le: Mer Juil 30, 2008 15:02 Sujet du message: |
|
|
| 29° a écrit: | la bonne reponse ce trouve dans un sketch de fernand reynaud  |
Fait 22° à Asnières ? _________________ - 11,5 x 5 m béton, liner sable
- électrolyse sel, régulation pH
- Volet immergé
- Robot Victor |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Chacha Sauveteur hors limites

Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 17393 Localisation: Groland
|
13 
Posté le: Mer Juil 30, 2008 15:52 Sujet du message: |
|
|
 _________________
Desjoyaux 9/4.5 avec bloc F15/50. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
djerase Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 20 Juil 2007 Messages: 41 Localisation: Liège - Belgique
|
14 
Posté le: Ven Aoû 01, 2008 08:27 Sujet du message: |
|
|
Bonjour,
Hier, il faisait 30,5 ° à 13h00 sur Liège dans ma piscine (air à 34° en plein soleil), apparemment, ça chauffe bien, j'ai pu règler mon thermostat à +/- 29°. Cette nuit, sans bâche et sans filtration ni PAC, elle n'a perdu que 2 ° !.
Je vais regarder pour la bâcher la nuit, j'ai reçu ma bâche.
A+ _________________ Piscine de 10 mètres x 5 mètres, 1,50m profondeur terminée .
Construction traditionnelle Carrelée.
Aquacal T65 - Pompe Hayward 36 m3
 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
arnold Nouveau avec bouée

Inscrit le: 19 Juil 2008 Messages: 2 Localisation: alsace
|
15 
Posté le: Mer Aoû 20, 2008 14:49 Sujet du message: pompe à chaleur |
|
|
Bonjour
j'ai une pompe à chaleur Fairland (procopi) installée depuis dimanche
12 kw prévue en sonore 50 dB , très bruyante
Elle a la même forme extérieure que la vôtre apparemment avec ventilation verticale.
La vôtre est en local technique ? Merci de me renseigner |
|
| Revenir en haut |
|
 |
marceaug Baigneur confirmé

Inscrit le: 23 Mai 2007 Messages: 641 Localisation: Québec
|
16 
Posté le: Mer Aoû 20, 2008 16:50 Sujet du message: PAC |
|
|
Techniquement avec les températures que tu mentionnes tu devrais gagner 0.5 Celsius à l'heure.
Cependant l’installation de ta PAC pose un problème!
Ton appareil compte 3 évaporateurs; 2 qui possède des ouvertures vers l’extérieur et 1 dans le local technique. Le problème vient du fait que la ventilation projette de l’air froid dans le local et cette air est ré aspiré par la ventilation et repasse dans les évaporateurs (à 100% pour celui dans le local et en partie pour les 2 autres). Dans ces conditions tu as définitivement une perte importante du rendement de ta PAC. En passant, à cause de la turbulence créer par la ventilation et le fait que l’air froid a tendance à descendre les 2 évaporateurs possédant des ouvertures récupère, malheureusement, une partie de cet air froid et ça parce que la distance entre les ouvertures et les évaporateurs est trop grande.
J’ai fait la même erreur que toi et j’ai du relocaliser ma PAC à l’extérieur et comme par miracle l’efficacité a augmenté de 200% sur le rendement. Je sais que ce n’est pas très esthétique et aussi très bruyant mais une PAC est fait pour l’extérieur.
Une façon de régler le problème si tu ne veux pas sortir la PAC serait de t'assurer d'évacuer l'air froid du local technique en fabriquant une ouverture dans le toit. _________________ Desjoyaux 3 x 7 - Bloc F15/50
Jaccuzi J345 (2004) |
|
| Revenir en haut |
|
 |
djerase Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 20 Juil 2007 Messages: 41 Localisation: Liège - Belgique
|
17 
Posté le: Jeu Aoû 21, 2008 09:30 Sujet du message: Re: pompe à chaleur |
|
|
| arnold a écrit: | Bonjour
j'ai une pompe à chaleur Fairland (procopi) installée depuis dimanche
12 kw prévue en sonore 50 dB , très bruyante
Elle a la même forme extérieure que la vôtre apparemment avec ventilation verticale.
La vôtre est en local technique ? Merci de me renseigner |
Bonjour,
J'ai adapté un chalet de jardin pour en faire un local technique. C'est à dire que j'ai respecté les spécification technique de la pompe, à savoir aucun obstacle sur les 3 faces grillagées ainsi que sur l'hélice au dessus sur +/- 1 mètre et circulation d'air. elle n'est pas dans une cave évidemment.
Sur le dessus, le stade suivant sera la fabrication d'une "cheminée" pour pouvoir évacuer l'air froid et le récupérer pour conditionner la maison mais ce sera plus tard.
Pendant son fonctionnement, je dois laisser les 2 trappes extérieurs (que j'ai fabriquées) ainsi que les fenêtres et la porte ouverte car la pompe chasse pas mal d'air frais, pour que le rendrement soit meilleur, j'ai isolé les tuyaux de 50 qui se trouvent dans le local avec des tuyaux de mousse.
Je n'ai aucune condensation, ni givre à l'intérieur du local, juste un peu de fraicheur.
Il parrait que le rendement de la PAC est moins bon mais une fois l'air frais évacué, ça devrait aller.
Si vous voulez plus de détail, je peux poster des photos en rentrant aujourd'hui ou demain. _________________ Piscine de 10 mètres x 5 mètres, 1,50m profondeur terminée .
Construction traditionnelle Carrelée.
Aquacal T65 - Pompe Hayward 36 m3
 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Edouard88 Maître nageur sauveteur

Inscrit le: 26 Avr 2006 Messages: 2593
|
18 
Posté le: Jeu Aoû 21, 2008 09:41 Sujet du message: |
|
|
Bonjour,
Je crois bien que ton problème vient de là, pac à l'intérieur du local technique. Sur le lien que tu donne, Piscine Online, c'est bien spécifié:
Pompe à chaleur spéciale piscine, installation impérative à l'extérieur à proximité du local technique piscine.
Je crois que pour retrouver un rendement satisfaisant, le plus sâge serait de modifier ton install et mettre la pac dehors. . .  _________________
 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
guyguyte Nouveau avec bouée

Inscrit le: 21 Aoû 2008 Messages: 4 Localisation: Waterloo
|
19 
Posté le: Jeu Aoû 21, 2008 10:18 Sujet du message: Pac T65 temps de chauffage |
|
|
Hello,
Capacité T65 à +/- 13°C. ext. : 13 kWh. suivant doc. vendeur, soit
11 180 K.Cal./H.
Chauffage piscine par heure: 11180 : 71 000 litres= 0.157°C./H.
MAIS, la diminution en surface par nuit doit être de +/- 1 à 2 °C. sans volet ni bâche.
Avec volet automatique et profondeur de 1.4M. d'eau, je perds en une nuit "belge" +/- 1 °C. donc, sans volet ou bâche, résultat= +/- 0°C. d'élévation.
Faites essai de puissance par temp. ext. de +/- 22°C. et voyez après x heures de travail de la PAC.
Bonne chance
Attention, PAC ne peut tourner que si pompe pisc. en marche  _________________ expérience pour PAC et piscine (60m2) avec volet solaire |
|
| Revenir en haut |
|
 |
djerase Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 20 Juil 2007 Messages: 41 Localisation: Liège - Belgique
|
20 
Posté le: Jeu Aoû 21, 2008 12:10 Sujet du message: |
|
|
C'est à peu prêt ce que j'ai, donc mon rendement n'est pas si mauvais.
Par contre , après avoir coupé la PAC pendant les mauvais temps. J'ai mis avec la bâche (d'hivernage, pas à bulle) du vendredi 15 aout 20h00 au samedi 16 10h00, elle est passée de 19°C à 21°C et le samedi vers 14h00, soleil aidant, elle était à presque 23° sans bâche. _________________ Piscine de 10 mètres x 5 mètres, 1,50m profondeur terminée .
Construction traditionnelle Carrelée.
Aquacal T65 - Pompe Hayward 36 m3
 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Edouard88 Maître nageur sauveteur

Inscrit le: 26 Avr 2006 Messages: 2593
|
21 
Posté le: Jeu Aoû 21, 2008 12:30 Sujet du message: |
|
|
| djerase a écrit: | C'est à peu prêt ce que j'ai, donc mon rendement n'est pas si mauvais.
|
Pas si mauvais soit mais pas optimum, tu dois consommer plus, la pac tourne plus et s'use plus vite  _________________
 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
djerase Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 20 Juil 2007 Messages: 41 Localisation: Liège - Belgique
|
22 
Posté le: Jeu Aoû 21, 2008 14:54 Sujet du message: |
|
|
| Edouard88 a écrit: |
Pas si mauvais soit mais pas optimum, tu dois consommer plus, la pac tourne plus et s'use plus vite  |
Oui mais je dois encore faire la "cheminée"  _________________ Piscine de 10 mètres x 5 mètres, 1,50m profondeur terminée .
Construction traditionnelle Carrelée.
Aquacal T65 - Pompe Hayward 36 m3
 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
guyguyte Nouveau avec bouée

Inscrit le: 21 Aoû 2008 Messages: 4 Localisation: Waterloo
|
23 
Posté le: Jeu Aoû 21, 2008 16:26 Sujet du message: Excuses entre Belges |
|
|
Re Hello,
Dans ma précipitation, je n'avais pas vu que la PAC était à l'intérieur!
Ou elle est déplacée à 'extérieur ou une cheminée droite, verticale, du diamètre du refoulement doit être installée et, . des grillesd'aspiratio importantes doivent être installées pour aspirer l'air extérieur mais,. autre problème en hiver si installation reste en eau ou as paraitemen vidée: danger de gel surtout si pompe piscine reste en fonction quelques heures par jour.
Attention, ce type de PAC DOIT, en hiver, impérativement être vidangée à 100% de toute son eau sinon l'échangeur réfrigérant-eau, par dilatation, va éclater et PAC fichue (eau dans circuit frigorifique!)
Ma PAC Daikin a une vanne de vidange au point bas et un robinet pour aspiration d'air en point haut.
Bonne chance _________________ expérience pour PAC et piscine (60m2) avec volet solaire |
|
| Revenir en haut |
|
 |
JJ-mlo Grand baigneur

Inscrit le: 13 Mai 2008 Messages: 422 Localisation: 96 Brabant Wallon (Belgique)
|
24 
Posté le: Jeu Aoû 21, 2008 16:41 Sujet du message: |
|
|
Je vidangerai ma PAC, mais elle conçue pour rester en charge hiver, il y a une sonde de temperature externe des que 0° approche elle peut mettre la filtration en fonction, la elle prend la t° de l eau si elle arrive vers les 0° la PAC se met en marche pour remonter l eau vers 2°.
Si le systeme rate ou panne d electricite
Puis ça va etre cher en electricité  _________________ 55 m³, 9X4 escalier droit 2.5X2, blocs polystyrène
Filtration sable.
Electrolyseur, Robot Mopper, PAC duratech 17 |
|