distance cable electrique

 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
nageur
Nouveau avec bouée
Nouveau avec bouée


Inscrit le: 20 Aoû 2008
Messages: 3

Message 1  Posté le: Mer Aoû 20, 2008 08:32    Sujet du message: distance cable electrique Répondre en citant

je suis sur le point de faire une piscine ,et il se trouve que le cable
d'alimentation electrique de ma maison ,se trouve a moins de 1 metre de ma piscine .

quesque je risque? quel distance ?



merçi pour vos infos
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
karlito31
Baigneur confirmé
Baigneur confirmé


Inscrit le: 17 Juil 2007
Messages: 703
Localisation: Toulouse, cong !

Message 2  Posté le: Mer Aoû 20, 2008 10:56    Sujet du message: Répondre en citant

s'il est enterré et dans une gaine, tu n'as aucun risque.

tu peux nous donner plus de détails ?
_________________
Cordialement

Karlito.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
nageur
Nouveau avec bouée
Nouveau avec bouée


Inscrit le: 20 Aoû 2008
Messages: 3

Message 3  Posté le: Mer Aoû 20, 2008 15:43    Sujet du message: Répondre en citant

ma piscine sera enterré ,de 1m50 et mon cable d'alimentation maison
passera à 0,50 cm de la piscine a une profondeur 1m20 , et il passe
bien dans une gaine.




merçi
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
karlito31
Baigneur confirmé
Baigneur confirmé


Inscrit le: 17 Juil 2007
Messages: 703
Localisation: Toulouse, cong !

Message 4  Posté le: Mer Aoû 20, 2008 15:53    Sujet du message: Répondre en citant

Ca va être un peu chaud pour le terrassement, mais sinon je ne vois pas de limitations.
_________________
Cordialement

Karlito.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
magic
Pataugeur sans bouée
Pataugeur sans bouée


Inscrit le: 15 Sep 2007
Messages: 15

Message 5  Posté le: Mer Aoû 20, 2008 21:43    Sujet du message: Répondre en citant

bonsoir.effectivement ton cable se trouvera dans le volume 2,il n'y a pas de prescription particulière.pendant les travaux,profites en pour faire un plan,meme a main levée pour situer le passage de ton cable sur ton terrain et par rapport a ta piscine.
cordialement.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
DI NOLA
Grand baigneur
Grand baigneur


Inscrit le: 15 Aoû 2008
Messages: 125
Localisation: MARSEILLE

Message 6  Posté le: Ven Aoû 22, 2008 12:32    Sujet du message: Répondre en citant

Moi, je poserais aussi la question à une entreprise générale d'électricité ou même à ton fournisseur d'électricité.
C'est ce que j'ai fait, et on m'a très sympathiquement conseillé.
Heureusement car ma coque polyester neuve Alliance a pété dès la première utilisation et aurait pu emporter mon alimentation électrique !
Finalement j'ai eu de la chance.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
fraggy
Baigneur confirmé
Baigneur confirmé


Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 820
Localisation: là où il y a du bon vin ;-)

Message 7  Posté le: Ven Aoû 22, 2008 20:31    Sujet du message: Répondre en citant

nageur a écrit:
ma piscine sera enterré ,de 1m50 et mon cable d'alimentation maison
passera à 0,50 cm de la piscine a une profondeur 1m20 , et il passe
bien dans une gaine.




merçi




Hi aucun pb niveau norme elec ( C15100 )

@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/
_________________
Piscine 8x4 en blocs polystyrène, avec marches maçonnées, bromisateur, volet, pac toutes saisons, abri haut 13,5m par 6,5m adossé à la maison ET UN POLARIS 280 A VENDRE !
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
simili01
Grand baigneur
Grand baigneur


Inscrit le: 13 Nov 2007
Messages: 114

Message 8  Posté le: Ven Aoû 29, 2008 22:07    Sujet du message: Répondre en citant

Bonjour
et si le cable (sous gaine) passe dans la tranchée de la piscine (autour), à quelle profondeur doit-il être enterré pour être dans la norme?
Merci Very Happy
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
karlito31
Baigneur confirmé
Baigneur confirmé


Inscrit le: 17 Juil 2007
Messages: 703
Localisation: Toulouse, cong !

Message 9  Posté le: Ven Aoû 29, 2008 22:25    Sujet du message: Répondre en citant

j'ai mon alim de piscine en 3G6 dans une gaine de 40 qui fait le tour de la moitié de ma piscine.

Entre 40cm et 80cm de profond.

Pour être dans les normes pose un grillage avertisseur (rouge si mes souvenirs sont bons) 20 cm au dessus.
_________________
Cordialement

Karlito.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
DI NOLA
Grand baigneur
Grand baigneur


Inscrit le: 15 Aoû 2008
Messages: 125
Localisation: MARSEILLE

Message 10  Posté le: Ven Aoû 29, 2008 23:24    Sujet du message: Répondre en citant

C'est mieux afin d'éviter une bonne électrocution avec un coup de pioche malheureux !
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Chacha
Sauveteur hors limites
Sauveteur hors limites


Inscrit le: 13 Oct 2004
Messages: 17393
Localisation: Groland

Message 11  Posté le: Sam Aoû 30, 2008 07:30    Sujet du message: Répondre en citant

DI NOLA a écrit:
C'est mieux afin d'éviter une bonne électrocution avec un coup de pioche malheureux !

Si l'install est aux normes ( Différentiel 30 ma en tête obligatoire pour toute la maison ! ) y'a moins de risques !
_________________

Desjoyaux 9/4.5 avec bloc F15/50.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
DI NOLA
Grand baigneur
Grand baigneur


Inscrit le: 15 Aoû 2008
Messages: 125
Localisation: MARSEILLE

Message 12  Posté le: Sam Aoû 30, 2008 16:31    Sujet du message: Répondre en citant

Tou à fait d'accord
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Triumph2B
Baigneur confirmé
Baigneur confirmé


Inscrit le: 16 Juil 2008
Messages: 597
Localisation: BASTIA

Message 13  Posté le: Sam Aoû 30, 2008 16:40    Sujet du message: Répondre en citant

Chacha a écrit:
DI NOLA a écrit:
C'est mieux afin d'éviter une bonne électrocution avec un coup de pioche malheureux !

Si l'install est aux normes ( Différentiel 30 ma en tête obligatoire pour toute la maison ! ) y'a moins de risques !

*
Razz Razz Razz Surtout si tu ne veux pas finir avec la merguez grillée Razz Rolling Eyes

Oh !!! Au passage, "Salutè" à mon compatriote......Donnes moi des nouvelles en mp Wink

Pour garder le moral . Bonjour à "Baigneur" et pardon pour le HS Wink


_________________
Le sage montre la lune et l'idiot regarde son doigt.
Moralité: y a pas d'heures ni de honte, quand à s'instruire
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Chacha
Sauveteur hors limites
Sauveteur hors limites


Inscrit le: 13 Oct 2004
Messages: 17393
Localisation: Groland

Message 14  Posté le: Sam Aoû 30, 2008 21:28    Sujet du message: Répondre en citant

Triumph2B a écrit:

C'est quoi, cette invasion de béton, en bas, sur la pôvre mer ? ? ? ? Question Evil or Very Mad Question
_________________

Desjoyaux 9/4.5 avec bloc F15/50.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Triumph2B
Baigneur confirmé
Baigneur confirmé


Inscrit le: 16 Juil 2008
Messages: 597
Localisation: BASTIA

Message 15  Posté le: Sam Aoû 30, 2008 22:10    Sujet du message: Répondre en citant

baalor baalor

BONIFACIO, Un parc à touristes Razz Razz Razz






Tu nous encore plus HS Embarassed
_________________
Le sage montre la lune et l'idiot regarde son doigt.
Moralité: y a pas d'heures ni de honte, quand à s'instruire
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 1

 
Sauter vers:  
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

Sujets similaires
Sujet Auteur Forum Réponses Posté le
Pas de nouveaux messages Tableau electrique Génaral + Piscine tomtoulouse4 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 6 Mar Nov 18, 2008 09:03 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages cablage coffret electrique: un peu d'... Benhur06 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 31 Dim Nov 16, 2008 18:23 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Québec - consommation électrique exce... philou78 SPAS : Filtration Stérilisation Chauffage Maintenance 4 Jeu Nov 13, 2008 00:52 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages branchement d'un spot electrique pour... satch33 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Ven Nov 07, 2008 16:40 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages distance et norme Edouard88 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 33 Jeu Oct 30, 2008 19:30 Voir le dernier message





Piscine - distance cable electrique

Eauplaisir piscine spa sauna - piscines spas saunas - forums Eauplaisir - a-piscine - piscine - accessoires piscine
Traduction par p h p B B - f r . c o m