Bonjour,
Voilà mon problème, ma PAC PSA europac + monophasé fonctionne depuis 2 ans de avril à septembre et tout d'un coup ce WE elle s'est coupée. Je ré enclenche, depuis le boitier electrique (40A 30 ma), qui se trouve dans mon abri de jardin et dès qu'elle se met en route après les 3 mn de temporisation, elle disjoncte à chaque fois et donc s'arrête. Mon compteur EDF est un 9Kw 45A avec tempo. L'intensité absorbé de ma PAC est de 8,5 A. Sur le disjoncteur pour la PAC est notée 10c. Est-ce suffisant ? et si non pourquoi cela a fonctionné depuis 2 ans ? Faut-il resserrer les fils sur le tableaux électriques ? Ah j'oubliais, je suis passé en tempo depuis novembre 2007. Elle a fonctionné sous tempo du 30 avril 2008 à ce WE. Avant j'etais en 12Kw 24h/24h même tarif. Merci de pouvoir m'aider car avoir une pompe à chaleur et ne pas pouvoir s'en servir est un peu frustrant. Cordialement.
PAC europac + de PSA 230v-50Hz, puissance absorbé 2,0 Kw fusible de sécurité 16A, puissance à chaud 8 Kw. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
weston44 Nouveau avec bouée

Inscrit le: 23 Juin 2008 Messages: 5
|
2 
Posté le: Lun Juin 23, 2008 18:54 Sujet du message: |
|
|
| j'ai résolu le problème, en changeant le disjoncteur de 10c (il a du être endommagé) à 16c. La PAC fonctionne, sauf que maintenant le manomètre ne bouge pas. Que faire ? Cordialement. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
fraggy Baigneur confirmé

Inscrit le: 04 Nov 2006 Messages: 813 Localisation: là où il y a du bon vin ;-)
|
3 
Posté le: Lun Juin 23, 2008 19:23 Sujet du message: |
|
|
Hi
Pac de 8,5 A pour un disjoncteur en courbe C et 10 A d intencité nominal
normal que ca saute
passe avec un D 10 ou D16 si tu ne veux pas avoir de pb dans 2 ans
Au sujet du manomètre qui ne bouge pas.
Rien a voir avec le disjoncteur changer
L eau ce rechauffe ?
@+fraggy
http://fraggy.bricoblog.fr/ _________________ Piscine 8x4 en blocs polystyrène, avec marches maçonnées, bromisateur, volet, pac toutes saisons, abri haut 13,5m par 6,5m adossé à la maison ET UN POLARIS 280 A VENDRE ! |
|
| Revenir en haut |
|
 |
weston44 Nouveau avec bouée

Inscrit le: 23 Juin 2008 Messages: 5
|
4 
Posté le: Lun Juin 23, 2008 19:49 Sujet du message: |
|
|
bonsoir fraggy,
Je vais laisser tourner la PAC et la piscine toute la nuit. Je te dirais demain si l'eau se réchauffe. En ce moment elle est à 25°C. Merci. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
weston44 Nouveau avec bouée

Inscrit le: 23 Juin 2008 Messages: 5
|
5 
Posté le: Lun Juin 23, 2008 21:56 Sujet du message: |
|
|
Re-bonsoir,
je pense que si l'aiguille du manomètre ne veut pas bouger malgré que le ventilateur tourne après avoir changer le disjoncteur de puissance. Il me semble que c'est parce que le compresseur ne démarre pas. Est-ce vrai ?
Que faut t-il que je fasse pour y remédier si c'etait le cas ?
Cordialement. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
weston44 Nouveau avec bouée

Inscrit le: 23 Juin 2008 Messages: 5
|
6 
Posté le: Lun Juin 23, 2008 22:03 Sujet du message: |
|
|
| sSnon est-ce que quelqu'un pourrait me donner l'adresse d'une station agrée PSA dans le 44 (loire atlantique), si en dernier ressort j'en avais besoin. merci d'avance. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Didier52 Nouveau avec bouée

Inscrit le: 01 Juil 2008 Messages: 1
|
7 
Posté le: Mar Juil 01, 2008 07:07 Sujet du message: |
|
|
| J'ai eu un problème identique au votre et c'était le condensateur qui avait fondu ! Pensez à ouvrir la pompe sur le coté et à visuellement contrôlé ce dispositif électrique. Un neuf vous coûtera environ 20 euros. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
pyrostan Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 19 Aoû 2008 Messages: 12
|
8 
Posté le: Mar Aoû 19, 2008 17:08 Sujet du message: |
|
|
bonjour,
Tu as bien raison Fraggy
Un disjoncteur 16A courbe D est necessaire.
le disjoncteur Courbe C n'accepte pas aussi bien le pic d'intensité au démarrage du compresseur il va finir par s'user rapidement et refaire disjoncter.
Ensuite le condensateur peut effectivement avoir un défaut
( gonflé, déformé, fendu, cramé, chapeau décollé) et là il faut le changer.
Si l'aiguille de la PAC ne bouge pas ça veux dire que le compresseur ne tourne pas.
Il y a un petit test à faire au bout de 1/4 d'heure de fonctionnement.
2 solutions :
Le compresseur est chaud partout voir brulant. Ca veut dire qu'il est alimenté mais ne tourne pas -> PB condensateur, ou compresseur bloqué.
Le compresseur est froid partout ( temperature ambiante). ca veut dire qu'il est pas alimenté( cosse débranché, contacteur usé,.), ou que le bobinage est coupé ( prevoir changement du compresseur).
Il y a un interrupteur rouge ON/OFF sur la PAC est ce que il s'allume?
ce qui voudrait dire qu'il y a un défaut.
Si tu compares ton manometre de la pompe à chaleur à une horloge, elle indiquerait quelle heure?
entre 7h et 10h -> plus de gaz, ou plus assez -> frigoriste.
entre 10h et 11h -> quantité de gaz correcte
au delas de 11h il y a une mauvaise égalisation de gaz sur la pompe à chaleur, et là il faut voir un frigoriste pour voir si le probleme ne vient pas du détendeur. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Felix Nouveau avec bouée

Inscrit le: 15 Sep 2008 Messages: 5
|
9 
Posté le: Lun Sep 15, 2008 16:48 Sujet du message: Même problème avec ma pompe à chaleur EUROPAC après 2 ans |
|
|
Bonjour,
Je me permets de solliciter votre aide car ce week-end je viens de m'apercevoir que ma pompe à chaleur Europac+ ne fonctionne plus.
J'ai constaté le même dysfonctionnement que celui annoncé.
La pompe à chaleur est sous tension, et au moment de démarrer pour commencer à chauffer l'eau, ça dijoncte.
J'ai ouvert sur le côté et à ma grande surprise, j'ai constaté qu'une pièce sur laquelle est écrit "C2" a explosé. ça ressemble à un gros condensateur qui est percé avec du produit qui en est sorti et qui a durci, un peu comme de la mouse expansive.
Est'ce bien le condensateur ?
Où puis-je en acheter un ?
Merci d'avance pour votre précieuse aide. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
JCGB Baigneur confirmé

Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 719 Localisation: ouest lyonnais 69
|
10 
Posté le: Lun Sep 15, 2008 17:40 Sujet du message: Re: Même problème avec ma pompe à chaleur EUROPAC après 2 an |
|
|
| Felix a écrit: | Bonjour,
Je me permets de solliciter votre aide car ce week-end je viens de m'apercevoir que ma pompe à chaleur Europac+ ne fonctionne plus.
J'ai constaté le même dysfonctionnement que celui annoncé.
La pompe à chaleur est sous tension, et au moment de démarrer pour commencer à chauffer l'eau, ça dijoncte.
J'ai ouvert sur le côté et à ma grande surprise, j'ai constaté qu'une pièce sur laquelle est écrit "C2" a explosé. ça ressemble à un gros condensateur qui est percé avec du produit qui en est sorti et qui a durci, un peu comme de la mouse expansive.
Est'ce bien le condensateur ?
Où puis-je en acheter un ?
Merci d'avance pour votre précieuse aide. |
Bonjour Felix ,a priori ce composant marqué C2 ressemble effectivement a un condensateur (il doit etre en court circuit ) il suffit de relever les caractéristiques du condensateur (sa valeur et egalement sa tension de fonctionnement ,eventuellement son diametre et sa hauteur si l'emplacement est limite ) ensuite je ne sais pas ou tu habites ,mais tout magasin d'electronique distribue une gamme assez complete de condos ,si tu n'en a pas a proximité de chez toi ,tu peux eventuellement regarder sur le net ,je pense qu'un site comme conrad doit avoir ça . _________________
11x5 Béton ,PVC sable,Polaris 280 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Felix Nouveau avec bouée

Inscrit le: 15 Sep 2008 Messages: 5
|
11 
Posté le: Lun Sep 15, 2008 19:42 Sujet du message: Pompe à chaleur EUROPAC+ ... pb de condensateur ? |
|
|
Bonsoir,
Merci pour cette explication. Je vais effectivement démonter la pièce pour relevé ces caractéristiques. Malheureusement je ne pourrai pas m'en occuper avant ce week-end car je rentre tard le soir.
Ceci étant je vous tiendrai au courant.
Merci encore pour votre réponse.
Bonne soirée. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
pyrostan Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 19 Aoû 2008 Messages: 12
|
12 
Posté le: Lun Sep 22, 2008 09:59 Sujet du message: |
|
|
bonjour, c'est le condensateur compresseur,
il fait 40µF. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
ericpastaga Maître nageur sauveteur

Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3575 Localisation: lille
|
|
| Revenir en haut |
|
 |
Felix Nouveau avec bouée

Inscrit le: 15 Sep 2008 Messages: 5
|
14 
Posté le: Dim Sep 28, 2008 11:46 Sujet du message: Ma PAC disjoncte toujours ... |
|
|
Bonjour,
Je me permets de vous solliciter à nouveau.
J'ai acheté et remplacé le condensateur de 40 microfarad mais j'ai toujours le même problème.
La PAC est sous tension et au moment de se mettre en fonction de chauffage, elle fait disjoncter le disjoncteur associé.
Je n'y comprends rien. J'ai beau regarder la partie connectique, tout semble beau et propre. La PAC à un peu plus de deux ans.
J'ai vu un fusble à l'intérieur que j'ai vérifié et qui est bon.
Là je suis à court d'idée.
Pourriez-vous me conseiller sur ce qui pourrait être la cause du problème ?
Merci d'avance et bonne journée à tous.
Cordialement.
Félix |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Felix Nouveau avec bouée

Inscrit le: 15 Sep 2008 Messages: 5
|
15 
Posté le: Dim Sep 28, 2008 14:23 Sujet du message: Contacteur de puissance sur pompe à chaleur EUROPAC |
|
|
re-Bonjour,
En regardant de plus près, je me demande si le contacteur de puissance (identifié KM1 dans la PAC) ne pourrait pas être à l'origine du problème ?
Je constate que sur la partie centrale de ce contacteur de puissance, il y a plusieurs boutons (qui semblent tous reliés) sur lesquels on peut appuyer mais qui ne restent pas enfoncés.
Est-ce normal ?
Quelqu'un peut-il me dire comment vérifier si c'est le contacteur de puissance qui est défectueux ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne journée à tous.
Cordialement.
Félix |
|
| Revenir en haut |
|
 |
JCGB Baigneur confirmé

Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 719 Localisation: ouest lyonnais 69
|
16 
Posté le: Dim Sep 28, 2008 19:40 Sujet du message: Re: Contacteur de puissance sur pompe à chaleur EUROPAC |
|
|
| Felix a écrit: | re-Bonjour,
En regardant de plus près, je me demande si le contacteur de puissance (identifié KM1 dans la PAC) ne pourrait pas être à l'origine du problème ?
Je constate que sur la partie centrale de ce contacteur de puissance, il y a plusieurs boutons (qui semblent tous reliés) sur lesquels on peut appuyer mais qui ne restent pas enfoncés.
Est-ce normal ?
Quelqu'un peut-il me dire comment vérifier si c'est le contacteur de puissance qui est défectueux ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Bonne journée à tous.
Cordialement.
Félix |
Bonjour Felix , pour faire commuter un contacteur il suffit d'alimenter en 220v la bobine de celui ci ,ensuite les differents contacts (2 ou 3 ou 4 suivant les modeles )se mettent a coller (dans ce cas là les pieces que tu appelles petit boutons rentre legerement dans le contacteur ) des que tu couperas le 220v de la bobine ces petits boutons resortent et l'appareil qui est derriere le contacteur n'est plus alimenté.C'est donc normal que ces petits boutons ne restent pas enfonçés lorsque tu appuie dessus .Au pire tu peux tester la continuité des contacts en appuyant dessus .
Je ne sais pas ce qu'alimente ce contacteur mais tu peux eventuellement debrancher les 2 ou 3 fils du bas du contacteur (en fait debrancher la piece qui est commandée par ce contacteur ) et remettre en route ,si ça ne disjoncte plus c'est la piece que tu vient de debrancher qui est en defaut .(ainsi tu teste le contacteur a vide )
Ensuite si tu veux verifier si la bobine du contacteur n'est pas en court circuit et en defaut ,il suffit de debrancher l'un des 2 fils d'alimentation de la bobine et refaire un essais de mise en route ) (mettre le fil en l'air et le proteger electriquement )
Voila quelques infos ,mais fais tres attention car sur ces contacts tu es directement sur le 220v Prudence
JCGB _________________
11x5 Béton ,PVC sable,Polaris 280 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Felix Nouveau avec bouée

Inscrit le: 15 Sep 2008 Messages: 5
|
17 
Posté le: Dim Sep 28, 2008 19:53 Sujet du message: Pb de contacteur de puissance |
|
|
Bonsoir,
Merci pour toute ces explications.
Le contacteur de puissance en question est celui qui va sur la Pompe à Chaleur (EUROPAC). Sur mon plan, il est codifié KM1 et c'est celui qui doit alimenter le compresseur de la PAC.
J'ai déjà changer le condensateur défectueux qui était connecté à ce contacteur de puissance. Je me demande maintenant si ce n'est pas ce dernier qui était en cause.
Ceci étant merci beaucoup pour ce retour d'information. Je fais tester ce contacter et au pire en acheter un neuf.
Encore merci et bonne soirée.
Cordialement.
Félix |
|
| Revenir en haut |
|
 |
fraggy Baigneur confirmé

Inscrit le: 04 Nov 2006 Messages: 813 Localisation: là où il y a du bon vin ;-)
|
18 
Posté le: Lun Sep 29, 2008 09:24 Sujet du message: |
|
|
Hi
tu as regardé si tu n as pas un defaut d izolement ?
@+fraggy _________________ Piscine 8x4 en blocs polystyrène, avec marches maçonnées, bromisateur, volet, pac toutes saisons, abri haut 13,5m par 6,5m adossé à la maison ET UN POLARIS 280 A VENDRE ! |
|
| Revenir en haut |
|
 |
|