Posté le: Mar Mai 27, 2008 05:05 Sujet du message: echangeur pour les nuls |
|
|
Bonjour,
J'ai enfin ma pisicne - 7,0 x 3,5 profondeu de 0,60 à 1,5 m - pour la chauffer sur les conseils du pisciniste j'ai pris un échangeur 20 KW or l'echangeur ne chauffe que par périodes ce qui ne permet pas de chauffer l"eau suffisamment. T° de départ 19° après 3 jours de chauffe T° 20°.Merci d'avance pour vos conseils, car je suis vraiment nul en chauffage. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
ericpastaga Maître nageur sauveteur

Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3647 Localisation: lille
|
|
| Revenir en haut |
|
 |
Edouard88 Maître nageur sauveteur

Inscrit le: 26 Avr 2006 Messages: 2586
|
3 
Posté le: Mar Mai 27, 2008 08:08 Sujet du message: Re: echangeur pour les nuls |
|
|
| oseo a écrit: | Bonjour,
J'ai enfin ma pisicne - 7,0 x 3,5 profondeu de 0,60 à 1,5 m - pour la chauffer sur les conseils du pisciniste j'ai pris un échangeur 20 KW or l'echangeur ne chauffe que par périodes ce qui ne permet pas de chauffer l"eau suffisamment. T° de départ 19° après 3 jours de chauffe T° 20°.Merci d'avance pour vos conseils, car je suis vraiment nul en chauffage. |
Pourquoi par périodes seulement  _________________
 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
lolo78 Petit baigneur

Inscrit le: 01 Aoû 2007 Messages: 57 Localisation: Yvelines (78)
|
4 
Posté le: Mar Mai 27, 2008 09:13 Sujet du message: |
|
|
Et tu échanges avec quoi ?
Si c'est une eau à 21°c, c'est normal. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Aqua-bon Maître nageur

Inscrit le: 14 Juil 2006 Messages: 1099 Localisation: Haut-Groland
|
5 
Posté le: Mar Mai 27, 2008 11:02 Sujet du message: |
|
|
Que dit le réglage du thermosta ?
Ta piscine est en extèrieur. Quelle est la distance piscine-filtre ?
Les tuyaux, probablement enterrés, sont-ils isolés ?
Tu chauffes depuis combien de temps en tous ?
 _________________ Que d'eau, que d'eau ! |
|
| Revenir en haut |
|
 |
oseo Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 12 Mai 2008 Messages: 16
|
6 
Posté le: Mer Mai 28, 2008 12:08 Sujet du message: |
|
|
D'abord merci pour vos réponses.on se sent moins seul!
L'echangeur thermique en titane est à peine à 7/8 metres de la piscine. les tuyaux sont chauds voire tres chauds ainsi que l'échanguer ce qui montre que la chaudière fait son job. Pourtant ça ne chauffe pas en continue. C'est à dire que le thermostat de la cahudiere est sur 28 ° et je chauffe depuis une semaine en continue mais le résultat une eau à peine à 20°
@ tres vite
OSEO |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Aqua-bon Maître nageur

Inscrit le: 14 Juil 2006 Messages: 1099 Localisation: Haut-Groland
|
7 
Posté le: Mer Mai 28, 2008 14:54 Sujet du message: |
|
|
Est-ce que l'eau de la piscine circule bien dans l'échangeur ?
Est-ce que tu sens une très légère différence de température entre le tuyau faisant entrer l'eau du bassin et celui qui retourne vers le bassin ?
Y a-t-il une vanne ou un bi-pass (jeu de vannes) ?
 _________________ Que d'eau, que d'eau ! |
|
| Revenir en haut |
|
 |
oseo Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 12 Mai 2008 Messages: 16
|
8 
Posté le: Mer Mai 28, 2008 18:00 Sujet du message: |
|
|
Re-salut
oui l'eau circule dans l'échanguer.d'ailleurs le circulateur comme le corps de l'échangeur sont chauds sur un certain laps de temps.puis les tuyaux se refroidissent et c'est de l'eau froide qui circule, je crois.
Qu'netends -tu par "Y a-t-il une vanne ou un bi-pass (jeu de vannes) " |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Aqua-bon Maître nageur

Inscrit le: 14 Juil 2006 Messages: 1099 Localisation: Haut-Groland
|
9 
Posté le: Mer Mai 28, 2008 18:16 Sujet du message: |
|
|
Un bi-pass est un ensemble de 3 vannes qui permettent à la fois de controler le débit de fluide entrant dans un équipement ou d'isoler cet équipement.
Par exemple, pour faire fonctionner une pompe à chaleur, il faut un bi-pass.
Si je t'ai posé la question, c'est qu'il aurait pu y avoir un bi-pass sur ton installation, ce qui aurait été inutile par ailleurs.
Maintenant, je me pose une autre question : pourquoi l'échangeur Commande l'arret de la chaudière ?
Ou alors,
Pourquoi la chaudière décide-t-elle de s'arrêter ?
As-tu coupé le thermostat d'ambiance de ta maison ?
Parcequ'en ce moment, ton thermostat doit trouvé l'habitation suffisament chaude, donc il coupe la chaudière !
(C'est un hypothèse !)
 _________________ Que d'eau, que d'eau ! |
|
| Revenir en haut |
|
 |
oseo Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 12 Mai 2008 Messages: 16
|
10 
Posté le: Mer Mai 28, 2008 18:38 Sujet du message: |
|
|
Hello,
le thermostat d'ambiance de la maison commande l'echangeur donc je programme le thermostat sur 28° et normalement l'echanguer devrait fonctionner en continue jusuq'à ce que la pisicne soit à temperature. Or l'echanguer fonctionne un temps ça chauffe puis ça stoppe. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Aqua-bon Maître nageur

Inscrit le: 14 Juil 2006 Messages: 1099 Localisation: Haut-Groland
|
11 
Posté le: Mer Mai 28, 2008 19:23 Sujet du message: |
|
|
Encore une question (désolé ! ):
As-tu fais appel à un professionnel pour brancher l'équipement ou bien t'es-tu gaillardement lancé dans cette installation, seul et autodidacte, face à l'adversité technique
 _________________ Que d'eau, que d'eau ! |
|
| Revenir en haut |
|
 |
oseo Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 12 Mai 2008 Messages: 16
|
12 
Posté le: Mer Mai 28, 2008 20:45 Sujet du message: |
|
|
salut aqua bon
j'suis vraiment trop nul pour m'aventurer dans les meandres de la technique. C'est un PRO qui a fait l'insallation. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Aqua-bon Maître nageur

Inscrit le: 14 Juil 2006 Messages: 1099 Localisation: Haut-Groland
|
13 
Posté le: Mer Mai 28, 2008 21:16 Sujet du message: |
|
|
Ultime question.
Une chaudière est composée d'un corp de chauffe qui réchauffe une quantitée "limitée" d'eau. Cette eau chaude va partir :
- dans le reseau de chauffage centrale (les radiateurs de la maison).
- dans le ballon d'eau sanitaire.
Il s'agit là d'une cuve, plus ou moins grande, qui va assurer le réchauffage de l'eau du robinet.
Tiens ! Un echangeur thermique !
Donc, je me demande si l'installateur n'aurai pas installé le chauffage de la piscine sur le réseau sanitaire au lieu de le mettre sur le circuit "primaire" (chauffage centrale) !
Mais je peux me gourer gravement !
L'autre hypothèse serai un problème dans l'installation électrique.
Un relais qui ne se déclanche pas comme il faut.
Un thermostat qui se croit en vacances.
Avant d'incriminer l'installateur, il va nous falloir encore refléchir un peu.
Partons du principe qu'il a raison et que je me plante d'une façon concidéraaaable !
 _________________ Que d'eau, que d'eau ! |
|
| Revenir en haut |
|
 |
oseo Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 12 Mai 2008 Messages: 16
|
14 
Posté le: Lun Juin 02, 2008 06:36 Sujet du message: |
|
|
salut
Bon, j'ai fait une pause.avant de reprendre notre conversation.
L'installation est OK.fait par un chauffagste professionnel.
Je pense vraiment que le pb vient de l'echanguer.mais je peux me gourer.
Pb de sonde, de circulateur.si c'est la chaudière elle a chauffé tout l'hiversans pb.
@++
oseo |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Hippoboardeur Grand baigneur

Inscrit le: 25 Juil 2005 Messages: 336 Localisation: Picardie
|
15 
Posté le: Lun Juin 02, 2008 07:54 Sujet du message: |
|
|
Ma réflexion . . .
Si c'est le thermostat d"ambiance qui commande l'échangeur, çà veut dire qu'il est intégré au circuit des radiateurs, il faut donc fermer tous ces radiateurs pour que l'eau chaude se dirige exclusivement vers lui, ce faisant, la chaudiére doit monter trés haut en température et déclencher le contact de température maxi si les calories ne sont pas ou mal transmises à l'eau de la piscine mais en aucun cas l'eau ne doit descendre jusqu'au "froid" . . .
Perso je gagne 1° de l'heure en fonctionnement continu . . . _________________ Ya des jours ou y faut pas m'gonfler . . .
Et ya des jours . . . TOUS les jours! |
|
| Revenir en haut |
|
 |
oseo Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 12 Mai 2008 Messages: 16
|
16 
Posté le: Sam Juin 07, 2008 08:15 Sujet du message: |
|
|
Bjr et merci pour vos avis et conseils
Je reviens après 1 semaine de taf.Le circuit de chauffage des radiateur est coupé des lors que je ferme les 2 vannes qui alimentent les radiateurs. L'echanguer fait son job mais pas en continue .il plafonne à 21°.
Le technicien PSA vient mercredi, je vous tiens au courant.
@++
oseo |
|
| Revenir en haut |
|
 |
lolo78 Petit baigneur

Inscrit le: 01 Aoû 2007 Messages: 57 Localisation: Yvelines (78)
|
17 
Posté le: Sam Juin 07, 2008 09:16 Sujet du message: |
|
|
Ces types d'échangeurs sont à plaques ? comme dans l'industrie ?
Comment sont fait les raccords ?
Quand on en montait dans les usines, il y a vait toujours un by-pass qui permettait de nettoyer la tuyauterie avant la mise en service de l'échangeur pour éviter de boucher les plaques. Le passage de ces dernières est très petit et le moindre petit truc pour l'obstruer.
On monte aussi des filtres en amont parfois.
Peut-être voir du côté de la première mise en service ? _________________ Piscine Waterair Céline09 inv. / Filtration à sable / Electrolyseur / Spot à LEDs couleurs
Mon site web : http://clbres.servhome.org/piscine/index_piscine.html |
|
| Revenir en haut |
|
 |
oseo Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 12 Mai 2008 Messages: 16
|
18 
Posté le: Dim Juin 08, 2008 19:21 Sujet du message: |
|
|
Merci lolo78.c'est possible seul le technico de PSA pourra me le dire.
Ce que je sais c'est que ça chauffe da facon intermittente jusqu'a 21°. Bon je pense que c'est pas un pb majeur.mais lequel
Genial ce forum.
oseo |
|
| Revenir en haut |
|
 |
oseo Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 12 Mai 2008 Messages: 16
|
19 
Posté le: Mer Juin 11, 2008 18:31 Sujet du message: |
|
|
Salut
J'ai la réponse à ma galère le circulateur est gommé selon l'expression du technicien PSA y faut le changer.
Voila un appareil qui fonctionne mal depuis l'origine cad depuis avril 2005.
Maintenant je sais pas si le pisciniste va prendre en charge la réparation vu qu'il est plus sous garantie.
La suite au prochain numéro |
|