otooloose Grand baigneur

Inscrit le: 30 Aoû 2007 Messages: 148
|
1 
Posté le: Dim Mai 11, 2008 08:48 Sujet du message: PAC GRE et temperature affichée sur le cadran |
|
|
Bonjour
maintenant que ma pac est en fonctionnement (Merci encore a tous!) une question dont je ne trouve pas clairement la réponse dans le manouel!
la temperature affichée sur le LCD est bien la température de l'eau actuelle?.aussi elle devrait monter au fur et a mesure que les heures passent? exact? si oui on peu esperer quelle pente de montée en température : 0,1°c /h? plus ou moins? |
|
| Revenir en haut |
|
 |
ericpastaga Maître nageur sauveteur

Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3002 Localisation: ame baraque chez les ch'ti ;)
|
|
| Revenir en haut |
|
 |
otooloose Grand baigneur

Inscrit le: 30 Aoû 2007 Messages: 148
|
3 
Posté le: Dim Mai 11, 2008 09:02 Sujet du message: Re: PAC GRE et temperature affichée sur le cadran |
|
|
| ericpastaga a écrit: | | otooloose a écrit: |
la temperature affichée sur le LCD est bien la température de l'eau actuelle? |
il me semble que c'est la temperature que tu demande  |
non celle la a priori on la regle dans le menu. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
bc327 Maître nageur

Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1331 Localisation: Namur
|
4 
Posté le: Dim Mai 11, 2008 09:23 Sujet du message: |
|
|
A priori, il devrait s'agir de la T° de l'eau après avoir été réchauffée. Mais pour moi, il s'agit d'une T° fantaisiste !
En effet, je vais prendre l'exemple de ce matin. Lorsque ma PAC était coupée mais que la pompe tournait, ma T° affichée à la PAC était de 26,9°c. Après avoir mis la PAC en route et attendu 10 minutes, la T° devient 27,2°c. Cela laisserait donc supposer que mon eau se réchauffe de 0.3° dans la PAC. Or, ce n'est pas le cas car mon eau prends 1.2° dans la PAC.
En effet, j'ai 3 buses de refoulement : l'une qui renvoie de l'eau sans passer par la PAC et les 2 autres qui passent par la PAC. Vu que j'ai fermé complètement mon bypass, l'eau qui sort de ces 2 dernières buses est de l'eau qui est entièrement passée par la PAC alors que l'eau qui sort de la première buse est la même eau mais qui n'est pas passée par la PAC.
Si je prends la T° de l'eau qui sort de la première buse, j'ai 27,3°c et si je prends la T° de l'eau en sortie de PAC, j'ai 28,5°, soit un différentiel de 1.2°.
Et j'ai entièrement confiance au thermomètre que j'utilise pour prendre la T° de l'eau en sortie de PAC ainsi qu'en la méthode que j'utilise (tuyau pour dévier et faire sortir l'eau. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Junior Baigneur confirmé

Inscrit le: 18 Sep 2006 Messages: 900 Localisation: Les Andelys (27)
|
5 
Posté le: Dim Mai 11, 2008 09:49 Sujet du message: |
|
|
Ok je pensais que c etait la tempé en sortie de pac!
Tu peux me redire le réglage que tu as fait toi?
Merci
Vincent |
|
| Revenir en haut |
|
 |
manu51 Grand baigneur

Inscrit le: 27 Avr 2008 Messages: 149 Localisation: reims
|
6 
Posté le: Dim Mai 11, 2008 10:07 Sujet du message: |
|
|
Pour la prise de temperatue
moi piscine de 30 m3
je prends entre 0,2 et 0,6 heure
pour une 8,5 kW
cela varie enormement selon les conditions climatique |
|
| Revenir en haut |
|
 |
otooloose Grand baigneur

Inscrit le: 30 Aoû 2007 Messages: 148
|
7 
Posté le: Dim Mai 11, 2008 13:08 Sujet du message: |
|
|
ok! je commence a comprendre et j ai pu le verifier aussi par moi meme, c est la temperature en sortie de pac.
chez moi la température n' a pas si l'air farfelue.;en utilisant un thermometre infra rouge.aux erreures de mesures prés. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
chuchu67 Grand baigneur

Inscrit le: 18 Juin 2007 Messages: 154 Localisation: Alsace - 67
|
8 
Posté le: Jeu Mai 15, 2008 15:50 Sujet du message: |
|
|
| bc327 a écrit: |
En effet, je vais prendre l'exemple de ce matin. Lorsque ma PAC était coupée mais que la pompe tournait, ma T° affichée à la PAC était de 26,9°c. Après avoir mis la PAC en route et attendu 10 minutes, la T° devient 27,2°c.
|
=>bc327
Il y a un truc que je comprends pas, comment ta PAC peut elle être éteinte et affichée une température ?
En gros comment fais tu pour allumer ta pac sans pour autant chauffer ? _________________ La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Junior Baigneur confirmé

Inscrit le: 18 Sep 2006 Messages: 900 Localisation: Les Andelys (27)
|
9 
Posté le: Jeu Mai 15, 2008 16:55 Sujet du message: |
|
|
quand la tempé désiré est atteinte la pac coupe le ventilo mais l'afficheur reste alimenté!
Vincent |
|
| Revenir en haut |
|
 |
bc327 Maître nageur

Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1331 Localisation: Namur
|
10 
Posté le: Jeu Mai 15, 2008 17:52 Sujet du message: |
|
|
En effet, à cette saison de l'année, ma PAC est toujoures sous tension mais je diminue la T° souhaitée au minimum (c-à-d à 10°) comme cela, il n'y a pas de risque qu'elle se mette en marche  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
|
| Revenir en haut |
|
 |
chuchu67 Grand baigneur

Inscrit le: 18 Juin 2007 Messages: 154 Localisation: Alsace - 67
|
11 
Posté le: Ven Mai 16, 2008 07:33 Sujet du message: |
|
|
| bc327 a écrit: | En effet, à cette saison de l'année, ma PAC est toujoures sous tension mais je diminue la T° souhaitée au minimum (c-à-d à 10°) comme cela, il n'y a pas de risque qu'elle se mette en marche  |
Ok là je comprends mieux
Mais quelle est la raison pour que tu arretes de chauffer, ton eau reste toute seule à 29 ?
Après avoir fait des tests, la température affichée à la pac n'est en tout cas pas la température du bassin. Chez moi elle correspondrait assez à la température de sortie  _________________ La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html |
|
| Revenir en haut |
|
 |
bc327 Maître nageur

Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1331 Localisation: Namur
|
12 
Posté le: Ven Mai 16, 2008 08:40 Sujet du message: |
|
|
Je n'ai pas asservi ma PAC à la pompe de circulation. Si je ne baisse pas la T°, je suppose que la PAC va se mettre en route lorsque la T° de l'eau à l'intérieur de la PAC sera inférieure à la valeur de consigne. Mais comme il n'y a pas de ciculation d'eau, cela va très vite chauffer d'où conso inutile, usure inutile et risque de mise en sécurité.
Donc, je pratique de la manière suivante :
- à cette saison, la PAC est toujours branchée
- lorsque la pompe est fermée, je réduis la T° de consigne au minimum (10°)
- lorsque la pompe tourne et que je veux faire chauffer mon eau, j'augmente la T° de consigne jusqu'à la valeur souhaitée mais je diminue toujours la valeur de consigne à 10° qulques minutes avant d'éteindre la pompe de circulation.
C'est peut-être fastidieux et j'ai évidemment des variations de T° (perte la nuit) mais cela ne me dérange pas  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
|
| Revenir en haut |
|
 |
otooloose Grand baigneur

Inscrit le: 30 Aoû 2007 Messages: 148
|
13 
Posté le: Jeu Mai 22, 2008 20:42 Sujet du message: |
|
|
hello
j ai réglé ma pac sur une temperature de 28°C, aujourd'hui elle est à 27°C mais la temperature en sortie de pac etait à 25,5 (temperature affichée)
je pense donc qu'il y a un décalage avec la réalité.
aussi, je me pose la question de modifier le reglage et de le ramener par exemple à 26°c , pour la pac mais qui sera reellement un 28 °C dans l eau.
car sinon j ai peur de trop chauffer.inutilement.
mon raisonement tient il la route? |
|
| Revenir en haut |
|
 |
bc327 Maître nageur

Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1331 Localisation: Namur
|
14 
Posté le: Jeu Mai 22, 2008 21:19 Sujet du message: |
|
|
Oui, ton raisonnement semble correct mais pour une T° affichée de 26°, tu devrais obtenir 27.5° et non 28°  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
|
| Revenir en haut |
|
 |
bc327 Maître nageur

Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1331 Localisation: Namur
|
15 
Posté le: Jeu Mai 22, 2008 21:19 Sujet du message: |
|
|
Oui, ton raisonnement semble correct mais pour une T° affichée de 26°, tu devrais obtenir 27.5° et non 28°  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
|
| Revenir en haut |
|
 |
otooloose Grand baigneur

Inscrit le: 30 Aoû 2007 Messages: 148
|
16 
Posté le: Ven Mai 23, 2008 06:52 Sujet du message: |
|
|
| bc327 a écrit: | Oui, ton raisonnement semble correct mais pour une T° affichée de 26°, tu devrais obtenir 27.5° et non 28°  |
oui oui bien sur mais c etait surtout le raisonnement, apres l'ecart reel c est a voir precisemment! |
|
| Revenir en haut |
|
 |
doomer68 Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 27 Avr 2008 Messages: 13 Localisation: andolsheim
|
17 
Posté le: Jeu Mai 29, 2008 01:16 Sujet du message: |
|
|
| Si tu regarde bien ton facicule, tu peux règler le décalage de ta sonde de T° de +- 20° environ dans la fonctions F19 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
otooloose Grand baigneur

Inscrit le: 30 Aoû 2007 Messages: 148
|
18 
Posté le: Jeu Mai 29, 2008 08:44 Sujet du message: |
|
|
| doomer68 a écrit: | | Si tu regarde bien ton facicule, tu peux règler le décalage de ta sonde de T° de +- 20° environ dans la fonctions F19 |
ok :merci! j avais pas prété attention à cette possibilité d'étalonage! |
|