Message 1  Posté le: Sam Mai 17, 2008 19:28    Sujet du message: Pompe qui fait disjonté Répondre en citant

Bonjour,

j'ai un problème avec ma pompe de piscine, qui chaque matin fait disjoncter le fusible.
Je ne m'y connais pas en électricité mais je me souviens que le technicien qui avait fait ma piscine, avait fait un réglage d'une vis sur le tableau électrique pour que ça soit moins sensible.

Je vous met la photo de mon tableau électrique de ma piscine. En espérant qu'un d'entre vous sache quelle vis il faut régler.



Merci bien.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Paulo-77
Grand baigneur
Grand baigneur


Inscrit le: 29 Déc 2007
Messages: 199
Localisation: Seine et marne

Message 2  Posté le: Sam Mai 17, 2008 19:51    Sujet du message: Répondre en citant

Je suppose que c'est le relais magnéto thermique qui saute et non pas le fusible, le réglage se fait sur la vis qui a une empreinte cruciforme et est gradué de 6.3 à 10 et qui est régler à 9 tu peu la mettre à 10 mais si ta pompe n'est pas supérieur à 2000 watts c'est que tu a un problème.
A +
Paulo
Very Happy
_________________
Plagia de Ericpastaga "Une piscine pour moi, c'est pour faire le con, si c'est pour nager ?.?.?, je sais pas nager de toute façon!.!.!"
Mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 17/11/2008
Piscine WATERAIR type OLIVIA 2 415 X 8.80. ESCAWAT. Isoplan. Liner Marbella. Abri IDEALCOVER. Traitement au sel MAXINET. Pac AQV réversible.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Visiter le site web du posteur
Edouard88
Maître nageur sauveteur
Maître nageur sauveteur


Inscrit le: 26 Avr 2006
Messages: 2580

Message 3  Posté le: Sam Mai 17, 2008 19:51    Sujet du message: Répondre en citant

C'est probablement le règlage de la protection thermique qui est dèja sur 9A, essayez de la mettre sur 10. . .


_________________
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
mad
Grand baigneur
Grand baigneur


Inscrit le: 17 Mai 2008
Messages: 130

Message 4  Posté le: Sam Mai 17, 2008 21:03    Sujet du message: Répondre en citant

Attention la protection thermique d'une pompe est calibré en fonction de la puissance de la pompe et a condition que seul la pompe soit relié a ce disjoncteur thermique.Si tu montes le thermique plus haut que la valeuur de ta pompe tu risques de faire grillé le moteur car celui ci ne sera plus proteger en cas de chauffe .

Si la pompe Chauffe trop c'est qu il doit y avoir un probleme.
Connais tu l'amperage de la pompe ?
As tu verifié si rien ne freine la turbine ?
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
JCGB
Baigneur confirmé
Baigneur confirmé


Inscrit le: 17 Déc 2005
Messages: 725
Localisation: ouest lyonnais 69

Message 5  Posté le: Dim Mai 18, 2008 06:54    Sujet du message: Répondre en citant

Bonjour playadelnoob en sortie de ton contacteur (piece en bas a droite ,on dirait qu'il y a 2 départs d'alimentatation ,ta pompe et quoi d'autre ? ) si ça se trouve tu tires trop sur le magnétothermique .
D'autre part ton coffret est curieux il y a un circuit imprimé derriere ton rail de fixation des modules ,sais tu a quoi il sert?

JCGB
_________________

11x5 Béton ,PVC sable,Polaris 280
http://gardenbreizh.org/photos/JCGB/album-11235.html
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
Hippoboardeur
Grand baigneur
Grand baigneur


Inscrit le: 25 Juil 2005
Messages: 336
Localisation: Picardie

Message 6  Posté le: Dim Mai 18, 2008 07:11    Sujet du message: Répondre en citant

C'est quoi qui coupe au juste ?, un fusible ça disjoncte pas, ça se détruit et faut le changer . . .
M'enfin si vraiment fusible, changer le seuil de déclenchement du thermique n'y fera rien . . .
_________________
Ya des jours ou y faut pas m'gonfler . . .
Et ya des jours . . . TOUS les jours!
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail
Edouard88
Maître nageur sauveteur
Maître nageur sauveteur


Inscrit le: 26 Avr 2006
Messages: 2580

Message 7  Posté le: Dim Mai 18, 2008 07:56    Sujet du message: Répondre en citant

Hippoboardeur a écrit:
C'est quoi qui coupe au juste ?, un fusible ça disjoncte pas,


Oui mais le thermique il disjoncte, c'est probablement ce qu'il a voulu dire. C'est sûr que d'augmenter le règlage du thermique n'est pas la meilleure des solutions mais dans un 1er temps ça peut dépanner.
_________________
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
playadelnoob
Nouveau avec bouée
Nouveau avec bouée


Inscrit le: 17 Mai 2008
Messages: 6

Message 8  Posté le: Dim Mai 18, 2008 14:42    Sujet du message: Répondre en citant

Euh oui je pense qu'est le thermique qui disjoncte. Mon tableau électrique de la piscine (photo) étant à l'extérieur, il est relié à l'interieur de ma maison sur le tableau électrique principal.
La se trouve un double levier qui se met en position basse quand ça disjoncte.

Voilà les diff. valeurs que j'ai trouvé sur ma pompe :
Q = 26m3/h
i = 8,5A
P1= 1,81 Kw
P2= 1,47 Kw
n = 2860 rpm
H max = 18m

Le circuit imprimé derrière les modules, je ne sais pas a quoi il sert.

Merci pour votre aide.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
JCGB
Baigneur confirmé
Baigneur confirmé


Inscrit le: 17 Déc 2005
Messages: 725
Localisation: ouest lyonnais 69

Message 9  Posté le: Dim Mai 18, 2008 14:53    Sujet du message: Répondre en citant

playadelnoob a écrit:
Euh oui je pense qu'est le thermique qui disjoncte. Mon tableau électrique de la piscine (photo) étant à l'extérieur, il est relié à l'interieur de ma maison sur le tableau électrique principal.
La se trouve un double levier qui se met en position basse quand ça disjoncte.

Je ne connais pas la puissance de ma pompe, 3 ou 4cv je crois, mais aucune idée des W Embarassed

Le circuit imprimé derrière les modules, je ne sais pas a quoi il sert.

Merci pour votre aide.

Bonjour playadelnoob ,la description de ton probleme n'est pas tres claire ,là tu nous explique qu'en fait ce n'est pas au niveau du tableau de la piscine que ça disjoncte ,mais au niveau du tableau electrique principal de la maison ,donc c'est la protection en tete du coffret piscine qui saute ? c'est bien ça ,est ce que c'est un differentiel 30mA qui saute (est ce qu'il y a marqué 30mA sur le bloc qui saute ,le mieux serait de nous faire également une photo ) Autre question ,est ce que le bloc magnétothermique du coffret piscine saute également ? (le bloc avec les boutons rouge et vert)

JCGB
_________________

11x5 Béton ,PVC sable,Polaris 280
http://gardenbreizh.org/photos/JCGB/album-11235.html
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
playadelnoob
Nouveau avec bouée
Nouveau avec bouée


Inscrit le: 17 Mai 2008
Messages: 6

Message 10  Posté le: Dim Mai 18, 2008 14:58    Sujet du message: Répondre en citant

Voilà, c'est ce contacteur/levier qui se met en OFF quand ça disjoncte. Il est situé sur le tableau général de la maison.




Au niveau du tableau électrique de la piscine (premiere photo) y a rien qui disjoncte.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Paulo-77
Grand baigneur
Grand baigneur


Inscrit le: 29 Déc 2007
Messages: 199
Localisation: Seine et marne

Message 11  Posté le: Dim Mai 18, 2008 15:15    Sujet du message: Répondre en citant

Remplace le disjoncteur qui saute par un 15 A voir même par un 20 A si ta section est suffisante et que tu n'a pas trop de longueur.
A +
Paulo
Very Happy
_________________
Plagia de Ericpastaga "Une piscine pour moi, c'est pour faire le con, si c'est pour nager ?.?.?, je sais pas nager de toute façon!.!.!"
Mon Blog http://paulo-77.skyrock.com/ Mise à jour le 17/11/2008
Piscine WATERAIR type OLIVIA 2 415 X 8.80. ESCAWAT. Isoplan. Liner Marbella. Abri IDEALCOVER. Traitement au sel MAXINET. Pac AQV réversible.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail Visiter le site web du posteur
Hippoboardeur
Grand baigneur
Grand baigneur


Inscrit le: 25 Juil 2005
Messages: 336
Localisation: Picardie

Message 12  Posté le: Dim Mai 18, 2008 15:38    Sujet du message: Répondre en citant

Ta pompe consomme en charge 8,5A, il faut savoir qu'au démarrage un moteur "pompe" 7 fois cette intensité pendant une fraction de seconde, si ta protection de 10A est (ou est devenu) trop sensible car assez proche du seuil le déclenchement est inévitable, de plus si il y a quelque chose de branché en plus sur ce circuit (et quand on regarde la photo de ton tableau, c'est le cas), cela s'ajoute au bilan intensité, 15A comme suggérer plus haut devrait résoudre le probléme ou acheter un modéle 10A dit : "accompagnement moteur" mais si ça "saute" encore et que seule ta pompe y est connecté celle çi est HS . . .
D'autre part la norme t'oblige à avoir aussi un différentiel 30ma
Mais tu ferais mieux de faire appel à un électricien . . .
_________________
Ya des jours ou y faut pas m'gonfler . . .
Et ya des jours . . . TOUS les jours!


Dernière édition par Hippoboardeur le Dim Mai 18, 2008 15:47; édité 1 fois
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer l'e-mail
JCGB
Baigneur confirmé
Baigneur confirmé


Inscrit le: 17 Déc 2005
Messages: 725
Localisation: ouest lyonnais 69

Message 13  Posté le: Dim Mai 18, 2008 15:47    Sujet du message: Répondre en citant

Paulo-77 a écrit:
Remplace le disjoncteur qui saute par un 15 A voir même par un 20 A si ta section est suffisante et que tu n'a pas trop de longueur.
A +
Paulo
Very Happy


Paulo-77 et Hippoboardeur ont raison raison ,en fait c'est ta protection qui est en tete de ligne qui est limite (10A insuffisant) .Pour le départ vers ton coffret il faut mettre au minimum un 16A voit un 20A si ta section le supporte .(les valeurs normalisées sont 10A,16A,20A,)

JCGB
_________________

11x5 Béton ,PVC sable,Polaris 280
http://gardenbreizh.org/photos/JCGB/album-11235.html
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
playadelnoob
Nouveau avec bouée
Nouveau avec bouée


Inscrit le: 17 Mai 2008
Messages: 6

Message 14  Posté le: Dim Mai 18, 2008 15:53    Sujet du message: Répondre en citant

Ok merci pour votre aide. Je vais voir si je contacte un électricien.

Il faut dire que ma pompe commence à se faire bien vieille 12 ans, souvent l'hiver y compris.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
JCGB
Baigneur confirmé
Baigneur confirmé


Inscrit le: 17 Déc 2005
Messages: 725
Localisation: ouest lyonnais 69

Message 15  Posté le: Dim Mai 18, 2008 16:04    Sujet du message: Répondre en citant

playadelnoob a écrit:
Ok merci pour votre aide. Je vais voir si je contacte un électricien.

Il faut dire que ma pompe commence à se faire bien vieille 12 ans, souvent l'hiver y compris.


12 ans c'est rien ,la mienne a 20 ans Laughing Laughing Laughing Laughing et est d'origine aucune piece de changées .(pourvu que ça dure )

JCGB
_________________

11x5 Béton ,PVC sable,Polaris 280
http://gardenbreizh.org/photos/JCGB/album-11235.html
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
playadelnoob
Nouveau avec bouée
Nouveau avec bouée


Inscrit le: 17 Mai 2008
Messages: 6

Message 16  Posté le: Dim Mai 18, 2008 16:08    Sujet du message: Répondre en citant

Réparé déjà 2 fois la mienne Crying or Very sad
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Edouard88
Maître nageur sauveteur
Maître nageur sauveteur


Inscrit le: 26 Avr 2006
Messages: 2580

Message 17  Posté le: Dim Mai 18, 2008 21:28    Sujet du message: Répondre en citant

Heu, d'aprés la photo, si c'est celui qui est sur OFF il semble que ce soit la ligne du projecteur qui disjoncte, non Question
_________________
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
playadelnoob
Nouveau avec bouée
Nouveau avec bouée


Inscrit le: 17 Mai 2008
Messages: 6

Message 18  Posté le: Lun Mai 19, 2008 09:26    Sujet du message: Répondre en citant

Edouard88 a écrit:
Heu, d'aprés la photo, si c'est celui qui est sur OFF il semble que ce soit la ligne du projecteur qui disjoncte, non Question


non le projecteur est sur OFF car éteint.

C'est bien le double interrupteur (pompe) qui disjoncte.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
BROUNS
Petit baigneur
Petit baigneur


Inscrit le: 17 Oct 2007
Messages: 69

Message 19  Posté le: Lun Mai 19, 2008 09:45    Sujet du message: Répondre en citant

oui effectivement comme dis edouard88 on dirait que c'est la lumière qui disjoncte.
car apparement ton coffret "piscine" là où il y a le transfo, n'a pas de disjoncteur pour la lumière ni au primaire ni au secondaire.

as tu essayé ta pompe en manuel? si elle marche il y a de grandes chance que ce soit simplement ton transfo ou ton spot de mort!

dans ce cas:
1 coupe le disjoncteur lumière
2 débranche les 2 gros fils noir et bleu qui sont branchés sur les gros fils gainés rouges du transfo.
3 remet le disjoncteur lumière
4 si cela saute encore, ton transfo est mort.
5 si cela ne disjoncte pas, ton transfo est bon , recoupe alors le disjoncteur et rebranche les 2 gros fils.
6 sort le spot de l'eau et enlève l'ampoule
7 remet le jus, si cela saute, tu as un problème sur le câble qui va du coffret au spot, si cela ne saute pas, recoupe met une ampoule neuve, remet le jus AVEC LE SPOT DANS L'EAU et cela devrait marcher

@+
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
BROUNS
Petit baigneur
Petit baigneur


Inscrit le: 17 Oct 2007
Messages: 69

Message 20  Posté le: Lun Mai 19, 2008 09:46    Sujet du message: Répondre en citant

oups désolé,

nos messages se sont croisés!
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
BROUNS
Petit baigneur
Petit baigneur


Inscrit le: 17 Oct 2007
Messages: 69

Message 21  Posté le: Lun Mai 19, 2008 09:58    Sujet du message: Répondre en citant

alors tu peux essayer ceci:

sur ta photo on vois un câble qui monte et est branché sur le contacteur (le bloc à droite marqué CA 4 9 10) aux bornes 2 et 6. c'est quoi ?
c'est peut être lui qui est la cause du problème, ta pompe elle, est alimentée apparement par le câble en bas à droite (avec le fil vert/jaune)

coupe le disjoncteur qui saute, débranche ces 2 fils marron et bleu, isole les et remets le jus.
essaye ta pompe en manuel, si elle marche le problème vient de ce que tu as débranché. si cela resaute, c'est bien ta pompe qui a un problème!

@+
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
mad
Grand baigneur
Grand baigneur


Inscrit le: 17 Mai 2008
Messages: 130

Message 22  Posté le: Lun Mai 19, 2008 19:38    Sujet du message: Répondre en citant

Avant tout sache que ton disjoncteur thermique (1er photo ) est calibré pour ta pompe et doit étre réglé sur 8,5 /9 A.

Ensuite ton contacteur ( est branché ta pompe photo 1) : A prioris il y a un autre appareil qui est branché dessus pour permettre de se déclencher en même temps que ta pompe.
Le soucis c'est que cela augmente l'intensitée et ca ne protège plus très bien ta pompe car tu es obligé d'augmenter ton thermique et ce n'est pas bon.
Au lieu que cet appareil soit branché sur les bornes 2 et 6 du contacteur, il faudrait le mettre sur A1 et A2 ).

Pour finir , pour ta protection en tête de ligne , la remplacer par un 30Ma ou 20 A.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 1

 
Sauter vers:  
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

Sujets similaires
Sujet Auteur Forum Réponses Posté le
Ce sujet est verrouillé, vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses. Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Marques Prix Devis, la piscine en général 1 Jeu Nov 20, 2008 15:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Nov 20, 2008 15:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Pompe à chaleur Astralcalor VAXF PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Jeu Nov 20, 2008 10:41 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Quelle pompe de vidange choisir? fermi PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 4 Mar Nov 18, 2008 10:54 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages remplacement pompe desjoyaux HS! killa inti PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 5 Lun Nov 17, 2008 18:05 Voir le dernier message





Piscine - Pompe qui fait disjonté

Eauplaisir piscine spa sauna - piscines spas saunas - forums Eauplaisir - a-piscine - piscine - accessoires piscine
Traduction par p h p B B - f r . c o m