riri7707 Baigneur confirmé

Inscrit le: 06 Aoû 2005 Messages: 703
|
1 
Posté le: Mer Mai 14, 2008 22:26 Sujet du message: |
|
|
MAxcam, pas d'iportance, le mano est similaire.
Il aut regarder la grande aiguille, pas la petite. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
riri7707 Baigneur confirmé

Inscrit le: 06 Aoû 2005 Messages: 703
|
2 
Posté le: Mer Mai 14, 2008 22:35 Sujet du message: |
|
|
Cmaugejl,
En fait , il s'agit à l'origine d'un thermostat d'ambiance pour chauffage.
Le capteur de température est soudé sur le circuit imprimé du thermostat.
ce qu'il faut faire :
1°) dessouder le capteur de température sur le nouveau thermostat
2°) utiliser un cable type téléphonique en utilisant une paire seulement et y sourder le capteur
3°) sortir la sonde tu thermostat d'origine de la pac.
4°) sectionner la partie haute du thermostat afin de récupérer le tube d'origine
5°) enfiler le capteur avec un bout de câble dans le tube juste coupé.
6°) le replacer dans son emplacement d'origine sur le dessus de l'échangeur
7°) couper la spirale de l'ancien thermostat.
8°) câbler le contact de l'ancien thermostat sur le nouveau
ça y est, le nouveau thermostat est opérationnel.
Bon, il faut avoir des notions électriques de base, ça va de soit.
Voli, voilou |
|
| Revenir en haut |
|
 |
maxcam Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 12 Mai 2008 Messages: 14
|
3 
Posté le: Mer Mai 14, 2008 22:38 Sujet du message: |
|
|
OK
Bon j'ai un gros pb car je n'arrive pas a monter en pression
j'ai ouvert le capot le compresseur tourne on sent la chaleur à l'entree
de l'echangeur (tres chaud)
J'ai tous verifier
Je crois que je vais prendre la masse |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Chacha Sauveteur hors limites

Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 15769 Localisation: Groland
|
4 
Posté le: Mer Mai 14, 2008 22:43 Sujet du message: |
|
|
| maxcam a écrit: | | Je crois que je vais prendre la masse |
Mets-en 2 en série ! Ça va pulser ! ! ! !  _________________
Desjoyaux 9/4.5 avec bloc F15/50. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
yoyobrice Nouveau avec bouée

Inscrit le: 15 Mai 2008 Messages: 5 Localisation: calvados
|
5 
Posté le: Jeu Mai 15, 2008 07:08 Sujet du message: pb de monté en pression |
|
|
Salut Maxcam,
Suite à ta photo de ton mano, je pense avoir la réponse à ta question de pression! les raccords supeieur de ton echangeur doivent être mal serrés et ton fluide c'est fait la mal! je parle en connaissance de cause, car j'ai eu exactement le même souci il y a 2 semaines sur ma PAC!
Bilan, aprés un petit tour sur ce forum et qlques verifications, appel de carrouf, qui à lancé le dossier de SAV avec cristalline, appel du techicien de cristalline (aprés avoir un peu harcelé le vendeur de chez carrouf), solution => renovoyé la pompe car pb de pression de fluide.
Le harcelement cela me connait, je me suis donc retourné vers le vendeur, qui à reussi à me trouver une PAC en échange sans attendre le retour du SAV.
Donc je ne vois plus qu'une solution=> SAV, echange et surtout aprés l'echange=> verification du serrage des fameix bouchons de l'echangeur.
CDLT
Yoann
[img][/img] |
|
| Revenir en haut |
|
 |
yoyobrice Nouveau avec bouée

Inscrit le: 15 Mai 2008 Messages: 5 Localisation: calvados
|
6 
Posté le: Jeu Mai 15, 2008 07:19 Sujet du message: une petite photo |
|
|
J'avais oublié, une petite photo de ma premiere realisation:
[img]http://img441.imageshack.us/my.php?image=img2099xd3.jpg[/img]
 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
riri7707 Baigneur confirmé

Inscrit le: 06 Aoû 2005 Messages: 703
|
7 
Posté le: Jeu Mai 15, 2008 08:00 Sujet du message: |
|
|
Bonjour,
Pas trop d'accord sur la fuite de fluide.
Explication:
Sur le manomètre, on voit bien le niveau du gaz qui est pratiquement en haut ( je parle du niveau du gaz uniquement). Donc peu probable que le R407C se soit fait la malle. deplus, quand il y a une fuite de gaz, de l'huile coule avec. Donc, traces de gras au niveau des dudgeon, ou de la prise de service servant à purger et à recharger, qui en principe est protégé par un bouchon laiton.
Par contre que les écrous en plastoc soient mal serrés sur la cuve de l'échangeur : +1
ça m'est arrivé aussi et ça pissait l'eau sur le dessus de l'échangeur. j'ai du resserer. Mais ce n'est que l'étanchéité de la cuve échangeur. Donc on parle ici de fuite de l'eau venant de la piscine qui passe dans la cuve et pas du tout d'une fuite de gaz.
Si le tuyau en entrée en provenance du compresseur chauffe en entrée de cuve, c'est que le compresseur fait bien son boulot, celapeut monter judqu'à 70° sans PB.
Par contre la sortie doit être tiède également.
Si gaz y manquait, l'évaporateur et les ailettes ne formeraient qu'un glaçon compact. Le niveau de liquide transparent dans le manomètre serait très bas, voir inexistant, ce qui n'est pas le cas, car j'ai a peu près le même niveau dans le mano.
Donc pour moi, le pb vient bien d'ailleurs.
ça aurait été sympa de pousser jusqu'au bout pour réellement trouver le pb ça peut arriver en cours de route à d'autres utilisateurs.
Mais comme c'est sous garantie, alors faut pas se géner.
Voili, voilou  |
|
| Revenir en haut |
|
 |
yoyobrice Nouveau avec bouée

Inscrit le: 15 Mai 2008 Messages: 5 Localisation: calvados
|
8 
Posté le: Jeu Mai 15, 2008 09:32 Sujet du message: pb de pression |
|
|
Salut,
ce que je trouve bizarre, c'est que j'ai eu les mêmes symptômes, plus la PAC chauffée, moins j'avais de pression, alors qu'a la la mise en route je suis bien monté à 2,5 et plus cela allé moins j'avais de pression, malgré que tuyaux en entrée d'échangeur était bien chaud et en sortie bien froid, mais malgré mes multiples essai de réglages du by pass impossible de faire redecoller mon aiguille. Le techicien de chez cristalline ma donné comme pannes: perte de pression dans le circuit de fluide ou pb avec une electrovanne!?
le résultat dans les 2 cas=> retour en SAV, sauf qu'en ce moment: y'a beaucoup de sav
Bonne journée. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
olive01 Grand baigneur

Inscrit le: 22 Mai 2007 Messages: 100
|
9 
Posté le: Jeu Mai 15, 2008 09:40 Sujet du message: |
|
|
| riri7707 a écrit: | Bonjour,
Pas trop d'accord sur la fuite de fluide.
Explication:
Sur le manomètre, on voit bien le niveau du gaz qui est pratiquement en haut ( je parle du niveau du gaz uniquement). Donc peu probable que le R407C se soit fait la malle. deplus, quand il y a une fuite de gaz, de l'huile coule avec. Donc, traces de gras au niveau des dudgeon, ou de la prise de service servant à purger et à recharger, qui en principe est protégé par un bouchon laiton.
Par contre que les écrous en plastoc soient mal serrés sur la cuve de l'échangeur : +1
ça m'est arrivé aussi et ça pissait l'eau sur le dessus de l'échangeur. j'ai du resserer. Mais ce n'est que l'étanchéité de la cuve échangeur. Donc on parle ici de fuite de l'eau venant de la piscine qui passe dans la cuve et pas du tout d'une fuite de gaz.
Si le tuyau en entrée en provenance du compresseur chauffe en entrée de cuve, c'est que le compresseur fait bien son boulot, celapeut monter judqu'à 70° sans PB.
Par contre la sortie doit être tiède également.
Si gaz y manquait, l'évaporateur et les ailettes ne formeraient qu'un glaçon compact. Le niveau de liquide transparent dans le manomètre serait très bas, voir inexistant, ce qui n'est pas le cas, car j'ai a peu près le même niveau dans le mano.
Donc pour moi, le pb vient bien d'ailleurs.
ça aurait été sympa de pousser jusqu'au bout pour réellement trouver le pb ça peut arriver en cours de route à d'autres utilisateurs.
Mais comme c'est sous garantie, alors faut pas se géner.
Voili, voilou  |
Hi
riri7707 je crois que tu fais une grosse erreur : Le liquide "transparent" dans le manomètre n'a rien à voir avec le "niveau" du gaz dans la PAC
Ce liquide sert uniquement à "amortir" les changement brusque que l'aiguille du mano pourrait avoir
Je ne suis pas un spécialiste de la PAC, mais ça, j'en suis sur
A+ |
|
| Revenir en haut |
|
 |
yoyobrice Nouveau avec bouée

Inscrit le: 15 Mai 2008 Messages: 5 Localisation: calvados
|
10 
Posté le: Jeu Mai 15, 2008 10:00 Sujet du message: |
|
|
le resultat est le même tjs pas de à piscine 28 ou 29 degrés est c'est très frustrant (je parle en connaissance de cause, car c'était mon cas il y a 15 jours), car l'eau à 19 degrés c'est un peu juste!
le plus rapide et le moins onéreux étant de contacter le vendeur du materiel, car aprés c'est cristalline qui appel (le numéraux surtaxés, sa suffit!)
Bonne journée |
|
| Revenir en haut |
|
 |
yoyobrice Nouveau avec bouée

Inscrit le: 15 Mai 2008 Messages: 5 Localisation: calvados
|
11 
Posté le: Jeu Mai 15, 2008 10:02 Sujet du message: thermostat sur PAC |
|
|
petite quetsion à riri7707,
pourrais tu me donner la réfèrence du thermostat que tu as utilisé pour ta bidouille et si tu as qlques photos pour illustrés tes explications!?
Merci d'avance. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
riri7707 Baigneur confirmé

Inscrit le: 06 Aoû 2005 Messages: 703
|
12 
Posté le: Jeu Mai 15, 2008 15:35 Sujet du message: |
|
|
+1 Olive
T'as entièrement raison sur le fluide dans le mano.
Nobody is perfect
Après réflexion, c'est vrai que le R407C est légérement verdâtre. Donc ça ne peut pas être celà en effet.
Par contre s'il y avait eu une fuite, y'aurait de l'huile partout dedans. au niveau du raccord défectueux et ça givrait dur.
Le compresseur démarrerait ne serait-ce que quelques secondes avant de se couper. Ce qui apparament n'est pas le cas.
D'autres idées ?  |
|
| Revenir en haut |
|
 |
titane Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 13 Mai 2008 Messages: 13
|
13 
Posté le: Jeu Mai 15, 2008 17:55 Sujet du message: coucou! |
|
|
Bonjour à tous me revoila , avec une pac toute neuve.
J'ai tellement peur que sa ne fonctionne pas que j'ose même pas vous dire si j'ai fais une bonne affaire !
La je voudrais bien aller la brancher, mais j'ai pas le mode d'emploi!
Quelqu'un peut me dire la puissance requise pour l'alimentation 16A ou 20 Ampères?
Je branche et je vous raconte plus tard. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
riri7707 Baigneur confirmé

Inscrit le: 06 Aoû 2005 Messages: 703
|
14 
Posté le: Jeu Mai 15, 2008 18:00 Sujet du message: |
|
|
16 ampères.
Il y a le lien pour télécharger les docs chez Cristaline, un peu plus haut dans le post.
Bon courage et dis-nous enfin si ça chauffe  |
|
| Revenir en haut |
|
 |
cmaugejl Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 10 Mai 2008 Messages: 10
|
15 
Posté le: Jeu Mai 15, 2008 18:05 Sujet du message: |
|
|
juste un petit mot pour dire que je suis bien content de la mienne, malgres l'arrivé de la pluie en normandie, l'eau est ce soir a temperature voulu, 29 °
elle s'etait declenché hier soir, et la je viens de regarder , elle est arreter.
Malheureusement, trop tard pour les enfants avec cette journée pleine de pluie et d'eclaircie. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
titane Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 13 Mai 2008 Messages: 13
|
16 
Posté le: Jeu Mai 15, 2008 18:06 Sujet du message: |
|
|
Merci,
En fait c'est parce que il y a pas de prise au bout du cable et on a pas la notice.
Sa serait dommage de faire tout sauté! |
|
| Revenir en haut |
|
 |
titane Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 13 Mai 2008 Messages: 13
|
17 
Posté le: Jeu Mai 15, 2008 21:09 Sujet du message: coucou c re moi ! |
|
|
Bon je ne suis pas encore dans l'eau , mais je pense que sa va venir.
La pompe est branché et sa chauffe
Pour la petite histoire, je suis donc allé reporter ma pac aujourd'hui comme prévu mais le vendeur que j'avais eu au fil hier avait oublié de la mettre de coté et ce matin un autre vendeur avait vendu la dernière du stoc!
Finalement je suis reparti avec une pac de 60m3 pour le même prix.
Seulement il me manque la notice.
Donc la pac 30m3 était vraiment hs.
J'esper que la chance va continuer et que je vais pas déchanter.
En tout cas merci à tous pour tout les renseignements ce site est super.
à plus. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
zorg Nouveau avec bouée

Inscrit le: 15 Mai 2008 Messages: 1
|
18 
Posté le: Jeu Mai 15, 2008 22:03 Sujet du message: Quel systeme de chauffage |
|
|
Bonsoir a tous,
Celà fait des heures que je vous lis j'ai une piscine en bois de 4,5m de diamètre et 1.3 de haut, pompe de 6M3/h. Lundi je me suis baigné dans une eau a 20 degrés. j'ai investi dans cette piscine mais il me manque le principal : le bien être surtout quand on vit dans l'est de la France. Alors quel système choisir ? un moment j'ai pensé a un tapis solaire mais ça prend un peu trop de place et surtout est ce fiable. ça a le merite de couter peu chere. Je rêve lorsque je vous entend parler de 28 degres
Alors quelle pompe acheter en restant dans des prix raisonnables car je ne roule pas sur l'or mais avec de l'or noir
en ce moment cora vend des pompes gre
piscine de 15 M3 compresseur de 3m3/h puissance chauf 2000W puissance absorbée 422 W garant. 2ans 499€
piscine de 30 M3 compresseur de 5.5 M3/h puissance chauf 4200 W puissance absorbée 925 W garant 2ans 699 €
J'ai une alim sur 10 amperes pour la pompe.
Laquelle dois je prendre d'après votre vécu ? mon installation electrique est elle suffisante ?
merci de votre aide. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
riri7707 Baigneur confirmé

Inscrit le: 06 Aoû 2005 Messages: 703
|
19 
Posté le: Jeu Mai 15, 2008 22:45 Sujet du message: |
|
|
Ben à vrai dire, investir pour investir,
J'opterais pour la 30 m3, elle chauffera plus vite, tu tireras moins sur la bécane et elle durera du fait plus longtemps.
Mais ce n'est que mon avis.
J'aime bien par précaution toujours surdimmensionner un petit chouilla, et l'expérience me donne heureusement raison.
Bon choix, mais dépêche toi, je pense que les stocks ne sont pas éternels.
En plus tu as toute la tribu Ici présente pour t'aider et te soutenir.
Bonne Baignade  |
|
| Revenir en haut |
|
 |
riri7707 Baigneur confirmé

Inscrit le: 06 Aoû 2005 Messages: 703
|
20 
Posté le: Jeu Mai 15, 2008 23:15 Sujet du message: |
|
|
Pour Yoyobrice.
Voici quelques photos, mais avec mon compagnon de verre. Non mais!
Vous me donnez du boulot et vous croyez que ça se cerait passé comme cela. A que neni! Pastaga pour toujours
voili, voilou la bidouille, ça casse pas des briques, mais ça à le mérite de fonctionner mieux que le thermostat mécanique d'origine  |
|
| Revenir en haut |
|
 |
JCGB Baigneur confirmé

Inscrit le: 17 Déc 2005 Messages: 599 Localisation: ouest lyonnais 69
|
21 
Posté le: Ven Mai 16, 2008 06:05 Sujet du message: |
|
|
Dis donc riri tu fais tourner ta PAC au 51
JCGB _________________
 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Chacha Sauveteur hors limites

Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 15769 Localisation: Groland
|
22 
Posté le: Ven Mai 16, 2008 07:00 Sujet du message: |
|
|
Pour ça qu'elle est toujours chaude ! ! !
C'est Eric qui va être jaloux ! ! !  _________________
Desjoyaux 9/4.5 avec bloc F15/50. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
ericpastaga Maître nageur sauveteur

Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 2909 Localisation: dans l'eau
|
|
| Revenir en haut |
|
 |
Chacha Sauveteur hors limites

Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 15769 Localisation: Groland
|
24 
Posté le: Ven Mai 16, 2008 07:12 Sujet du message: |
|
|
T'ain ! L'oeil du pro ! J'suis scié ! ! !
" Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse " ! ! !  _________________
Desjoyaux 9/4.5 avec bloc F15/50. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
riri7707 Baigneur confirmé

Inscrit le: 06 Aoû 2005 Messages: 703
|
25 
Posté le: Ven Mai 16, 2008 11:14 Sujet du message: |
|
|
Bande de Jaloux
Vous le voudriez bien mon verre à mayo
Et ben je me le garde pour moi tout seul
Si vous passez par là, je vous en sers un couleur fushia
Bonne baignade  |
|
| Revenir en haut |
|
 |
ericpastaga Maître nageur sauveteur

Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 2909 Localisation: dans l'eau
|
|
| Revenir en haut |
|
 |
Chacha Sauveteur hors limites

Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 15769 Localisation: Groland
|
27 
Posté le: Ven Mai 16, 2008 11:22 Sujet du message: |
|
|
| riri7707 a écrit: | Bande de Jaloux
Vous le voudriez bien mon verre à mayo |
Au boulot, j'avais le même ! Contenance idéale pour un 153 ! ! !
Il en a vu passer des bouteilles de jaune !
Je l'ai légué à un collègue !  _________________
Desjoyaux 9/4.5 avec bloc F15/50. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
riri7707 Baigneur confirmé

Inscrit le: 06 Aoû 2005 Messages: 703
|
28 
Posté le: Ven Mai 16, 2008 12:40 Sujet du message: |
|
|
+1 Chacha
On voit les experts.
Et ben oui, 153
Comme ça je trompe tout le monde, j'en bois qu'un!
Parfois deux allez j'en dis pas plus
Bonne baignade  |
|
| Revenir en haut |
|
 |
ericpastaga Maître nageur sauveteur

Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 2909 Localisation: dans l'eau
|
|
| Revenir en haut |
|
 |
riri7707 Baigneur confirmé

Inscrit le: 06 Aoû 2005 Messages: 703
|
30 
Posté le: Ven Mai 16, 2008 14:33 Sujet du message: |
|
|
Alleeeez.
Une petite couillette ?  |
|
| Revenir en haut |
|
 |
|