Piscines, Spas et Saunas : Forums Eauplaisir


 FAQFAQ   RechercherRechercher   Liste des MembresListe des Membres   CharteCharte  Groupes d'utilisateursGroupes d'utilisateurs   S'enregistrerS'enregistrer
 ProfilProfil   Se connecter pour vérifier ses messages privésSe connecter pour vérifier ses messages privés   ConnexionConnexion 

Piscine à débordement : bac tampon sous dimensionné ?

 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
lepetitou
Pataugeur sans bouée
Pataugeur sans bouée


Inscrit le: 08 Mai 2008
Messages: 12
Localisation: 81

Message 1  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 09:28    Sujet du message: Piscine à débordement : bac tampon sous dimensionné ? Répondre en citant

Bonjour à tous,

Je suis en train de réaliser une piscine à débordement de 9m20*5m60, profondeur moyenne 1m30 (55m3). (Gros oeuvre quasi terminé)
Suivant les conseils du technicien qui m'a vendu le matériel, le bac tampon a la dimension suivante : 9m20*0m50*0m45 (2m3).
Est-ce suffisant?
Si non, que faire?
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
lepetitou
Pataugeur sans bouée
Pataugeur sans bouée


Inscrit le: 08 Mai 2008
Messages: 12
Localisation: 81

Message 2  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 18:33    Sujet du message: Répondre en citant

J'ai pris l'option de réaliser une cuve en béton de 4,5m3 à coté du bac tampon.
La cuve sera alimentée gravitairement par le bac tampon depuis la bonde de fond et je brancherai l'aspiration en bas de la cuve.
Le trop plein du bac tampon sera raccordé au pluvial. Le régulateur de niveau sera branché en sortie de la fosse béton et alimentera le bac tampon.
Ca devrait marcher Idea
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
manu16
Baigneur confirmé
Baigneur confirmé


Inscrit le: 26 Avr 2006
Messages: 594
Localisation: charente

Message 3  Posté le: Ven Mai 09, 2008 01:06    Sujet du message: Répondre en citant

La contenance "théorique" du bac tampon dépend de la capacité de la pompe à renvoyer l'eau dans la piscine pour que celle-ci déborde à nouveau (aprés par exemple, que plusieurs personnes soient sorties en même temps). On estime généralement qu'il doit faire 10% de la puissance de la pompe (en m3/h). A titre d'indication, le mien ne fait que 1.7 m3 pour une pompe de 22 m3 (piscine de 100 m3) et c'est un peu juste. Il arrive donc que le filtre aspire de l'air le temps que le débordement soit rétabli (ce qui n'est pas grave). Ton technicien me paraît donc de bon conseil et je ne suis pas sûr que tu gagneras quelque chose en ajoutant une cuve (sauf d'avoir 2 réservoirs à nettoyer au-lieu d'un seul).

Par ailleurs, pour éviter que la piscine ne se vide dans le bac tampon quand la filtration est arrêtée, il faut prévoir un système anti-retour sur le tuyau de sortie du bac tampon. Tu peux installer un clapet anti-retour (à nettoyer de temps en temps) mais le plus fiable est de faire remonter la sortie du bac tampon plus haut que le fil d'eau de la piscine (par exemple, dans le local technique).
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
lepetitou
Pataugeur sans bouée
Pataugeur sans bouée


Inscrit le: 08 Mai 2008
Messages: 12
Localisation: 81

Message 4  Posté le: Ven Mai 09, 2008 21:36    Sujet du message: Répondre en citant

Merci pour ta réponse.
Mais peux-tu m'expliquer comment le débordement peut être rétabli si la pompe aspire de l'air. (Mon régulateur de niveau doit avoir le débit d'un WC)
Par ailleurs, n'est-ce pas dangereux pour une pompe d'aspirer de l'air.

NB : La pompe est un 32.5 m3/h. Le bac tampon doit donc être léger.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
manu16
Baigneur confirmé
Baigneur confirmé


Inscrit le: 26 Avr 2006
Messages: 594
Localisation: charente

Message 5  Posté le: Ven Mai 09, 2008 23:20    Sujet du message: Répondre en citant

Ton bac tampon peut compenser une perte d'eau de 2 m3; soit environ 4 cm (vu les dimensions de ta piscine). Or, il est rare que les éclaboussures ou la sortie des baigneurs entraînent soudainement une perte d'eau aussi importante. Le cas échéant, une pompe de 32.5 m3/h rétablit ce niveau en moins de 4 minutes (ce qui est très rapide). En supposant néanmoins qu'elle vide le bac tampon entièrement avant que la piscine ne déborde à nouveau, la pompe aspirera un mélange d'air et d'eau apportée par le régulateur de niveau. Elle ne risque donc pas de chauffer. Elle est de plus moins sollicitée car la pression dans le filtre diminue. A condition bien-sûr d'avoir installé une pompe auto-amorçante ou située plus bas que la sortie du bac tampon.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 1

 
Sauter vers:  
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

Sujets similaires
Sujet Auteur Forum Réponses Posté le
Pas de nouveaux messages plages de piscine jean-luc22 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 0 Ven Mai 16, 2008 22:26 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Sécurité piscine sur terrain non clôturé lepetitou PISCINES : Administratif Déclaration Permis Lois Décrets 1 Ven Mai 16, 2008 21:24 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages enterrer une piscine hors sol HERVE30 PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Ven Mai 16, 2008 21:20 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Depot au fond de ma piscine thalie PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 3 Ven Mai 16, 2008 19:57 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Isolant Styrodur (piscine Bloc a Banc... ebengtso PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 0 Ven Mai 16, 2008 19:23 Voir le dernier message





Piscine - Piscine à débordement : bac tampon sous dimensionné ?

Eauplaisir piscine spa sauna - piscines spas saunas - forums Eauplaisir - a-piscine - piscine - accessoires piscine
Traduction par p h p B B - f r . c o m