Message 1  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 09:20    Sujet du message: Branchements électriques Répondre en citant

BOnjour,
j'ai fait le tour du forum pour ce qui concerne l'électricité.
Je cherche une confirmation ou conseil supplémentaire par rapport à mon choix:

DU tableau électrique de la maison au local technique:
1 disjoncteur 32A, un cable 3g6m² pour 24 metres de séparation maison/local.

dans le local:
- cable 3g2,5m² pour la pompe monté sur disjoncteur 10 amperes
- cable 3g2,5² pour chaque spot 300 watts (2 dans la piscine)
- cable 3g2,5² pour une prise électrique disponible
- même cable pour brancher regul ph et electrolyse

merci pour les conseils
Fred
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
fraggy
Baigneur confirmé
Baigneur confirmé


Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 674
Localisation: là où il y a du bon vin ;-)

Message 2  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 09:39    Sujet du message: Re: Branchements électriques Répondre en citant

cevennol a écrit:
BOnjour,
j'ai fait le tour du forum pour ce qui concerne l'électricité.
Je cherche une confirmation ou conseil supplémentaire par rapport à mon choix:

DU tableau électrique de la maison au local technique:
1 disjoncteur 32A, un cable 3g6m² pour 24 metres de séparation maison/local.
Sur le tableau elec de la maison tu a un general dif a 30 mA ?
dans le local:
- cable 3g2,5m² pour la pompe monté sur disjoncteur 10 amperes
cable 3G 1,5mm
- cable 3g2,5² pour chaque spot 300 watts (2 dans la piscine)
cable 3g 6mm Exclamation Exclamation 12V Exclamation Exclamation
- cable 3g2,5² pour une prise électrique disponible
Ok- même cable pour brancher regul ph et electrolyse

merci pour les conseils
Fred


@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/
_________________
Piscine 8x4 en blocs polystyrène, avec marches maçonnées, bromisateur, volet, pac toutes saisons, abri haut 13,5m par 6,5m adossé à la maison
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
cevennol
Pataugeur sans bouée
Pataugeur sans bouée


Inscrit le: 25 Avr 2008
Messages: 19

Message 3  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 09:48    Sujet du message: Répondre en citant

pour le tableau électrique, j'ai 3 différentiels 40A/30MA.
donc oui, c'est du 30ma.

fraggy, tu peux confirmer mon choix de faire venir l'électricité au local et de répartir ensuite de celui-ci les ingrédients (pompe, regulph, sel, lumière) à partir d'un petit tableau?

pour les spots, tu m'as mis en rouge le !12V!, je suppose que c'est pour éviter une perte de puissance/lumière qu'il faut cette grosseur, c'est cela ?


merci.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
subi01
Pataugeur sans bouée
Pataugeur sans bouée


Inscrit le: 28 Avr 2008
Messages: 36

Message 4  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 10:32    Sujet du message: ENORME ta section pour les spots Répondre en citant

slt
pour ta pompe si tu mets du 3g2,5 c'est un 2x16a 30ma qu'il te faut.
pour tes spots 3g1,5(on peux monter jusqu'a 1000w) çà suffit largement avec comme protection un 2x10a 30ma
pour ta prise disponible 2x16a 30ma
en regle general pour du 3g1,5 2x10a 30ma
pour du 3g2,5 2x16a 30ma
le plus important est de mettre des 30ma sur chaque circuit et non un general en tete afin qu'en cas d'incident tout dijoncte.
A+ Wink
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
fraggy
Baigneur confirmé
Baigneur confirmé


Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 674
Localisation: là où il y a du bon vin ;-)

Message 5  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 10:32    Sujet du message: Répondre en citant

cevennol a écrit:
pour le tableau électrique, j'ai 3 différentiels 40A/30MA.
donc oui, c'est du 30ma.
Ok donc ton allim du local tu la mette sous un des diff Wink

fraggy, tu peux confirmer mon choix de faire venir l'électricité au local et de répartir ensuite de celui-ci les ingrédients (pompe, regulph, sel, lumière) à partir d'un petit tableau?
Oui tres bien Wink

pour les spots, tu m'as mis en rouge le !12V!, je suppose que c'est pour éviter une perte de puissance/lumière qu'il faut cette grosseur, c'est cela ?
Non regle éle P = U I donc pour toi
300 W : 12 V = 25 A Wink donc 6MM
regarde les cables de ta batterie de voiture Wink



merci.



@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/
_________________
Piscine 8x4 en blocs polystyrène, avec marches maçonnées, bromisateur, volet, pac toutes saisons, abri haut 13,5m par 6,5m adossé à la maison
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
JCGB
Baigneur confirmé
Baigneur confirmé


Inscrit le: 17 Déc 2005
Messages: 599
Localisation: ouest lyonnais 69

Message 6  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 12:39    Sujet du message: Répondre en citant

fraggy a raison pour l'alimentation des spots 300W , c'est de la basse tension 12v et donc courant tres important pour 300w , il faut par conséquent du 6mm2 depuis le secondaire du transfo qui je suppose se trouve dans ton coffret de filtration (transfo 600va pour 2 spots) .

JCGB
_________________
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
fraggy
Baigneur confirmé
Baigneur confirmé


Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 674
Localisation: là où il y a du bon vin ;-)

Message 7  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 14:28    Sujet du message: Re: ENORME ta section pour les spots Répondre en citant

subi01 a écrit:
slt
pour ta pompe si tu mets du 3g2,5 c'est un 2x16a 30ma qu'il te faut.
Non I de la pompe entre 3 et 7 A donc section de cable 1,5 mm avec disjoncteur 10 A

pour tes spots 3g1,5(on peux monter jusqu'a 1000w) çà suffit largement avec comme protection un 2x10a 30ma
Non en 12 V tu arrive a 25 A par spot Exclamation Exclamation pour ta prise disponible 2x16a 30ma
en regle general pour du 3g1,5 2x10a 30ma
pour du 3g2,5 2x16a 30ma
le plus important est de mettre des 30ma sur chaque circuit et non un general en tete afin qu'en cas d'incident tout dijoncte.
Non pas du tout Un seul suffit en tete d instal Wink A+ Wink



Encors un elelctricien du dimanche . Laughing Laughing Laughing

@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/
_________________
Piscine 8x4 en blocs polystyrène, avec marches maçonnées, bromisateur, volet, pac toutes saisons, abri haut 13,5m par 6,5m adossé à la maison
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
Chacha
Sauveteur hors limites
Sauveteur hors limites


Inscrit le: 13 Oct 2004
Messages: 15412
Localisation: Groland

Message 8  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 17:38    Sujet du message: Répondre en citant

Laughing Laughing Laughing Hi hi ! Veut faire marcher le commerce, lui !

L'a peut-être mis 30 différentiels chez lui ! Exclamation Laughing Laughing Laughing Laughing
_________________

Desjoyaux 9/4.5 avec bloc F15/50.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
fraggy
Baigneur confirmé
Baigneur confirmé


Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 674
Localisation: là où il y a du bon vin ;-)

Message 9  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 18:04    Sujet du message: Répondre en citant

Chacha a écrit:
Laughing Laughing Laughing Hi hi ! Veut faire marcher le commerce, lui !

L'a peut-être mis 30 différentiels chez lui ! Exclamation Laughing Laughing Laughing Laughing


Laughing Laughing
Il ferait mieux de mettre des câbles plus gros et moins de diff
Laughing Laughing Laughing

@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/
_________________
Piscine 8x4 en blocs polystyrène, avec marches maçonnées, bromisateur, volet, pac toutes saisons, abri haut 13,5m par 6,5m adossé à la maison
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
Chacha
Sauveteur hors limites
Sauveteur hors limites


Inscrit le: 13 Oct 2004
Messages: 15412
Localisation: Groland

Message 10  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 18:07    Sujet du message: Répondre en citant

Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
_________________

Desjoyaux 9/4.5 avec bloc F15/50.
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
fraggy
Baigneur confirmé
Baigneur confirmé


Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 674
Localisation: là où il y a du bon vin ;-)

Message 11  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 18:18    Sujet du message: Répondre en citant

Je me moque je sais c est pas bien, mais il faut fait attention avec les conseilles que ont donne Twisted Evil
Surtout en électricité de mauvais info peuvent très grave ; feu, ou même mort de personne Sad Sad Exclamation Exclamation

@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/
_________________
Piscine 8x4 en blocs polystyrène, avec marches maçonnées, bromisateur, volet, pac toutes saisons, abri haut 13,5m par 6,5m adossé à la maison
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
subi01
Pataugeur sans bouée
Pataugeur sans bouée


Inscrit le: 28 Avr 2008
Messages: 36

Message 12  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 19:35    Sujet du message: pour fraggy! Répondre en citant

slt
tu te moques,c'est bien j'entends la plaisanterie,mais la ou je ne suis pas d'accord,c'est pour mettre qu'un differentiel en tete ,si il y a un probleme sur les spots plus de pompe et idem pour le reste,c'est pour cela qu'il vaut mieux mettre un diff pour chaque circuit
au fait pour les spots j'ai la sertilec et les cosses si tu veux augmenter la section Rolling Eyes j'ai des cosses jusqu'a 240 carré Laughing
il faut pas plaisanter avec l'electricité ,tu as entierement raison
oublie pas tes regles p=u i
un spot halogene chez toi tu l'alimentes en 6 carré?
A+ Wink
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
fraggy
Baigneur confirmé
Baigneur confirmé


Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 674
Localisation: là où il y a du bon vin ;-)

Message 13  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 20:44    Sujet du message: Re: pour fraggy! Répondre en citant

subi01 a écrit:
slt
tu te moques,c'est bien j'entends la plaisanterie,mais la ou je ne suis pas d'accord,c'est pour mettre qu'un differentiel en tete ,si il y a un probleme sur les spots plus de pompe et idem pour le reste,c'est pour cela qu'il vaut mieux mettre un diff pour chaque circuit
Un pb Shocked Shocked mais ton diff ne fera rien !!!! un diff protege pas linstal mais les personnes !!!c est un disjoncteur que tu dois mettre !!!!!je crois que tu te melange entre disjoncteur et diff 30MA
au fait pour les spots j'ai la sertilec et les cosses si tu veux augmenter la section Rolling Eyes j'ai des cosses jusqu'a 240 carré Laughing
il faut pas plaisanter avec l'electricité ,tu as entierement raison
oublie pas tes regles p=u i
Et oui sortie transfo du auras du 25 A !!!!! donc 6 mm Wink

un spot halogene chez toi tu l'alimentes en 6 carré?
Rien a voir il y a pas de transfo de secu en 12 v !!!!!!A+ Wink


PS : Petit question a ton avis pour quoi un dif de 30 mA ? et pas un 300mA ou encors 500mA ?
Chacha chut Wink Wink Wink
@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/
_________________
Piscine 8x4 en blocs polystyrène, avec marches maçonnées, bromisateur, volet, pac toutes saisons, abri haut 13,5m par 6,5m adossé à la maison
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
subi01
Pataugeur sans bouée
Pataugeur sans bouée


Inscrit le: 28 Avr 2008
Messages: 36

Message 14  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 21:20    Sujet du message: les différentiels 30mA protegent les personnes Répondre en citant

re
les différentiels 30mA protegent les personnes
et de plus sont obligatoire en lieux humides
500ma c'est utilisé pour l'edf
au fait une erreur de ma part (je te tends la perche)
pour la protection de la pompe ,il faut un magnéto thermique lié a l'intensité de celle-ci,pour info la marque c'est télémecanique,tu va me dire oui mais ils les font qu'en tri,et bien tu mets deux paillettes en serie
voila
A+ TCHAO TCHAO Wink Wink Wink
ps: pourquoi 30ma alors qu'en theorie il faudrait des 10ma?
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
fraggy
Baigneur confirmé
Baigneur confirmé


Inscrit le: 04 Nov 2006
Messages: 674
Localisation: là où il y a du bon vin ;-)

Message 15  Posté le: Jeu Mai 08, 2008 23:08    Sujet du message: Re: les différentiels 30mA protegent les personnes Répondre en citant

subi01 a écrit:
re
les différentiels 30mA protegent les personnes
et de plus sont obligatoire en lieux humides
500ma c'est utilisé pour l'edf
au fait une erreur de ma part (je te tends la perche)
pour la protection de la pompe ,il faut un magnéto thermique lié a l'intensité de celle-ci,pour info la marque c'est télémecanique,tu va me dire oui mais ils les font qu'en tri,et bien tu mets deux paillettes en serie
voila
A+ TCHAO TCHAO Wink Wink Wink
ps: pourquoi 30ma alors qu'en theorie il faudrait des 10ma?


Allez, ca sera ma dernier reponse au sujet Wink
Si l on mette des diff de 30 mA et pas moins Wink la réson est simple :
au-dela de cette intensite tu as des risques de défibrilation du coeur et donc de mort ( pour un adulte en milieu sec )
Tu peux toujours mettre moins Laughing Laughing (mais tu ne protege pas mieux les personnes ) Laughing Laughing seul truc que tu va faire au mointre courant de fuite sur un recpteur ( et il y en a toujours ) ca va sauter Laughing Laughing

Dans les milieux humide ( comme une piscine ) on utilise des transfo dit de securité ou de separation galvanique en TBTS 12 V
Au sujet des diff de 500mA il y a pas que edf, en industrie il sont utilire voir 1A quand on veut faire de la selectivité par EX Wink

Bref tout ca est dans la C15100 j ai rien inventé Wink

@+fraggy

http://fraggy.bricoblog.fr/
_________________
Piscine 8x4 en blocs polystyrène, avec marches maçonnées, bromisateur, volet, pac toutes saisons, abri haut 13,5m par 6,5m adossé à la maison
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web du posteur
subi01
Pataugeur sans bouée
Pataugeur sans bouée


Inscrit le: 28 Avr 2008
Messages: 36

Message 16  Posté le: Ven Mai 09, 2008 07:18    Sujet du message: tout a fait d'accord! Répondre en citant

slt Laughing
je vois que tu maitrises bien le sujet ,mon cher electricien Wink
c'est vrai au dessus de 30ma il a gros risque d'arret cardiaque Embarassed
la C15100 est a la révision pour les années a venir,enfin depuis le temps qu'ils le disent Laughing
c'est pour cela que dans de tres grosses entreprises comme michelin ect. ils ont la C15100 ameliorée a leurs appliquations Wink
voila bon week end
A+ Laughing
ps:fin du sujet pour moi aussi
Revenir en haut
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Eauplaisir Index du Forum -> PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 1

 
Sauter vers:  
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum

Sujets similaires
Sujet Auteur Forum Réponses Posté le
Pas de nouveaux messages Cables électriques arrachés. Qui est ... Chacha PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 16 Lun Avr 07, 2008 14:38 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Installation des branchements jacq PISCINES : Construction Technique Maintenance SAV 1 Ven Nov 16, 2007 08:14 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Enquête sur les robots électriques GD PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 14 Sam Sep 29, 2007 08:44 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Conseils pour branchements electriques. cc13996 SPAS : Marques Prix SAV, le spa en général 4 Ven Fév 02, 2007 19:59 Voir le dernier message
Pas de nouveaux messages Questions au sujet des robots électri... bip bip PISCINES : Filtration Chauffage Désinfection Produits Robots 6 Jeu Sep 28, 2006 21:33 Voir le dernier message





Piscine - Branchements électriques

Eauplaisir piscine spa sauna - piscines spas saunas - forums Eauplaisir - a-piscine - piscine - accessoires piscine
Traduction par p h p B B - f r . c o m