bc327 Maître nageur

Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1475 Localisation: Namur
|
1 
Posté le: Dim Avr 06, 2008 10:49 Sujet du message: |
|
|
Perso, je mets toujours un peu de vaseline sur mes joints. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
|
| Revenir en haut |
|
 |
chuchu67 Grand baigneur

Inscrit le: 18 Juin 2007 Messages: 155 Localisation: Alsace - 67
|
|
| Revenir en haut |
|
 |
john-marco Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 04 Jan 2008 Messages: 11 Localisation: LEERS (nord)
|
3 
Posté le: Lun Avr 21, 2008 14:00 Sujet du message: |
|
|
je viens d'acheter une PAC gré 8,5kw suite à de "petits problémes!"comme d'écrit précedemment au déballage tôle explosée, je tiens à faire un petit coup de pub.car le responsable de CORA FLERS à été remarquable, il s'est coupé en quatre pour me retrouver une PAC en moins de 3 jours et me gratifiant en + d'un geste commercial encore châpeau à Mr Kandili quand le service est à la hauteur, je crois qu'il faut le souligner . _________________ piscine géodémia 8,5x3,5 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
cabo Nouveau avec bouée

Inscrit le: 21 Avr 2008 Messages: 1 Localisation: 77
|
4 
Posté le: Lun Avr 21, 2008 15:53 Sujet du message: pac 8.5kw |
|
|
je suis tres insteresse par toute info au sujet de la pac gre 8.5kw , car je viens aussi d'acheter 1 exemplaire chez carrefour on line ; et qui sera livree vers le 15 avril . pouvez vous me dire si vous etes satisfait , a quel endroit exat sont les raccords d'eau et eventuellement la marque du compresseur si vous le pouvez . merci pour tout a tres bientot cabo. _________________ europa piscines 8.5x4x1.9 . 50m3 environ |
|
| Revenir en haut |
|
 |
otooloose Grand baigneur

Inscrit le: 30 Aoû 2007 Messages: 151
|
5 
Posté le: Lun Avr 21, 2008 20:32 Sujet du message: Re: pac 8.5kw |
|
|
| cabo a écrit: | | je suis tres insteresse par toute info au sujet de la pac gre 8.5kw , car je viens aussi d'acheter 1 exemplaire chez carrefour on line ; et qui sera livree vers le 15 avril . pouvez vous me dire si vous etes satisfait , a quel endroit exat sont les raccords d'eau et eventuellement la marque du compresseur si vous le pouvez . merci pour tout a tres bientot cabo. |
Moi aussi j avais commandé chez carrouf on line le 14 avril, expedition prevue entre le 15 et le 16 avril! fin de semaine derniere, toujours rien, plusieurs mails a carrouf avec des reponses bateaux, style 'on sait pas on transmet."
aujourd'hui mail me disant que le produit ne sera pas dispo avant la premiere quinzaine de mai!
pour info j avais commandé chez eux car soi disant la pac etait en stock! il en restait 10!
Bilan: j ai annulé ma commande et je vais la chercher demain chez cora!
je trouve cela inadmissible d'annoncer du stock virtuel! |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Gavage Maître nageur sauveteur

Inscrit le: 23 Nov 2004 Messages: 6434
|
6 
Posté le: Lun Avr 21, 2008 20:37 Sujet du message: |
|
|
ils avaient juste un souci sur la Supply Chain . ca arrive  |
|
| Revenir en haut |
|
 |
otooloose Grand baigneur

Inscrit le: 30 Aoû 2007 Messages: 151
|
7 
Posté le: Lun Avr 21, 2008 20:42 Sujet du message: |
|
|
| Gavage a écrit: | ils avaient juste un souci sur la Supply Chain . ca arrive  |
sauf que le stock dans la supply chain si je ne m'abuse c est en bout de chaine justement! et ils sont censés savoir ce que le fournisseur leur a livré! mais je doute qu ils aient du stock! ou alors virtuel.on est sur le net! mais qu'ils le precisent et qu'ils ne trompent pas le client!
je me suis fendu d'un mail a jose-luis! (pour me calmer!) |
|
| Revenir en haut |
|
 |
olivier42 Nouveau avec bouée

Inscrit le: 20 Oct 2007 Messages: 1 Localisation: Loire
|
8 
Posté le: Jeu Mai 15, 2008 19:49 Sujet du message: |
|
|
bonsoir,
J'ai acheté cette pompe à chaleur, le modèle 13,5 KW, chez POOLZENSPA, via internet en fin de saison 2007.
lien : http://www.poolzenspa.com/accessoires_piscines.php?cat=25
Après quelques déboires du au transport (pompe livrée mais cabossée,donc ne fonctionnant pas, fuite au niveau de l'échangeur), à chaque fois, j'ai obtenu un échange très rapidement de la PAC par le SAV qui me parait vraiment très sérieux.
Malgré un début de saison plutôt frisquet dans le 42, j'ai monté la température à 25° en une semaine avec une durée journalière de fonctionnement de 7 heures au plus chaud de la journée.
Je pense la faire fonctionner la nuit par la suite afin de réduire son cout de fonctionnement.
Piscine 4X10 béton banché fond plat 155cm plus plage immergée de 1 mètre. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
chuchu67 Grand baigneur

Inscrit le: 18 Juin 2007 Messages: 155 Localisation: Alsace - 67
|
9 
Posté le: Ven Mai 16, 2008 12:34 Sujet du message: |
|
|
Petite question :
La pac s'arrête immédiatement lorsqu'elle atteint la température de consigne ou "pousse" t-elle un peu plus loin pour pas avoir à rallumer trop rapidement ?
Idem pour le "rallumage", reprend t-elle son boulot dès que la température repasse de 0.1°c sous la consigne ?
Merci  _________________ La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html |
|
| Revenir en haut |
|
 |
otooloose Grand baigneur

Inscrit le: 30 Aoû 2007 Messages: 151
|
10 
Posté le: Ven Mai 16, 2008 13:40 Sujet du message: |
|
|
| chuchu67 a écrit: | Petite question :
La pac s'arrête immédiatement lorsqu'elle atteint la température de consigne ou "pousse" t-elle un peu plus loin pour pas avoir à rallumer trop rapidement ?
Idem pour le "rallumage", reprend t-elle son boulot dès que la température repasse de 0.1°c sous la consigne ?
Merci  |
je sais que tu peux regler la temperature choisie aisni que l'ecart maxi voulu , par exmple moi j ai mais 28+-1.donc j'imagine qu'elle peut chauffer jusqu'a 29 et reprendre qu'a partir de 27?
mais j en sais rien encore car pas été jusqu'au bout! |
|
| Revenir en haut |
|
 |
chuchu67 Grand baigneur

Inscrit le: 18 Juin 2007 Messages: 155 Localisation: Alsace - 67
|
11 
Posté le: Mer Mai 21, 2008 18:33 Sujet du message: |
|
|
J'ai peut être décelé un problème assez grave sur ma pac gré (13.5 kw), je vous explique :
En fait pour avoir un differentiel de 1.5°C, je ferme très peu le bypass. Et la nuit quand pac et filtration ne tournent pas, de l'air pénetre dans l'échangeur de la pac (j'entends des remouds dans l'échangeur).
Le matin quand la filtration se remet en route, l'eau ne passe plus dans la pac (à cause de l'air accumulée dans l'échangeur), et je suis obligé de fermer le bypass pour chasser l'air contenue dans l'échangeur de la pac (sinon la t° monte très vite dans l'échangeur et la pac se coupe). Une fois cette manipulation faite, la pac fonctionne correctement et des grosses bulles d'air sortent des refoulements.
J'ai donc démonté la partie basse de la pac pour voir ce qui se passe :
- quand l'eau passe dans la pac, quelques gouttes (2 gouttes par minute) s'échappent de l'échangeur au niveau du raccord circuit primaire-échangeur). C'est de l'eau salée (électrolyse) donc ce n'est pas de la condensation. Cette eau s'évacue par un petit trou qu'on dirait presque prévu pour.
- quand la filtration s'arrête, l'air pénétre doucement par ce même orifice d'où les bulles d'air à la remise en marche. Est ce une soupape qui permet de soulager l'échangeur quand la filtration s'arrête ?
Entendez vous vous aussi des remouds dans la pac lorsque la filtration s'arrête ?
Lorsque vous remetez la filtration en marche (après une nuit par exemple) avez vous aussi de l'air dans le circuit et donc des bulles aux refoulements ?
Puis je avoir abimer ma pac en lui envoyant 20m3/h pendant quelques minutes ?
Dans le cas où vous n'auriez pas les mêmes symptomes, ma pac retournera chez Cora
Merci les amis  _________________ La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html |
|
| Revenir en haut |
|
 |
bc327 Maître nageur

Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1475 Localisation: Namur
|
12 
Posté le: Mer Mai 21, 2008 18:38 Sujet du message: |
|
|
A priori, je n'ai pas remarqué ce problème avec ma PAC mais je vais faire attention.
Ce WE, je démonterai la coque pour voir si j'ai la même "fuite" que toi  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
|
| Revenir en haut |
|
 |
chuchu67 Grand baigneur

Inscrit le: 18 Juin 2007 Messages: 155 Localisation: Alsace - 67
|
13 
Posté le: Mer Mai 21, 2008 18:44 Sujet du message: |
|
|
| bc327 a écrit: | A priori, je n'ai pas remarqué ce problème avec ma PAC mais je vais faire attention.
Ce WE, je démonterai la coque pour voir si j'ai la même "fuite" que toi  |
Merci bc327, je peux toujours compté sur toi
Tu n'as pas de remous dans le bassin à la remise en marche de la filtration  _________________ La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html |
|
| Revenir en haut |
|
 |
bc327 Maître nageur

Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1475 Localisation: Namur
|
14 
Posté le: Mer Mai 21, 2008 18:48 Sujet du message: |
|
|
Je n'ai pas remarqué mais je ferai attention demain quand je remettrai la filtration en marche. Pour l'instant, elle tourne. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
|
| Revenir en haut |
|
 |
dav Petit baigneur

Inscrit le: 27 Fév 2008 Messages: 83 Localisation: picardie
|
15 
Posté le: Mer Mai 21, 2008 22:25 Sujet du message: |
|
|
| Je ne possede pas une gre mais effectivement a l'arret de ma filtration et de la pac(11kw calorex avec double circulation d'eau dans l'echangeur) j'ai aussi des remouds mais je n'ai aucune fuite d'eau.Par contre pour ton cas je ne comprends pas pourquoi l'air n'est pas chassée naturellement a la remise en route de ta filtration.D'ailleurs tu as une tempo d'environ 3 mn pour la mise en marche de ta pac:l'air a largement le tps de partir. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
chuchu67 Grand baigneur

Inscrit le: 18 Juin 2007 Messages: 155 Localisation: Alsace - 67
|
16 
Posté le: Jeu Mai 22, 2008 07:27 Sujet du message: |
|
|
| dav a écrit: | | Je ne possede pas une gre mais effectivement a l'arret de ma filtration et de la pac(11kw calorex avec double circulation d'eau dans l'echangeur) j'ai aussi des remouds mais je n'ai aucune fuite d'eau.Par contre pour ton cas je ne comprends pas pourquoi l'air n'est pas chassée naturellement a la remise en route de ta filtration.D'ailleurs tu as une tempo d'environ 3 mn pour la mise en marche de ta pac:l'air a largement le tps de partir. |
Merci dav.
Je suis d'accord avec toi, l'air est sensée être chassée par le débit. En fermant le bypass un peu plus, je n'ai plus ce problème, l'air est chassée. Par contre reste le problème du goutte à goutte d'eau salée (Bonjour la rouille d'ici peu)
Donc à priori qu'il y ait de l'air dans l'échangeur serait "normal". _________________ La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html |
|
| Revenir en haut |
|
 |
bc327 Maître nageur

Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1475 Localisation: Namur
|
17 
Posté le: Jeu Mai 22, 2008 18:48 Sujet du message: |
|
|
Chuchu,
J'ai contrôlé : pas d'air qui sort après la remise en marche suite à 15 heures d'arrêt. J'en conclus que ta PAC est défectueuse
Si tu mets une tof de l'endroit où ça coule, je peux éventuellement vérifier chez moi si c'est sec ou mouillé à cet endroit. _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
|
| Revenir en haut |
|
 |
chuchu67 Grand baigneur

Inscrit le: 18 Juin 2007 Messages: 155 Localisation: Alsace - 67
|
18 
Posté le: Ven Mai 23, 2008 08:31 Sujet du message: |
|
|
| bc327 a écrit: | Chuchu,
J'ai contrôlé : pas d'air qui sort après la remise en marche suite à 15 heures d'arrêt. J'en conclus que ta PAC est défectueuse
Si tu mets une tof de l'endroit où ça coule, je peux éventuellement vérifier chez moi si c'est sec ou mouillé à cet endroit. |
Ok Merci bc327,
Ma pac a donc bien un problème, ce soir j'essaye de resserer les boulons blancs (sur l'échangeur), si ca fuit toujours, ma pac retournera au SAV.
Merci pour ton coup de main
Mathieu. _________________ La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html |
|
| Revenir en haut |
|
 |
chuchu67 Grand baigneur

Inscrit le: 18 Juin 2007 Messages: 155 Localisation: Alsace - 67
|
19 
Posté le: Ven Mai 23, 2008 20:44 Sujet du message: |
|
|
Voilà les nouvelles fraîches :
Même en resserant les boulons en plastique sur l'échangeur, il subsistait une petite fuite. En serrant un peu plus encore, la fuite a repris de plus belle, donc je pense que ma PAC est défectueuse.
Je l'ai ramené ma pac au SAV Cora ce soir. Je vous tiens au courant. _________________ La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html |
|
| Revenir en haut |
|
 |
chuchu67 Grand baigneur

Inscrit le: 18 Juin 2007 Messages: 155 Localisation: Alsace - 67
|
20 
Posté le: Mar Juin 10, 2008 09:48 Sujet du message: |
|
|
Ma pac est revenue du SAV
Celle ci fonctionne parfaitement. Chapeau au SAV Gré qui m'a échangé la pac en 1 semaine 1/2.
Surprise en la déballant : ils m'ont fourni une pac neuve
Ce n'est pas tout à fait la même, de "petits" trucs ont changés (les connections DN 50 par exemple, ou encore puissance de chauffe 13kw au lieu de 13.5 pour la même puissance absorbée ) _________________ La construction de la piscine pas à pas : http://www.eauplaisir.com/annuaire/forums/ftopic_piscine16077.html |
|