os13 Grand baigneur

Inscrit le: 14 Avr 2005 Messages: 220 Localisation: Bouches du Rhone
|
1 
Posté le: Mar Mai 30, 2006 10:28 Sujet du message: |
|
|
Il arrive de temps en temps que la mise à la terre de la maison soit défectueuse. Si un appareil "fuit" un peu à la terre, c'est tous les équipements reliés à la terre qui se retouvent "alimentés".
J'ai vu le cas dans un appart' ou l'on prenait le jus en touchant l'évier en inox, même en coupant le disjoncteur : un voisin devait avoir un un appareil qui fuyait à la terre, et comme la prise de terre était commune à tous les appart'.
J'ai même vu des PCs endomagés par le phénomène : Le PC cramait tout seul, deux fois de suite, jusqu'au jour ou le propriétaire du PC m'a dit qu'il prenait le jus en touchant une partie metallique du boîtier.
Tu devrais vérifier la prise de terre de ta maison. Le plus traitre dans ce phénomène, c'est que les courants induits sont faibles et que les différentiels ne sautent pas en général. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
|
|
|
|
|
émie Grand baigneur

Inscrit le: 01 Oct 2005 Messages: 186 Localisation: Gironde bassin d'Arcachon
|
2 
Posté le: Mar Mai 30, 2006 12:20 Sujet du message: |
|
|
de l'électrostimulation dans la piscine je n'en reviens pas, tout se fait maintenant !
il va être balaise après une séance de baignade mdrr |
|
| Revenir en haut |
|
 |
RiiiDD Grand baigneur

Inscrit le: 04 Fév 2006 Messages: 161
|
3 
Posté le: Mar Mai 30, 2006 15:36 Sujet du message: |
|
|
70 % des messages de ce post sont des "blagounettes".
Non pas que je soit contre ni pour d'ailleurs.
et en plus je n'ai pas mon mot à dire à ce sujet.
En tout cas, pour glouglou qui a un vrai probleme les ricaneries ou autres doivent surement plus agacées que faire rire.
Son topic est du coup illisible et imaginez les gens comme moi qui font des recherches sur leur problemes avant de poster et qui retrouve des posts mais dans lesquels ils ne trouvent que ce genre de réponse .
Bonjour le gain de temps.
Et oui je suis de mauvaise humeur aujourd'hui !  |
|
| Revenir en haut |
|
 |
bernard46 Maître nageur sauveteur

Inscrit le: 28 Mar 2005 Messages: 5003 Localisation: Var
|
4 
Posté le: Mar Mai 30, 2006 15:44 Sujet du message: |
|
|
En principe, il est conseillé d'installer un piquet de terre spécifique pour y relier un électrolyseur.  _________________ "Par solidarité avec les oies, je vais désormais manger le foie gras avec un entonnoir"
 
58m3, béton + émaux, bain à remous, filtre à sable et . . . bonde de fond. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Chacha Sauveteur hors limites

Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 28950 Localisation: Groland
|
5 
Posté le: Mar Mai 30, 2006 15:48 Sujet du message: |
|
|
| RiiiDD a écrit: |
Bonjour le gain de temps.
Et oui je suis de mauvaise humeur aujourd'hui !  |
Alors, t'as pas eu ton p'tit câlin, ce matin ?
Pôov chou !
Quand on se balade sur les forums, c'est qu'on est pas aux pièces !
Cool, Raoul !
Demain ça ira mieux !
 _________________
Desjoyaux 9/4.5 avec bloc F15/50. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Pascal_974 Maître nageur

Inscrit le: 12 Sep 2005 Messages: 1787 Localisation: Ile de la Réunion
|
6 
Posté le: Mar Mai 30, 2006 15:57 Sujet du message: |
|
|
Ou alors on va voir son pisciniste, il aura toutes les réponses, lui !
Désolé RiiD, un forum, c'est un espace d'échange, de questions-réponses, d'info, d'intox, de vannes, de bonne humeur, de mauvaise humeur. . .
rilax, RiiD ! !  _________________ 7X4, résine poly sur bloc à bancher 27, chlore
tout droit à 180 km c'est lîle Maurice !
 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
glouglou Grand baigneur

Inscrit le: 29 Aoû 2005 Messages: 226 Localisation: Auvergne
|
7 
Posté le: Mar Mai 30, 2006 17:44 Sujet du message: |
|
|
ok merci , il y a quand même des réponses intéressantes . Je commence à cerner le problème . En fait la terre créée par le bassin est meilleure que celle de la maison (3,6v entre les 2 terres) . Les différents appareils branchés dans la maison ont des fuites (exemple le four électrique 0.5V d'autres 0.2V) tout çela cummulé fait que j'arrive aux 3.6v et du jus entre le bassin et l'eau . Il faut que je revoie l'installation de la terre. _________________
magiline 9x4.66 on en voit le bout |
|
| Revenir en haut |
|
 |
fredo83 Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 27 Sep 2004 Messages: 31
|
8 
Posté le: Mar Mai 30, 2006 20:17 Sujet du message: |
|
|
salut$
les tensions données sont inférieures aux tension de sécurité , tu n'as pas de risque d'électrocution
il n'est pas rare de mesurer une différence de tensio de cet ordre
pour savoir si cela vient de chez toi , coupe le disjoncteur de la maison et mesure === si u=0 les pertes viennent de chez toi
mais comme je t'ai dit , tu es loin des tensions dangereuse |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Luckymimie Maître nageur

Inscrit le: 06 Mai 2006 Messages: 1248 Localisation: Région Parisienne
|
9 
Posté le: Mar Mai 30, 2006 20:44 Sujet du message: |
|
|
bon bin glouglou, ca va aller, là tu vas trouver, courage.  _________________
Uploaded with ImageShack.us
Piscine Wood Line 4m x 9,30m x 1,50 m, plages Ipe, PAC, Kit Hors-gel, hivernage actif, 4 ans déjà, abri amovible et coulissant en vue ! http://zepiscine.over-blog.com/ |
|
| Revenir en haut |
|
 |
bernard46 Maître nageur sauveteur

Inscrit le: 28 Mar 2005 Messages: 5003 Localisation: Var
|
10 
Posté le: Mar Mai 30, 2006 20:52 Sujet du message: |
|
|
Et la déforestation continue!  _________________ "Par solidarité avec les oies, je vais désormais manger le foie gras avec un entonnoir"
 
58m3, béton + émaux, bain à remous, filtre à sable et . . . bonde de fond. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
glouglou Grand baigneur

Inscrit le: 29 Aoû 2005 Messages: 226 Localisation: Auvergne
|
11 
Posté le: Mar Mai 30, 2006 20:58 Sujet du message: |
|
|
| fredo83 a écrit: |
salut$
les tensions données sont inférieures aux tension de sécurité , tu n'as pas de risque d'électrocution
il n'est pas rare de mesurer une différence de tensio de cet ordre
pour savoir si cela vient de chez toi , coupe le disjoncteur de la maison et mesure === si u=0 les pertes viennent de chez toi
mais comme je t'ai dit , tu es loin des tensions dangereuse |
oui les tensions sont basses mais çà picote dur , y a du courant . _________________
magiline 9x4.66 on en voit le bout |
|
| Revenir en haut |
|
 |
bazon Invité
|
12 
Posté le: Mar Mai 30, 2006 21:00 Sujet du message: |
|
|
Tu pourrait le garder comme systéme de sécurité
OK je sors  |
|
| Revenir en haut |
|
 |
mauricettedelourdes Baigneur confirmé

Inscrit le: 30 Mar 2005 Messages: 981 Localisation: ici et ailleur, tjs là ou il faut....
|
13 
Posté le: Mar Mai 30, 2006 21:11 Sujet du message: |
|
|
| glouglou a écrit: | | fredo83 a écrit: |
salut$
les tensions données sont inférieures aux tension de sécurité , tu n'as pas de risque d'électrocution
il n'est pas rare de mesurer une différence de tensio de cet ordre
pour savoir si cela vient de chez toi , coupe le disjoncteur de la maison et mesure === si u=0 les pertes viennent de chez toi
mais comme je t'ai dit , tu es loin des tensions dangereuse |
oui les tensions sont basses mais çà picote dur , y a du courant . |
C est quoi l installation electrique de ta maison ,
As tu un differenciel sur chaque ligne
Verifies également que tes interrupteurs coupe la phase et pas le neutre  _________________

Dernière édition par mauricettedelourdes le Mar Mai 30, 2006 21:11; édité 1 fois |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Luckymimie Maître nageur

Inscrit le: 06 Mai 2006 Messages: 1248 Localisation: Région Parisienne
|
14 
Posté le: Mar Mai 30, 2006 21:11 Sujet du message: |
|
|
nan bernard, on le coupe pas l'arbre : on le déplace ! _________________
Uploaded with ImageShack.us
Piscine Wood Line 4m x 9,30m x 1,50 m, plages Ipe, PAC, Kit Hors-gel, hivernage actif, 4 ans déjà, abri amovible et coulissant en vue ! http://zepiscine.over-blog.com/ |
|
| Revenir en haut |
|
 |
splatch! Grand baigneur

Inscrit le: 28 Sep 2005 Messages: 409 Localisation: Loire Océane
|
15 
Posté le: Mar Mai 30, 2006 21:19 Sujet du message: |
|
|
Il y aurait 2 pistes à creuser si tu veux en finir avec ce défaut :
-faire vérifier la qualité de la terre par un pro (idéalement doit tourner dans la zone 10-30 ohms et être < à 100 ohms),
-identifier la source de pollution de ta terre par un des équipements de la maison ou annexes (cf. témoignage de os13), mais qui reste en dessous du seuil de basculement du différentiel. Pour repérer le ou les coupables, tu peux aller débrancher les équipements 1 par 1 ou par bloc (selon ton tableau électrique). Pendant ce temps, quelqu'un surveille le voltmètre à l’endroit où la tension est la plus élevée. Frigo, lave linge, lave vaisselle, congélo sont à cibler en premier lieu. _________________ "Piscine maison" + pool house en construction :
bassin 9x4.50 m, bloc poly, liner 150/100, volet immergé, NCC |
|
| Revenir en haut |
|
 |
glouglou Grand baigneur

Inscrit le: 29 Aoû 2005 Messages: 226 Localisation: Auvergne
|
16 
Posté le: Mar Mai 30, 2006 21:31 Sujet du message: |
|
|
merci pour ta réponse splash ; en fait comme je l'ai dis plus haut , j'ai des petites fuites sur certains appareils ( 0.5v sur le four 0.2v par ci 0.2v par là ,çà me parait pas anormal ) . tout çà additionner + à la différence de potentiel entre les 2 terres me crée le problème . tu as raison la terre de la maison ne doit pas être au top .
ce n'est pas dangeureux , mais c'est quand même pas rassurant . _________________
magiline 9x4.66 on en voit le bout |
|
| Revenir en haut |
|
 |
glouglou Grand baigneur

Inscrit le: 29 Aoû 2005 Messages: 226 Localisation: Auvergne
|
17 
Posté le: Mar Mai 30, 2006 21:41 Sujet du message: |
|
|
merci os13 , je crois que c'est par là que je vais chercher . la maison à 15 ans , j'ai déjà constaté que la barrette du fil de 6 mm2 qui vient du sol était pas très serrée .
Hier soir j'avais le neutre à 40v et la phase à 190v mais plus ce matin. Il y a des immeubles en constructions à 100m de chez moi ; je présume que le chantier est alimenté en triphasé et qu'ils déséquilibrent tout le quartier . Je pense pas qu'ils perturbent ma terre . _________________
magiline 9x4.66 on en voit le bout |
|
| Revenir en haut |
|
 |
orkiday Grand baigneur

Inscrit le: 29 Avr 2006 Messages: 398 Localisation: BdR
|
18 
Posté le: Mer Mai 31, 2006 10:01 Sujet du message: |
|
|
bonjour
les 2 terres d'une même installation doivent être reliés c'est ton intérêt
equipotentialité une règle d'or sinon gare aux dégats. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
cat91 Petit baigneur

Inscrit le: 17 Avr 2006 Messages: 62 Localisation: Essonne
|
19 
Posté le: Mer Mai 31, 2006 11:51 Sujet du message: |
|
|
Ceci n'a peut-être rien à voir avec ton problème, mais j'ai vu récemment en cherchant une échelle pour notre piscine qu'ils vendaient des échelles "spécial traitement par électrolyse" plus résistantes et avec des tampons spéciaux pour mise à la terre. Sur le coup cela nous a intrigués, ton post nous y a fait pensé
J'ai aucune explication, je sais même pas si cela a un rapport mais je passe l'info. d'autres rebondiront peut-être dessus. Etes-vous au courant ?
Salut à tous
Cat. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
LE NAOUR Grand baigneur

Inscrit le: 31 Aoû 2005 Messages: 160 Localisation: Finistère sud
|
20 
Posté le: Mer Mai 31, 2006 14:53 Sujet du message: |
|
|
A ta place même après avoir vu résolu le problème, j'installerai un pool-terre ! C'est plus sûr ! _________________
Piscine Wood Line 8*4 octogonale
NAC, PAC.
Filtre à sable
PH auto
Ozone et brome auto |
|
| Revenir en haut |
|
 |
bazon Invité
|
21 
Posté le: Mer Mai 31, 2006 15:20 Sujet du message: |
|
|
vends le a EDF
je sort  |
|
| Revenir en haut |
|
 |
glouglou Grand baigneur

Inscrit le: 29 Aoû 2005 Messages: 226 Localisation: Auvergne
|
22 
Posté le: Mer Mai 31, 2006 17:29 Sujet du message: |
|
|
| LE NAOUR a écrit: | | A ta place même après avoir vu résolu le problème, j'installerai un pool-terre ! C'est plus sûr ! |
salut le naour ; c'est quoi un pool-terre ? un puuits de trre special piscine ? on trouve çà ou ? _________________
magiline 9x4.66 on en voit le bout |
|
| Revenir en haut |
|
 |
glouglou Grand baigneur

Inscrit le: 29 Aoû 2005 Messages: 226 Localisation: Auvergne
|
23 
Posté le: Mer Mai 31, 2006 17:46 Sujet du message: |
|
|
| orkiday a écrit: | bonjour
les 2 terres d'une même installation doivent être reliés c'est ton intérêt
equipotentialité une règle d'or sinon gare aux dégats. |
d'accord avec toi , je veux dire que si je débranche la terre qui est part de mon tableau électrique , c'est ce que je mesure entre la terre de la maison et la terre qui va vers les équipements de la piscine .
Evidement quand tout est branché je retrouve le défault entre le bord ( les margelles ) et l'eau . _________________
magiline 9x4.66 on en voit le bout |
|
| Revenir en haut |
|
 |
boostydu70 Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 12 Avr 2006 Messages: 16 Localisation: Hte-Saone
|
24 
Posté le: Mer Mai 31, 2006 21:02 Sujet du message: |
|
|
je ne sais pas si ça peut résoudre ton probleme, mais j'ai vu un accessoire qui s'appelle "AQUATERRE" dans le catalogue du site www.zyke.fr (sorry pour la pub.)
tu le trouvera à la page 47, ça pourra peut etre t'aider.
@+ |
|
| Revenir en haut |
|
 |
|