Posté le: Sam Mai 27, 2006 19:14 Sujet du message: Electricité |
|
|
Bonjour,
Depuis trois ans j'ai allimenté ma piscine avec une cable 2,5mm²
Est-ce que qq connait un bon site ou se trouve les normes pour cabler une locale technique, je veux me mettre "en régle"
Merci d'avance. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
|
|
|
|
|
bazon Invité
|
2 
Posté le: Sam Mai 27, 2006 19:22 Sujet du message: |
|
|
Bonjour et bienvenue sur le forum.
Appele Moricettes de lourdes au secours |
|
| Revenir en haut |
|
 |
brice69 Maître nageur sauveteur

Inscrit le: 23 Nov 2005 Messages: 5761 Localisation: Plus près que vous ne croyez !!
|
3 
Posté le: Sam Mai 27, 2006 19:28 Sujet du message: |
|
|
Salut PDG bienvenu chez les oufs
On avait un Lord, maintenant un PDG C'est presque mieux que le festival de Cannes
cannes blanches pour Papy désolé ça été plus fort que moi  _________________ Celui qui prend des risques peut perdre, celui qui n'en prend pas perd toujours . . . ! |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Firefox Grand baigneur

Inscrit le: 13 Juin 2005 Messages: 118 Localisation: Var
|
4 
Posté le: Sam Mai 27, 2006 19:44 Sujet du message: |
|
|
Bonsoir PDG
2,5² pour une alim c'est dans les normes pour une prise de 16A soit 3520W maxi.
Hormis si ton alimentation fait 50m(risque de chute de tension en ligne) c'est bon. N'oublie pas , si c'est toi qui fait l'alim du projecteur, là il faut du 6². _________________ Coque rigide 8x4
Traitement au chlore |
|
| Revenir en haut |
|
 |
ericpastaga Modérateur

Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3802 Localisation: 20 KM au sud de lille
|
5 
Posté le: Sam Mai 27, 2006 20:10 Sujet du message: |
|
|
| brice69 a écrit: | Salut PDG bienvenu chez les oufs
On avait un Lord, maintenant un PDG C'est presque mieux que le festival de Cannes
cannes blanches pour Papy désolé ça été plus fort que moi  |
ah la je dit: tapis rouge pour brice59 _________________ pour inserer une image cliké içi
pour vous inscrire a la communauté eauplaisir Cliquez içi
modo a ses temps perdu;)
si vous payez plus, c’est que vous êtes des pigeons ! |
|
| Revenir en haut |
|
 |
bazon Invité
|
6 
Posté le: Sam Mai 27, 2006 20:30 Sujet du message: |
|
|
oh ;Eric brice c'est 69 tu connais ? :
Papy il a deux choses qui fonctionne encore ,méme trois au moins ,La téte , les oreilles et les yeux , alors pas de cannes blanches (je parle évidemment de celle d'en haut, pour l'autre, ben ça va encore Merci
Brice ne t'excuses pas chaque fois ,cet humouiir la ne me géne pas du tout  |
|
| Revenir en haut |
|
 |
ericpastaga Modérateur

Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3802 Localisation: 20 KM au sud de lille
|
7 
Posté le: Sam Mai 27, 2006 20:46 Sujet du message: |
|
|
| b*z** a écrit: | oh ;Eric brice c'est 69 tu connais ? :
Papy il a deux choses qui fonctionne encore ,méme trois au moins ,La téte , les oreilles et les yeux , alors pas de cannes blanches (je parle évidemment de celle d'en haut, pour l'autre, ben ça va encore Merci
Brice ne t'excuses pas chaque fois ,cet humouiir la ne me géne pas du tout  |
desolé j'ai fait "citer" je voulait juste parlé de cannes(la ville pas l'accesoire)
On avait un Lord, maintenant un PDG C'est presque mieux que le festival de Cannes
_________________ pour inserer une image cliké içi
pour vous inscrire a la communauté eauplaisir Cliquez içi
modo a ses temps perdu;)
si vous payez plus, c’est que vous êtes des pigeons ! |
|
| Revenir en haut |
|
 |
famille1000 Grand baigneur

Inscrit le: 08 Avr 2005 Messages: 248
|
8 
Posté le: Sam Mai 27, 2006 21:17 Sujet du message: |
|
|
rappelle moi, c'est quoi le G ? !
humour ! |
|
| Revenir en haut |
|
 |
ericpastaga Modérateur

Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3802 Localisation: 20 KM au sud de lille
|
|
| Revenir en haut |
|
 |
bazon Invité
|
10 
Posté le: Sam Mai 27, 2006 21:54 Sujet du message: |
|
|
Eric tu n'as pas a t'excuser(tout le monde peut se tromper.
Te fais pas de biles le vieux ,le papy,et autre appellation plus ou moins gentille de certains qui n'ont que ça pour se défendre,ne me gêne pas ,du moment que je suis pratiquement le seul a leur tenir tête c'est que la mienne vas bien.  |
|
| Revenir en haut |
|
 |
PDG Nouveau avec bouée

Inscrit le: 27 Mai 2006 Messages: 9 Localisation: Le Rouret
|
11 
Posté le: Sam Mai 27, 2006 22:24 Sujet du message: PDG |
|
|
Si cela vous intéresse: PDG = Peter Dominic Goddard. et je habite pas très loin de Cannes , à côté de Grasse: Voilà maintenant vous savez tout.
| Citation: | 2,5² pour une alim c'est dans les normes pour une prise de 16A soit 3520W maxi.
Hormis si ton alimentation fait 50m(risque de chute de tension en ligne) c'est bon. N'oublie pas , si c'est toi qui fait l'alim du projecteur, là il faut du 6² |
Est-ce que ça pose un problème pour le coffret piscine avec la pompe piscine de 1400w, pompe robot de 750w, deux projecteurs de 300w et trois lumières de jardin de 60w?
Actuellement le cable passe par mon coffret de maison, mais je veux le brancher directement au disjoncteur général (de 12kw/60A).  |
|
| Revenir en haut |
|
 |
mauricettedelourdes Baigneur confirmé

Inscrit le: 30 Mar 2005 Messages: 981 Localisation: ici et ailleur, tjs là ou il faut....
|
12 
Posté le: Sam Mai 27, 2006 22:33 Sujet du message: Re: PDG |
|
|
| PDG a écrit: | Si cela vous intéresse: PDG = Peter Dominic Goddard. et je habite pas très loin de Cannes , à côté de Grasse: [color=red]Voilà maintenant vous savez tout[/color].
| Citation: | 2,5² pour une alim c'est dans les normes pour une prise de 16A soit 3520W maxi.
Hormis si ton alimentation fait 50m(risque de chute de tension en ligne) c'est bon. N'oublie pas , si c'est toi qui fait l'alim du projecteur, là il faut du 6² |
Est-ce que ça pose un problème pour le coffret piscine avec la pompe piscine de 1400w, pompe robot de 750w, deux projecteurs de 300w et trois lumières de jardin de 60w?
Actuellement le cable passe par mon coffret de maison, mais je veux le brancher directement au disjoncteur général (de 12kw/60A).  |
n° de securité social stp
carte bleu  _________________
 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
ericpastaga Modérateur

Inscrit le: 31 Mar 2006 Messages: 3802 Localisation: 20 KM au sud de lille
|
13 
Posté le: Sam Mai 27, 2006 22:39 Sujet du message: Re: PDG |
|
|
| PDG a écrit: |
Est-ce que ça pose un problème pour le coffret piscine avec la pompe piscine de 1400w, pompe robot de 750w, deux projecteurs de 300w et trois lumières de jardin de 60w?
|
bah 1400+750+600(2X300)+180(3X60)=2930 Watt
mais a mon avis tu ne vas pas utiliser tous ça en meme temps . sur du 2.5 mm (donc 3600 watt env) ça doit passer . _________________ pour inserer une image cliké içi
pour vous inscrire a la communauté eauplaisir Cliquez içi
modo a ses temps perdu;)
si vous payez plus, c’est que vous êtes des pigeons ! |
|
| Revenir en haut |
|
 |
PDG Nouveau avec bouée

Inscrit le: 27 Mai 2006 Messages: 9 Localisation: Le Rouret
|
|
| Revenir en haut |
|
 |
mauricettedelourdes Baigneur confirmé

Inscrit le: 30 Mar 2005 Messages: 981 Localisation: ici et ailleur, tjs là ou il faut....
|
15 
Posté le: Sam Mai 27, 2006 23:00 Sujet du message: Re: PDG |
|
|
| PDG a écrit: | Si cela vous intéresse: PDG = Peter Dominic Goddard. et je habite pas très loin de Cannes , à côté de Grasse: Voilà maintenant vous savez tout.
| Citation: | 2,5² pour une alim c'est dans les normes pour une prise de 16A soit 3520W maxi.
Hormis si ton alimentation fait 50m(risque de chute de tension en ligne) c'est bon. N'oublie pas , si c'est toi qui fait l'alim du projecteur, là il faut du 6² |
Est-ce que ça pose un problème pour le coffret piscine avec la pompe piscine de 1400w, pompe robot de 750w, deux projecteurs de 300w et trois lumières de jardin de 60w?
Actuellement le cable passe par mon coffret de maison, mais je veux le brancher directement au disjoncteur général (de 12kw/60A).  |
Il vaut mieux creer une ligne séparé avec une protection differenciel de 30 ma et 15 A
Cable de 2.5
Je te conseil d en profiter pour tirer un deuxieme cable en 2.5 dans le fourreau meme si tu ne le branches pas tout de suite car si tu souhaites rajouter plus tard autre chose tu es un peu limite
Voila le match est fini allez Zizou
 _________________
 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
bazon Invité
|
16 
Posté le: Sam Mai 27, 2006 23:12 Sujet du message: |
|
|
Bonjour chacha 
Dernière édition par bazon le Dim Mai 28, 2006 09:21; édité 1 fois |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Chacha Sauveteur hors limites

Inscrit le: 13 Oct 2004 Messages: 28950 Localisation: Groland
|
17 
Posté le: Dim Mai 28, 2006 08:55 Sujet du message: |
|
|
Lâche nous avec ton sport pourri !
2.5mm sur 40 m : Attention à la chute de tension !
 _________________
Desjoyaux 9/4.5 avec bloc F15/50. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
PDG Nouveau avec bouée

Inscrit le: 27 Mai 2006 Messages: 9 Localisation: Le Rouret
|
18 
Posté le: Dim Mai 28, 2006 09:15 Sujet du message: |
|
|
Chacha, ou qq autre,
Est-ce que tu peux m'expliquer (comment ça marche) "chute de tension"?
Merci. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
vince12 Grand baigneur

Inscrit le: 07 Juil 2005 Messages: 105 Localisation: 12
|
19 
Posté le: Dim Mai 28, 2006 10:11 Sujet du message: |
|
|
Moi avec local à 35m du départ garage on m'a conseillé du 3x6 carré avec protection 30mA départ de ligne afin de pas être embété par la suite.
Dans le local: pompe 1cv, 1 projo, une ou deux prises dont une pour robot élec, un départ éclairage de jardin pour 3 ou 4 lumières.
Je pense que 3X4 carré suffirait mais vue l'écart de prix entre les deux faut pas s'embéter (environ 20 € sur couronne 50m) puis pour l'avenir si rajout traitement automatique, rajout surpresseur etc. et si utilisation des prises pour branchement karcher ou disqueuse,c'est plus à l'aise.
Qu'en pensez vous? |
|
| Revenir en haut |
|
 |
bisounours123 Grand baigneur

Inscrit le: 15 Juin 2005 Messages: 185 Localisation: Cinq Mars la Pile
|
20 
Posté le: Dim Mai 28, 2006 10:32 Sujet du message: |
|
|
Tout pareil, je suis passé en 6 carré alors que 4 suffisaient mais vu les prix à brico dépôt . Pour le prix du 10, la par contre c'est autre chose. _________________ Piscine Aquilus radier terminé
 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
biquet Grand baigneur

Inscrit le: 31 Jan 2006 Messages: 451
|
21 
Posté le: Dim Mai 28, 2006 11:52 Sujet du message: |
|
|
La solution si le réseau le permet est de tirer du triphasé 3 x 220 v et équilibré dans le coffret donc 3x 2.5 + t est suffisant .
En ce qui concerne la section il ne faut pas oublier l'éventuel pompe a chaleur plus tard courant en pointe important et consommation en moyenne de 2500 w + la pompe + les phares etc etc .
Donc la solution du départ est de voir tjs plus grand ont ajoute tjs ont diminue rarement.
a+ biquet |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Firefox Grand baigneur

Inscrit le: 13 Juin 2005 Messages: 118 Localisation: Var
|
22 
Posté le: Dim Mai 28, 2006 18:26 Sujet du message: |
|
|
| biquet a écrit: | La solution si le réseau le permet est de tirer du triphasé 3 x 220 v et équilibré dans le coffret donc 3x 2.5 + t est suffisant .
|
Il me semble que le triphasé 220v n'est plus distribué, mais le 380V triphasé, donc un fil de plus.le neutre. _________________ Coque rigide 8x4
Traitement au chlore |
|
| Revenir en haut |
|
 |
alf Maître nageur sauveteur

Inscrit le: 11 Aoû 2004 Messages: 3152 Localisation: 127.0.0.1 à Melmac
|
23 
Posté le: Dim Mai 28, 2006 18:47 Sujet du message: |
|
|
momo, si tu peux m'espliquer ce kils y mettent, l'edf, dans les fils?
entre chaque fil et le neutre, ya combien? 240 v hein?
ce qui fait 380 entre deux phases avec leur dephasage?
donc c quoi? du 220/380; du tri 380; du courant qui dechire?
et le 380/600 c quoi et pour qui?
et le tri220? |
|
| Revenir en haut |
|
 |
mauricettedelourdes Baigneur confirmé

Inscrit le: 30 Mar 2005 Messages: 981 Localisation: ici et ailleur, tjs là ou il faut....
|
24 
Posté le: Dim Mai 28, 2006 19:09 Sujet du message: |
|
|
moi je ne connais que le 380 V triphasé ,mais bon des fois on me fait des cachoteries
Vu les faibles puissances utilisées je vois pas trop l interet du triphasé,de toute facon j ai jamais aimé le triphasé.
L electrotechnique avec leur calcul de phase m a tjs gonflé, je prefere l'electronique avec ses courant faibles tres faible pas dangeureux,c est comme la peche tout en finesse
Pour revenir au sujet 40 m en 2.5 donne une chute de tension d environ 5 volts ce qui est négligable.
Poutr plus de detail il faut que je retrouve le lien ou on peut faire passer des tableaux ou fichier  _________________
 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
mauricettedelourdes Baigneur confirmé

Inscrit le: 30 Mar 2005 Messages: 981 Localisation: ici et ailleur, tjs là ou il faut....
|
|
| Revenir en haut |
|
 |
bri Petit baigneur

Inscrit le: 09 Mai 2006 Messages: 81
|
26 
Posté le: Mar Mai 30, 2006 23:17 Sujet du message: |
|
|
ton lien m'aurait bien interessé.mais il ne marche pas.!
tu peux le refaire ou donner un adresse
merci d'avance |
|