freedblack Grand baigneur

Inscrit le: 06 Mai 2011 Messages: 134 Localisation: mars
|
1 
Posté le: Mer Oct 12, 2011 20:14 Sujet du message: pool terre? |
|
|
salut
j ai une piscine en bloc et un electrolyseur*
faut il mettre un pool terre?
si oui comment on le connecte a la terre,par la terre maison ou sur piquet independant
merci
a+ |
|
| Revenir en haut |
|
 |
|
|
|
|
|
gerald.sg Maître nageur sauveteur

Inscrit le: 28 Sep 2009 Messages: 3125 Localisation: france/Bordeaux
|
|
| Revenir en haut |
|
 |
besnard Maître nageur

Inscrit le: 25 Juil 2007 Messages: 1660 Localisation: 17/30/2B
|
|
| Revenir en haut |
|
 |
freedblack Grand baigneur

Inscrit le: 06 Mai 2011 Messages: 134 Localisation: mars
|
4 
Posté le: Jeu Oct 13, 2011 14:57 Sujet du message: |
|
|
merci gerald.sg
shema et explication impecc
a+ |
|
| Revenir en haut |
|
 |
freedblack Grand baigneur

Inscrit le: 06 Mai 2011 Messages: 134 Localisation: mars
|
5 
Posté le: Jeu Oct 13, 2011 17:00 Sujet du message: |
|
|
et pour le fil,quel diametre et longueur
merci |
|
| Revenir en haut |
|
 |
gerald.sg Maître nageur sauveteur

Inscrit le: 28 Sep 2009 Messages: 3125 Localisation: france/Bordeaux
|
6 
Posté le: Jeu Oct 13, 2011 20:06 Sujet du message: |
|
|
moi je pose de la cablette en cuivre comme il y a sur le lien de leroymerlin avec la barette de coupure. _________________ SG.PISCINES

SAUVEZ LES VOUS SAUVEREZ LA PLANETE |
|
| Revenir en haut |
|
 |
philing2003 Petit baigneur

Inscrit le: 31 Mar 2007 Messages: 66 Localisation: Le bonheur est dans.. la piscine !
|
7 
Posté le: Sam Oct 15, 2011 16:14 Sujet du message: pool terre? |
|
|
ce montage n'est pas aux normes françaises et il peut être dangereux dans certaines conditions.
je vous déconseille vivement de l'appliquer.
En cas de gros pépins (foudre et électrocution) les assurances ne fonctionneront pas.
bon week-end,
Philippe. _________________ www.electrolyseur.fr |
|
| Revenir en haut |
|
 |
gerald.sg Maître nageur sauveteur

Inscrit le: 28 Sep 2009 Messages: 3125 Localisation: france/Bordeaux
|
8 
Posté le: Dim Oct 16, 2011 00:38 Sujet du message: |
|
|
 _________________ SG.PISCINES

SAUVEZ LES VOUS SAUVEREZ LA PLANETE |
|
| Revenir en haut |
|
 |
besnard Maître nageur

Inscrit le: 25 Juil 2007 Messages: 1660 Localisation: 17/30/2B
|
9 
Posté le: Dim Oct 16, 2011 07:51 Sujet du message: |
|
|
| et oui il suffit de lire la norme c15-100 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
gerald.sg Maître nageur sauveteur

Inscrit le: 28 Sep 2009 Messages: 3125 Localisation: france/Bordeaux
|
10 
Posté le: Dim Oct 16, 2011 12:22 Sujet du message: |
|
|
pfff. _________________ SG.PISCINES

SAUVEZ LES VOUS SAUVEREZ LA PLANETE |
|
| Revenir en haut |
|
 |
jacques-olivier Nouveau avec bouée

Inscrit le: 25 Aoû 2011 Messages: 7 Localisation: Bourgoin-Jallieu, nord-Isère
|
11 
Posté le: Dim Oct 16, 2011 18:55 Sujet du message: Re: pool terre? |
|
|
| philing2003 a écrit: |
ce montage n'est pas aux normes françaises et il peut être dangereux dans certaines conditions.
je vous déconseille vivement de l'appliquer.
En cas de gros pépins (foudre et électrocution) les assurances ne fonctionneront pas.
bon week-end,
Philippe. |
Et donc quel montage est-il préférable de faire? |
|
| Revenir en haut |
|
 |
gerald.sg Maître nageur sauveteur

Inscrit le: 28 Sep 2009 Messages: 3125 Localisation: france/Bordeaux
|
12 
Posté le: Dim Oct 16, 2011 19:51 Sujet du message: |
|
|
la sienne pardine tu as pas vus son lien ? _________________ SG.PISCINES

SAUVEZ LES VOUS SAUVEREZ LA PLANETE |
|
| Revenir en haut |
|
 |
philing2003 Petit baigneur

Inscrit le: 31 Mar 2007 Messages: 66 Localisation: Le bonheur est dans.. la piscine !
|
13 
Posté le: Dim Oct 16, 2011 21:02 Sujet du message: |
|
|
Il ne faut pas faire pfft. sur un sujet pareil ! pensez-vous vraiment que votre fournisseur qui a mis un tel schema dans la notice de son matériel viendra vous dédouaner le jour ou vous rencontrerez un réel problème ?
Avant de faire " pfffut" posez lui la question et demandez lui un document signé qui atteste que le montage qu'il préconise est aux normes françaises et qu'il s'engage en cas de problème.
cordialement,
Philippe. _________________ www.electrolyseur.fr |
|
| Revenir en haut |
|
 |
gerald.sg Maître nageur sauveteur

Inscrit le: 28 Sep 2009 Messages: 3125 Localisation: france/Bordeaux
|
14 
Posté le: Dim Oct 16, 2011 22:21 Sujet du message: |
|
|
ca fait 5 ans que je tourne sur la region et je n ai jamasi vus un pool terre branché autrement alors c est daangereux pour qui le matos ou l etre humain ?
en cas de foudre? mais meme avec ton montage ca va cramer si la foudre tombe dessus. _________________ SG.PISCINES

SAUVEZ LES VOUS SAUVEREZ LA PLANETE |
|
| Revenir en haut |
|
 |
besnard Maître nageur

Inscrit le: 25 Juil 2007 Messages: 1660 Localisation: 17/30/2B
|
|
| Revenir en haut |
|
 |
gerald.sg Maître nageur sauveteur

Inscrit le: 28 Sep 2009 Messages: 3125 Localisation: france/Bordeaux
|
16 
Posté le: Mar Oct 18, 2011 22:02 Sujet du message: |
|
|
wawawwawawawa c est pas le bon code APE ils se sont plantés,et je l ai pas fait changer car je devait payer alors que c est eux qui se sont plantés et depuis que j ai payé pour faire mon changement d adresse ils m ont dit qu ils allaient mettre le bon code APE,je ne suis pas electricien j ai horreur de ça  _________________ SG.PISCINES

SAUVEZ LES VOUS SAUVEREZ LA PLANETE |
|
| Revenir en haut |
|
 |
besnard Maître nageur

Inscrit le: 25 Juil 2007 Messages: 1660 Localisation: 17/30/2B
|
17 
Posté le: Mar Oct 18, 2011 22:24 Sujet du message: |
|
|
3 ans pour te mettre a jour je vois ça je change de crémerie de suite |
|
| Revenir en haut |
|
 |
gerald.sg Maître nageur sauveteur

Inscrit le: 28 Sep 2009 Messages: 3125 Localisation: france/Bordeaux
|
18 
Posté le: Mar Oct 18, 2011 22:29 Sujet du message: |
|
|
occupe toi te la tienne de cremerie deja , et je vais pas payé pour une erreur que j ai pas comise non plus.
et quand ont ne connais pas le pourquoi du comment on evite de l ouvrir  _________________ SG.PISCINES

SAUVEZ LES VOUS SAUVEREZ LA PLANETE |
|
| Revenir en haut |
|
 |
maxgeo Petit baigneur

Inscrit le: 05 Juin 2009 Messages: 93 Localisation: Toulouse
|
19 
Posté le: Mer Oct 19, 2011 14:44 Sujet du message: |
|
|
| gerald.sg a écrit: |
et quand ont ne connais pas le pourquoi du comment on evite de l ouvrir  |
Hello le "pisciniste professionnel" !
Ce schéma de branchement du pool terre est-il correct ou non ?
Toi qui connait tout, tu vas enfin nous éclairer !
Merci pour la réponse et A+  _________________
Si quelquefois tu te sens petit(e), inutile, démoralisé(e) ou dépressif(ve), n'oublie jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande...
Piscine Intex ultra silver 7,32 x 3,66 x1,32 Electrolyseur Intex 8220 - Filtre à sable 10m3/h |
|
| Revenir en haut |
|
 |
gerald.sg Maître nageur sauveteur

Inscrit le: 28 Sep 2009 Messages: 3125 Localisation: france/Bordeaux
|
20 
Posté le: Mer Oct 19, 2011 17:36 Sujet du message: |
|
|
je vois pas le rapport avec ma reponse ?ta citation n a rien a voir avec le montage poolterre
alors deja ton shema si il y a foudre c est aussi dangereux que le miens ,de plus toutes les terres sont communes de plus mon shema c est pour dissiper les courants statiques occasionné par l'eau salée de la piscine et l'électrolyse. ( renseigne toi pour savoir qu'elle est la fonction de la terre sur l'électrolyse ) _________________ SG.PISCINES

SAUVEZ LES VOUS SAUVEREZ LA PLANETE |
|
| Revenir en haut |
|
 |
hevap Grand baigneur

Inscrit le: 28 Jan 2010 Messages: 348 Localisation: Sud de Toulouse
|
21 
Posté le: Jeu Oct 20, 2011 02:42 Sujet du message: Re: pool terre? |
|
|
Salut,
| jacques-olivier a écrit: |
Et donc quel montage est-il préférable de faire? |
Après avoir pris part à de nombreuses discussions sur le sujet j'ai décidé de suivre le schéma de gerald.sg, mais de le rendre compatible avec la norme en isolant toutes les parties métalliques du pool terre, de la tresse et du piquet.
C'est important, le courant de la foudre se dissipe dans le sol avec une différence potentiel qui peut faire plusieurs centaines de volt entre deux points distants d'un mètre et terrasser une vache qui broute à plusieurs centaines de mètres du point d'impact de la foudre.
Si comme moi vous stockez dans le même local la filtration, la tondeuse et l'essence de la tondeuse. Imaginez la catastrophe que peut provoquer un arc électrique entre deux masses reliées à des terres différentes.
Je ne sais pas si les nombreux piscinistes ont raison d'exiger une terre indépendante mais je ne prend pas de risques et cela ne me coûte pas grand chose. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
besnard Maître nageur

Inscrit le: 25 Juil 2007 Messages: 1660 Localisation: 17/30/2B
|
22 
Posté le: Jeu Oct 20, 2011 08:07 Sujet du message: |
|
|
au départ je ne l avais pas relié a la terre de la maison
j ais mi la maison en vente et donc obligation de faire faire les contrôles obligatoire
pour la conformité électrique toute les terres doivent être raccordées a celle du piquet de terre de la maison de et de même section et avec une barrette de coupure entre le piquet de terre et le tableau électrique
après chacun fait comme il veux mais en cas de gros problème voir si l assurance marchera il y a des normes a respecter indiquées dans la circulaire c15-100
maintenant pour la foudre il existe des parafoudre |
|
| Revenir en haut |
|
 |
hevap Grand baigneur

Inscrit le: 28 Jan 2010 Messages: 348 Localisation: Sud de Toulouse
|
23 
Posté le: Jeu Oct 20, 2011 10:53 Sujet du message: |
|
|
| NFC 15-100 a écrit: | 411.3.1.2 Mise à la terre des masses
Les masses doivent être reliées à un conducteur de protection selon les conditions
particulières des divers schémas des liaisons à la terre comme spécifié de 411.4 à 411.6.
Les masses simultanément accessibles doivent être connectées à la même prise de terre |
Pour être en règle il suffit donc de rendre la masse inaccessible.
Si mes souvenirs sont exacts les parafoudres protègent seulement des surtensions provenant du réseau de distribution, pas des coups de foudre directs ni des remontés de courant tellurique. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
l44450 Grand baigneur

Inscrit le: 09 Aoû 2009 Messages: 438
|
24 
Posté le: Jeu Oct 20, 2011 16:37 Sujet du message: |
|
|
Bonjour
Comment ça se passe quand le local technique est à 45 mètres de la maison comme dans mon cas. Dois je faire passer un câble de terre qui va jusqu'au piquet de terre de la maison je vous dis pas le prix
Le branchement actuel est du coffret électrique qui ce trouve dans le local à un autre piquet de terre. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
hevap Grand baigneur

Inscrit le: 28 Jan 2010 Messages: 348 Localisation: Sud de Toulouse
|
25 
Posté le: Jeu Oct 20, 2011 18:42 Sujet du message: |
|
|
Salut I44450,
Pas de problèmes tu mets un piquets de terre (local) pour le local.
Le vrai problème sera d'être équipé pour mesurer la résistance de ta mises à la terre.
Il y a des électriciens sur le forum qui devraient pouvoir te conseiller mieux que moi.
Tu peux aussi te faire ta propre idée,la NFC 15-100 est consultable gratuitement et le chapitre sur ce sujet est assez clair. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
l44450 Grand baigneur

Inscrit le: 09 Aoû 2009 Messages: 438
|
26 
Posté le: Jeu Oct 20, 2011 18:59 Sujet du message: |
|
|
Merci hevap
Le piquet est mis mais je vais regarder ça de plus prêt.  |
|
| Revenir en haut |
|
 |
|