| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
foggy Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 26 Mai 2008 Messages: 47 Localisation: belgique
|
1 
Posté le: Sam Oct 01, 2011 15:28 Sujet du message: Problème pompe à chaleur Zodiac Edenpac 1 |
|
|
Possesseur d'une pac zodiac Edenpac 1 depuis 5 ans, je rencontre des problèmes avec cette dernière depuis 2 jours.
Je parvenais sans problème à avoir 28°, mais depuis hier, 25° à tout casser, en partant de 23 au matin.
AUCUN message d'erreur sur le display pourtant
Pas de trace de condensation non plus. et l'eau au refouleur n'est pas chaude.
Une idée pour me guider ? manque de gaz, appeler un frigoriste et remettre du gaz type R410A ?
D'avance merci de m'éclairer sur ce problème, fallait bien que cela arrive maintenant alors que nous avons 27° ( suis du centre de la Belgique ! ) |
|
| Revenir en haut |
|
 |
|
|
|
|
|
bc327 Maître nageur sauveteur

Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 5827 Localisation: Namur
|
2 
Posté le: Sam Oct 01, 2011 15:51 Sujet du message: |
|
|
C'est dommage avec le superbe été indien qu'on a pour l'intant
Il est difficile de faire un diagnostique comme cela à distance. Ton compresseur se met-il en marche au bout de qq minutes ?
D'où es-tu en Belgique car je connais sur Wépion un spécialiste de la PAC qui me semble très honnête, pourtant trouvé dans les pages d'or : il est un jour venu chez moi suite à une perte de rendement de ma PAC. Il a examiné ma PAC en focntionnement et m'a dit que tout était correct. Il m'a alors conseillé de détartrer l'échangeur en m'expliquant comment procéder. Et tout cela pour zéro euro  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
|
| Revenir en haut |
|
 |
foggy Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 26 Mai 2008 Messages: 47 Localisation: belgique
|
3 
Posté le: Sam Oct 01, 2011 16:18 Sujet du message: |
|
|
Très dommage en effet
OUI tout semble fonctionner sur la pac, saud plus condensation et T° piscine ne monte plus, eau refouleur à la même température que le reste de l'eau
Eau à 25° là, je préfère 28, mais bon. le chien lui s'en contente
Je suis de Fleurus. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
foggy Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 26 Mai 2008 Messages: 47 Localisation: belgique
|
4 
Posté le: Sam Oct 01, 2011 18:05 Sujet du message: |
|
|
Farah technology ?
 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
bc327 Maître nageur sauveteur

Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 5827 Localisation: Namur
|
|
| Revenir en haut |
|
 |
foggy Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 26 Mai 2008 Messages: 47 Localisation: belgique
|
6 
Posté le: Dim Oct 02, 2011 10:28 Sujet du message: |
|
|
OK, je prendrai contact avec eux demain matin, tout comme j'ai envoyé un mail à un revendeur Zodiac sur Wavre.
Tu as une bien belle piscine au demeurant, ai été zapper sur ton blog
Pour moi le problème doitveni rsoit du compresseur, soit la pièce soit plus de gaz ou plus assez, mais là, et en cas d'autre problème le display devrait afficher quelque chose, ce qui n'est pas le cas !
Bonne baignade, j'espère avoir encore une eau à 25 cette après-midi pour plus que probablement derniers plongeons de la saison avant hivernage. et réparation de la PAC !
Bon dimanche BC327  |
|
| Revenir en haut |
|
 |
killa inti Maître nageur sauveteur

Inscrit le: 13 Oct 2008 Messages: 4384 Localisation: draguignan (var 83)
|
7 
Posté le: Lun Oct 03, 2011 09:02 Sujet du message: Re: Problème pompe à chaleur Zodiac Edenpac 1 |
|
|
| foggy a écrit: | Possesseur d'une pac zodiac Edenpac 1 depuis 5 ans, je rencontre des problèmes avec cette dernière depuis 2 jours.
Je parvenais sans problème à avoir 28°, mais depuis hier, 25° à tout casser, en partant de 23 au matin.
AUCUN message d'erreur sur le display pourtant
Pas de trace de condensation non plus. et l'eau au refouleur n'est pas chaude.
Une idée pour me guider ? manque de gaz, appeler un frigoriste et remettre du gaz type R410A ?
D'avance merci de m'éclairer sur ce problème, fallait bien que cela arrive maintenant alors que nous avons 27° ( suis du centre de la Belgique ! ) |
A combien descend la température extérieure la nuit en ce moment ? _________________
 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
foggy Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 26 Mai 2008 Messages: 47 Localisation: belgique
|
8 
Posté le: Lun Oct 03, 2011 10:32 Sujet du message: |
|
|
| En ce moment et avec bâche à bulle, je perds 2 à 3° la nuit. |
|
| Revenir en haut |
|
 |
foggy Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 26 Mai 2008 Messages: 47 Localisation: belgique
|
9 
Posté le: Lun Oct 03, 2011 10:35 Sujet du message: |
|
|
Donc, eau aux alentours de 22° au petit matin, forcément avec PAC qui ne chauffe plus !
Ai eu technicien Farah technology, très sympa, il passera demain pour faire devis gratuit. plus que probablement le compresseur en cause, d'ou les fusibles qui sautaient lorsque la PAC ce mettait en route. on verra demainalors, zut dernier jour de grand soleil ce lundi et eau vers 23°, laisserai le chien y aller seul  |
|
| Revenir en haut |
|
 |
bc327 Maître nageur sauveteur

Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 5827 Localisation: Namur
|
10 
Posté le: Lun Oct 03, 2011 11:34 Sujet du message: Re: Problème pompe à chaleur Zodiac Edenpac 1 |
|
|
| killa inti a écrit: | | foggy a écrit: | Possesseur d'une pac zodiac Edenpac 1 depuis 5 ans, je rencontre des problèmes avec cette dernière depuis 2 jours.
Je parvenais sans problème à avoir 28°, mais depuis hier, 25° à tout casser, en partant de 23 au matin.
AUCUN message d'erreur sur le display pourtant
Pas de trace de condensation non plus. et l'eau au refouleur n'est pas chaude.
Une idée pour me guider ? manque de gaz, appeler un frigoriste et remettre du gaz type R410A ?
D'avance merci de m'éclairer sur ce problème, fallait bien que cela arrive maintenant alors que nous avons 27° ( suis du centre de la Belgique ! ) |
A combien descend la température extérieure la nuit en ce moment ? |
13-15° au petit matin (le moment le plus froid) et 25-27° la journée (avec plein soleil et pas un pêt de vent. Ceci depuis plus de 8 jours. Du jamais vu en Gelbique
Mais c'est fini à partir de demain  _________________ http://mapiscine.skyblog.com/ |
|
| Revenir en haut |
|
 |
killa inti Maître nageur sauveteur

Inscrit le: 13 Oct 2008 Messages: 4384 Localisation: draguignan (var 83)
|
11 
Posté le: Lun Oct 03, 2011 11:44 Sujet du message: Re: Problème pompe à chaleur Zodiac Edenpac 1 |
|
|
| bc327 a écrit: | | killa inti a écrit: | | foggy a écrit: | Possesseur d'une pac zodiac Edenpac 1 depuis 5 ans, je rencontre des problèmes avec cette dernière depuis 2 jours.
Je parvenais sans problème à avoir 28°, mais depuis hier, 25° à tout casser, en partant de 23 au matin.
AUCUN message d'erreur sur le display pourtant
Pas de trace de condensation non plus. et l'eau au refouleur n'est pas chaude.
Une idée pour me guider ? manque de gaz, appeler un frigoriste et remettre du gaz type R410A ?
D'avance merci de m'éclairer sur ce problème, fallait bien que cela arrive maintenant alors que nous avons 27° ( suis du centre de la Belgique ! ) |
A combien descend la température extérieure la nuit en ce moment ? |
13-15° au petit matin (le moment le plus froid) et 25-27° la journée (avec plein soleil et pas un pêt de vent. Ceci depuis plus de 8 jours. Du jamais vu en Gelbique
Mais c'est fini à partir de demain  |
Mince! c'est pas cool! Je viens la semaine prochaine pour 4 jours !  _________________
 |
|
| Revenir en haut |
|
 |
foggy Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 26 Mai 2008 Messages: 47 Localisation: belgique
|
12 
Posté le: Mer Oct 05, 2011 19:34 Sujet du message: |
|
|
Bon ben technicien est passé, mauvaise nouvelle, c'est le compresseur de la PAC qui est out. compter 1500 euros !
Après 5 ans c'est rageant ! Heureusement que cela est arrivé en fin de saison, on verra pour réparer ça pour 2012, d'ici là il y aura hivernage, car ici en Belgique, fini le beau temps.  |
|
| Revenir en haut |
|
 |
|