Totor Invité
|
1 
Posté le: Ven Aoû 27, 2004 09:53 Sujet du message: |
|
|
Pascal,
Ca marche pas ta combine.
Tu vas alimenter la deuxième horloge uniquement quand la filtration sera en marche.
Donc si tu filtre 12 heures / jours, ton horloge prendra 12 heures de décalage tt les jours.
Tu va pas chauffer en heures creuses mais en heures pleines.
Il faut simplement avoir 2 horloges alimentées en permanence et vérifier que les heures de chauffage tombent pendant des heures de filtration.
Tu peux prendre 1/4 heures de sécurité pour être sûr.
De toute façon tu as une sécurité de présence d'eau avec le réchauffeur
Totor |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Chris60 Grand baigneur

Inscrit le: 25 Mai 2004 Messages: 465 Localisation: 60
|
2 
Posté le: Ven Aoû 27, 2004 12:49 Sujet du message: |
|
|
Salut Totor
Le pb c'est que la sécurité "Circulation d'eau" (et pas uniquement présence d'eau) est hs.
Lorsque j'arrête la pompe j'entends l'eau qui continue à chauffer dans le tube et je préfère avoir une sécurité supplémentaire même s'il y a un thermostat qui doit couper derrière.Je n'ose pas aller jusqu'à le tester
Je n'aimerais pas trouver une sculpture moderne en tube de Pvc
Ca je peux le faire tout seul
Sans horloge supp. je désire simplement un relais qui coupe 6 ou 9 kw ! quand la pompe s'arrête .
Ouali Oualou C'est tout
Merci
Chris |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Totor Invité
|
3 
Posté le: Ven Aoû 27, 2004 14:20 Sujet du message: |
|
|
Chris,
C'est pas un relais dont tu as besoin mais 2 montés en série.
Sur ta ligne de puissance du réchauffeur tu as un premier relais piloté par l'alimentation de la pompe et un deuxième relais piloté par l'horloge du réchauffeur.
Comme ça tu n'as pas de risque de faire fondre tes tuyaux
Totor |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Chris60 Grand baigneur

Inscrit le: 25 Mai 2004 Messages: 465 Localisation: 60
|
4 
Posté le: Ven Aoû 27, 2004 14:28 Sujet du message: |
|
|
Re
Ok le pb est de trouver un relais qui coupe 40 a !
Dans les bricomachins y'a que du 16 a maxi!
Chris |
|
| Revenir en haut |
|
 |
PASCAL Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 02 Juil 2004 Messages: 42 Localisation: MONTPELLIER
|
5 
Posté le: Ven Aoû 27, 2004 14:37 Sujet du message: |
|
|
recoucou a tous
totor je dis bien tu alimente l horloge depuis un 2a en direct et c est la commande que tu repiques sur l horloge de la filtration pas l alim
et comme ca chris si le detecteur de circulation qui doit etre a palette
deconne c est pas grave vu que c est le contact de la filtration qui commande puis dans la plage de filtration avec la 2eme horloge tu reduis le nombre d heures de chauffe
c ad filtration 12H a 24H
donc ll horloge du rechauffeur te permets de programmer par exemple
13h a 18h
chris c est clair ? plus clair que ce matin
a+ PASCAL
ps je bosse quand il faut et surtout je bosse quand je veux
ni dieu ni chef ni maitre |
|
| Revenir en haut |
|
 |
PASCAL Pataugeur sans bouée

Inscrit le: 02 Juil 2004 Messages: 42 Localisation: MONTPELLIER
|
6 
Posté le: Ven Aoû 27, 2004 14:57 Sujet du message: |
|
|
chris
tu en veux combien de contacteur 40a ?
bon je t aide
merlin gerin bipolaire ref 15381
legrand bipolaire ref 04068
general electric bipolaire ref 666170
hager es240
bon apres je sais pas
a+ |
|
| Revenir en haut |
|
 |
Chris60 Grand baigneur

Inscrit le: 25 Mai 2004 Messages: 465 Localisation: 60
|
7 
Posté le: Ven Aoû 27, 2004 15:33 Sujet du message: |
|
|
Re
Merci Patron chef Pascal
SIR YES SIR
Pas de pb ! Ici à Paname c'est le mois d'Août. Tout est fermé!
J'en ai trouvé un à côté de chez moi !
Merci bcp
Chris |
|
| Revenir en haut |
|
 |
SupDePlouf Grand baigneur

Inscrit le: 07 Juin 2004 Messages: 191 Localisation: 27, Eure
|
8 
Posté le: Ven Aoû 27, 2004 19:35 Sujet du message: |
|
|
C'est beau un forum ...  _________________ SupDePlouf
Magiline 9x4.66
Carpe Diem  |
|
| Revenir en haut |
|
 |
wisigoth Invité
|
9 
Posté le: Sam Aoû 28, 2004 15:20 Sujet du message: Re: rechauffeur d'eau |
|
|
[salut saffre...
Curieux ton pb de chauffage.
Pour élever la temp de 1 m3 d'eau de 1°C il faut 1 thermie.
Dans ton cas, 40m3x1°c= 40 thermies. Sachant que la thermie=1.1626kw/h tu aurais dû consommer à peu près 47kw/h or d'après ton post, ta consommation est plutôt de 480kw/h soit de quoi élever la temp du bassin de 10°C! On en est loin! (tout ceci bien sûr en négligeant les pertes qui peuvent être limitées par une couverture à bulles).
Je sais, mon commentaire ne fait pas avancer le chmilblic mais il y a un os qq part!
Ton pisciniste qui attibue ce pb à un contacteur ne me paraît pas sérieux.
Si le contacteur (en gros c'est un interrupteur) se ferme, les résistances son alimentées et chauffent bien qq chose! Dans le cas contraire, c-à-d s'il ne se ferme pas, le chauffage ne fonctionne pas et il n'y a pas de consommation.
Es-tu sûr de la comsommation relevée?
Quelle température de consigne affiches-tu sur le réchauffeur?
Ou alors tu chauffes bien l'eau de la piscine, mais elle doit chauffer aussi le potager!
Bon courage... |
|
| Revenir en haut |
|
 |
saffre Invité
|
10 
Posté le: Sam Aoû 28, 2004 19:39 Sujet du message: rechauffeur d'eau |
|
|
merci de t'interesser à mes soucis
en fait, tu as raison: le pisciniste est venu et on a fait un test sur 24h. il s'avère que c'est le rechauffeur qui est defectueux
c'est un 9KW et il consomme comme un 3KW
c'est quand même bizarre, j'attends la visite du technicien aqualux qui vient la semaine prochaine, j'attends les explications car le rechauffeur vesuvio est un tout nouveau produit
te tiens au courant si tu veux |
|
| Revenir en haut |
|
 |
wisigoth Invité
|
11 
Posté le: Dim Aoû 29, 2004 17:33 Sujet du message: Re: rechauffeur d'eau |
|
|
[bonsoir saffre
ok pour ton rechauffeur de 3kw, il n'empèche que tu as une consommation de 480kw/h, ce qui veut dire que la resistance a fonctionné en gros 160h, soit "à bisto des nazz" une petite huitaine de jour puisque la temperature du bassin ne s'est élevée que de 1°C.
C'est quand même pas très clair.
Après passage de ton pisciniste base toi sur l'estimation suivante:
1°C nécessite en gros 1.2kh/h par m3.
multiplié par la capacité du bassin et divisé par la puissance de ton nouveau réchauffeur, tu auras une idée du temps nécessaire pour un bain de rêve...
A plus et bon courage... |
|
| Revenir en haut |
|
 |
saffre Invité
|
12 
Posté le: Lun Aoû 30, 2004 11:57 Sujet du message: rechauffeur d'eau |
|
|
bonjour wisigoth
merci tout plein pour tes explications
en effet, je viens de faire les calculs selon tes données (hyper claires et je t'en remercie vu mon inaptitude face au domaine technique) et j'ai comme resultat 5h30
bingo, puisque j'avais precedemment appelé le fabriquant qui m'a donné en gros le même chiifre c'est à dire environ 6 h pour chauffer le bassin d'1°
maintenant reste à savoir si vraiment rechauffeur defectueux, ou pisciniste vereux?????
je devrais savoir ça cette semaine
En tout cas un réel merci car tu viens de manière tres claire (et pedagogique) de me donner la reponse à ma toute premiere question de depart sur ce forum |
|
| Revenir en haut |
|
 |
JP Invité
|
13 
Posté le: Lun Aoû 30, 2004 19:14 Sujet du message: Triphasé ou monophasé ?? |
|
|
Bonjour saffre,
Les réchauffeurs de 9 Kw peuvent être monophasés ou triphasés. Les triphasés comportent 3 résistances chauffantes, une par phase. Pour 9Kw cela nous fait 3 résistances de 3 kw...
Il paraît donc fort probable que ton réchauffeur ne fonctionne que sur 1 résistance... Cela peut être du à plusieurs raisons, contacteur (qui connecte les 3 phases) défectueux, connections des fils défectueuses, défaut de continuité de l'alimentation, cosses mal serrées, ou une seule phase câblée par un pisciniste "benêt" qui l'aurait câblé comme un monophasé...etc
Le mieux est de vérifier avec un contrôleur dèjà les tensions sur les résistances et ensuite les courants avec une pince ampéremétrique.(mauvaise connection -> Tension OK mais le courant ne passe pas...)
J'espère ne pas avoir été trop technique et t'avoir aidé...
JP |
|
| Revenir en haut |
|
 |
saffre Invité
|
14 
Posté le: Mar Aoû 31, 2004 07:07 Sujet du message: rechauffeur d'eau |
|
|
bonjour JP
merci de tes precisions
en fait, mon compteur est un monophasé, donc ça peut pas etre ça |
|
| Revenir en haut |
|
 |
ericson Invité
|
15 
Posté le: Mar Aoû 31, 2004 07:46 Sujet du message: |
|
|
Je vais peut etre dire une betise mais si ton compteur est en monophase..
est il possible que ton systeme de chauffage soit en triphasé et donc qu'il n'y ait qu'une resistance de branchée sur les 3??? |
|
| Revenir en haut |
|
 |
JP Invité
|
16 
Posté le: Mar Aoû 31, 2004 10:54 Sujet du message: |
|
|
Ericson a raison...
réchauffeur triphasé 9kw branché en mono => 3kw utile....
ou réchauffeur défectueux, même si c'est un monophasé, il y a de forte chance qu'il comporte 3 résistances (il est plus facile et plus rentable pour un fabricant d'utiliser un seul type de résistance et de modifier le câblage suivant la version mono ou tri). Donc, possible :
contacteur défectueux, câblage interne, 2 résistances HS/3 (peu probable ce dernier cas..mais bon... )
JP |
|
| Revenir en haut |
|
 |
wisigoth Invité
|
17 
Posté le: Mar Aoû 31, 2004 21:55 Sujet du message: |
|
|
[Que ce soit 6kw, 9kw ou 12kw, en mono ou en tri, qu'il y est un mauvais branchement ou un élément défectueux, le pb est entier: 480kw/h pour le local piscine en 72h soit à grand coup de serpe une puissance de 6kw débitée.
Alors où que c'est que ca chauffe puisque l'eau ne monte que de 1°C?
Il faudra convoquer une réunion de chantier chez miss saffre!
Cherchons... |
|